02.10.2013 в 10:42:18
Коллеги, приветствую В загородном деревянном двух этажном доме 17х4 была собрана простая система отопления: 1) Котел 2) Циркуляционный насос 3) Радиаторы отопления в общей сложности 100 секций (много маленьких комнат) 4) расширительный бак на чердаке
Суть проблемы: Греется только первый этаж, кроме одной комнаты и один радиатор на втором этаже ближайший к стояку, который идет от котла. Здание сильно вытянутое и котел находится не посередине а скраю, в правой части дома в подвале.
Возможные причины: Слишком много радиаторов, воздух в системе. Не достаточно одного циркуляционного насоса
P/S/ Один радиатор нагрелся после запуска система долько до середины, вторая его сторона осталась холодной.
Подскажите кто чего думает по этому поводу.
02.10.2013 в 10:48:57
Ага, ставить диагноз без описания- мы тут не экстрасексы. Выложите схемку СО аль фото. Может быть все, что угодно- от неправильно спрректированной и смонтированной системы до банально не сбалансированной по гидравлике.
02.10.2013 в 20:19:41
Slavensy написал : Возможные причины:
Причина одна.Неправильно смонтированная система. Все остальные нюансы из-за этого. Рисуйте или
03.10.2013 в 03:54:02
схема нужна
03.10.2013 в 23:33:28
Slavensy - а не вы у меня бак расширительный сегодня забирали, на Ленсовета?? У человека - такая же конфигурация - помещения, правда он сказал - один этаж, и гравитацию еще хотел делать:eek:??
А по теме - нужна схема - без вариантов...., какой насос, трубы, радиаторы - ???
ППС - наверное - воздух где??, или еще что....:confused::)
03.10.2013 в 23:36:07
troyniks написал : бак расширительный сегодня забирали,
Ну теперь*продавит*. troyniks, Литров на 50?
03.10.2013 в 23:40:07
Не - на 8л - мне не нужен :confused:, Мужик - сказал - что тоже 17х4-5, и еще гравитацию - очень хотел, (с насосом - но чтобы и само - крутилось - спрашивал - как сделать ) - 1 этаж:eek:
А на 50 тоже, поставили сегодня, но в другом месте
Бюджетно, но - вполне, себе так - ничего... Ленинградка, радиаторы низ-низ, котел подключен - самотеком к мегастрелке/буферу - 200 литров, дом 150 м2, - боялись все - что будет плохой прогрев, и косяки - но батареи такое впечатление, что напрямую к котлу, подцеплены - даже понравилось решение, а то все - коллектора, двухтрубки, насосов по N киловат - штук дцать :)))
Вообщем день прошел с пользой, :) Сорри за оффтоп.
03.10.2013 в 23:53:48
troyniks, Пожарники за котел не выдерут? Пол бетон? А стенки чем закроются?
04.10.2013 в 00:09:59
А за что?? пол - монолитная плита фундамента, стены - едва уболтали владельца - кирпичиком обложить, в половину, ну и на пол потом постелят - железяку... Еще - водопровод обещал - в котельную завести:) Ну в общем - холодно уже, котел срочняк нужен был, остальное позже, уже в тепле ;) ПС - где котел, и где пожарники :o:D
08.10.2013 в 11:00:55
Нет, бак варили сами :) Схему нарисую и выложу чуть позже....
28.05.2015 в 20:52:48
Здравствуйте. я немного не по теме.У меня к Вам есть вопрос. Есть некоторая система отопления Раньше работала от централизованного отопления, ее отрезали и запитали от котла газового. Но проблема в том, что теперь не греется первый этаж. На сколько мне объяснили все разветвление находятся под бетонным полом, и его никак не разобрать. От котла отходит тройник, к нему подключены три кольца отопления: 1 кольцо 1 этаж (который и не греется), 2 кольцо 2 этаж, и 3 кольцо 3 этаж. Бывало и такое, что давление отпускается ниже 3 атмосфер и верхние батареи тоже остывают( это в зимний период времени).
28.05.2015 в 22:44:32
Аннушка написал : Здравствуйте. я немного не по теме.У меня к Вам есть вопрос. Есть некоторая система отопления Раньше работала от централизованного отопления, ее отрезали и запитали от котла газового.
Аннушка написал : От котла отходит тройник, к нему подключены три кольца отопления: 1 кольцо 1 этаж (который и не греется), 2 кольцо 2 этаж, и 3 кольцо 3 этаж.
Аннушка написал : Бывало и такое, что давление отпускается ниже 3 атмосфер и верхние батареи тоже остывают( это в зимний период времени).
Аннушка написал : ее отрезали и запитали от котла газового.
Какое давление конкретно в системе.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу