Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

30.10.2013 в 19:16:38

Todd написал : А так, уже были мысли забить и сделать "самим" найти просто качественного электрика

Нет забивать нельзя! Обязательно получите разрешение ЖЕКа на работы в этажном щите, чтобы бочку на Вас за самовольство потом не покатили.......:cool::confused:

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.10.2013 в 19:18:24

Todd написал : Имеется в виду заменить провод в щитке на медный (от счётчика к автоматам).

А электрик может сорвать пломбу с счетчика? и потом опломбировать есть чем? Ввод он будет делать новый? Через двухполюсник? Ответы

  1. Нет. Если щит сгорит, то найти причину практически невозможно. Кстати слышали о презумпции невиновности? Вы ничего доказывать не должны, если у кого-то к Вам претензии пусть у него голова и болит о доказательствах.
  2. Принадлежат, да. Обслуживают?:D Щит принадлежит им, зачем Вам документы? Замену должны делать как минимум при окончании срока службы автоматов. Спросите у Главного энергетика (не электрика), не планируется ли реконструкция?
0
Аватар пользователя
troyniks

Местный

Регистрация: 02.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

30.10.2013 в 19:22:08

Повторюсь - документы - вам слабо помогут.... Пример - Осаго - ДТП - независимая = 80 000 руб, (=факт затраты) = заявка в страховую = выплата 15 000 руб :mad::eek: - все документы - дальше в суд со всеми вытекающими....ВОПРОС.... а зачем мне такое ОСАГО???
Хотели как лучше получилось как всегда, :confused:все документы на руках:(

Здесь же реально доказать причастность вашего электрика к чему либо :confused:

Все чисто мое ИМХО, у каждого свой путь :o, Но Вы спросили - я ответил:)

ПС...Нету у нас, культуры официальной работы....куча документов регламентирующих профилактическую замену, а меняется все как правило - по факту ЧП....и т.д. и.т.п. Так и живем :) Ну разрешение на ковыряние в щите - то получить думаю не сложно будет - если у них таковое вообще предусмотренно :confused::D а то скажут снова :cool::eek:

0
Аватар пользователя
troyniks

Местный

Регистрация: 02.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

30.10.2013 в 19:31:20

Оффтоп....

DED@ПВО написал : чтобы бочку на Вас за самовольство потом не покатили.......

Меняли тут батареи на днях - Вызвали из ЖЭКа-сантехника - сделать ON/OFF стояка, все под присмотром :) из проектного материала - то бишь стали....:).... Закончили значит работу, почти, и тут .... "прискакала" она....Председатель....И давай такую бочку катить :), за самоуправство....:eek:и воду то мы отключили - самовольно :eek:, и слили :cool:....ну и т.д..... Вообщем ... наехать это всегда можно....:)
А уж какой кипишь жильцы подняли по поводу отключения ОДНОГО из трех стояков отопления....я вообще молчу.... замерзли....сразу....:cool:

0
Аватар пользователя
Todd

Местный

Регистрация: 27.01.2011

Москва

Сообщений: 118

30.10.2013 в 19:33:00

troyniks, Да так и скажут скорее всего... короче всё через одно место.

Rumato, На счёт пломбы -это только в мосэнерго. Там переопломбировка. Сейчас думаем как лучше, может и не будем трогать счетчик, чтоб ещё этих не вызывать...

Rumato написал : Ввод он будет делать новый? Через двухполюсник?

Ну вроде да, если счетчик трогать. Ну как новый - провода уже идут к этажу, от них и будет, как ещё?

Как минимум нужно попросить, чтоб ЖЭК отключил нам электричество на период работ.... И разрешение на работы в щите - это одно, а документы о проведенных работ - другое! Вот и как быть? Всё-таки пытаться от них добиться или искать организацию, которая предоставит все лицензии и документы?

Кстати, повторюсь, дому более 30 лет, а автоматы НИ разу не менялись. И похоже не собираются.... Проще самим поставить.

0
Аватар пользователя
troyniks

Местный

Регистрация: 02.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

30.10.2013 в 19:37:38

Попробовать с документами это конечно очень гуд, я за....но боюсь ....фактическое положение дел внесет коррективы:

Todd написал : короче всё через одно место.

:confused: а вообще у нас все хорошо :)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.10.2013 в 19:47:24

Todd написал : На счёт пломбы -это только в мосэнерго. Там переопломбировка. Сейчас думаем как лучше, может и не будем трогать счетчик, чтоб ещё этих не вызывать...

Собственно я на это и намекал. Ну главное что Вы в курсе.

Todd написал : Как минимум нужно попросить, чтоб ЖЭК отключил нам электричество на период работ....

У Вас на этаже рубильник который отключает Ваше квартиру и соседнюю, зачем Вам ЖЭК?

Todd написал : И разрешение на работы в щите - это одно, а документы о проведенных работ - другое! Вот и как быть? Всё-таки пытаться от них добиться или искать организацию, которая предоставит все лицензии и документы?

Не даст Вам никто ни лицензию, ни разрешение, успокойтесь уже.

Todd написал : повторюсь, дому более 30 лет, а автоматы НИ разу не менялись. И похоже не собираются....

Ну можно в мэрию на них пожаловаться... Черт проморгали... это надо было до выборов делать...

0
Аватар пользователя
Todd

Местный

Регистрация: 27.01.2011

Москва

Сообщений: 118

30.10.2013 в 19:53:52

Rumato написал : У Вас на этаже рубильник который отключает Ваше квартиру и соседнюю, зачем Вам ЖЭК?

Мы хотим, чтоб наша квартира была независима от соседней! Планировали этот рубильник тоже поменять на 2 двухполюстных автомата на каждую квартиру. Но, как вариант, оставить его и дела уже после всё остальное... Но хочется всё по уму сразу заменить.

Rumato написал : Не даст Вам никто ни лицензию, ни разрешение, успокойтесь уже.

Ок, тогда с радостью выслушаю порядок действий, если (когда) к нам придут и начнут предъявлять претензии по поводу незаконной замены и т.д. Или, если вдруг, сгорит всё нафиг, опять же, скажут зачем сами меняли?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.10.2013 в 20:06:56

Так оставить рубильник и поставить 2 двухполюсника. Что здесь не по уму?

Todd написал : Ок, тогда с радостью выслушаю порядок действий, если (когда) к нам придут и начнут предъявлять претензии по поводу незаконной замены и т.д. Или, если вдруг, сгорит всё нафиг, опять же, скажут зачем сами меняли?

Да нет никакого порядка. Все делают на свой страх и риск. Хотите все по закону? Так пишите письма, доказывайте, что замена необходима, добивайтесь.. P.S. Обещал же на галерке сидеть....

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

30.10.2013 в 20:20:51

Todd написал : Дело в том, что я пришёл в ЖЕК к главному электрику, он мне дал телефон другого электрика и сказал что он всё сделает. Мои вопрос про официальные документы остались без ответа.

Скорее всего, это техник участка, в электрике, как правило не понимающие.

Todd написал : Мы первый раз делаем, поэтому вообще не представляем кто за что отвечает и с кого требовать документы.

1 – уточнить в ЖЭКе предоставляет ли он платные услуги (расценки) 2 – пишется заявление
Прошу Вас провести в эт. щите следующие работы (перечисляем). Материалы приобретаю за свой счет. Оплату гарантирую.
Следим чтобы зарегистрировали (вх. номер).

troyniks написал : Да, с ЖЭКами так постоянно, документов фиг вытребуешь....а казалось бы...

Согласен 50/50.

0
Вложение
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.10.2013 в 20:36:57

Todd написал : И разрешение на работы в щите - это одно, а документы о проведенных работ - другое! Вот и как быть? Всё-таки пытаться от них добиться или искать организацию, которая предоставит все лицензии и документы?

Наряд допуск на производство работ в действующей электроустановке. Исполнительная документация.
Лицензия не требуется, есть СРО и допуск Ростехнадзора, для объектов повышенной опасности (газ, нефть, химия...).

Приезжайте к нам на Ямал. Все оформлю официально и выполню работы (допуск по 0,4 в течении рабочего дня, 6-10 в зависимости от владельца сети, но не более 7-ми дней) электромонтажные, по ремонту и обслуживанию электроустановок. ;)

0
Аватар пользователя
Todd

Местный

Регистрация: 27.01.2011

Москва

Сообщений: 118

30.10.2013 в 20:38:32

Bladiclab, Отличный документ! Распечатать бы его.... У них глаза вылезут просто :eek: И я очень сомневаюсь, что это кто-то будет оформлять, заполнять и т.д.... Жаловаться на них только! Но, возможно, попробую. Главное чтоб сделали качественно. А то у них одни таджики работают.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

30.10.2013 в 20:46:11

Todd написал : Отличный документ!

Вот самое интересное! Порылся в архиве, не выкинул (2009 г.).

Прейскурант цен на платные услуги для примера. Внимание на пункт № 25. Также столкнулся с оформлением бумаг. Он просто гениален. Мы проводили работы в эт. щите сами. Потом приходил электрик из ЖЭКа и за эту сумму (оплата через кассу ЖЭКа) эту работу узаконивали. Один экземпляр с печатью и визой директора у клиента, второй в ЖЭКе. Приведен чистый бланк наряд-заказа.

0
Вложение
Аватар пользователя
EugeenB

Местный

Регистрация: 16.12.2010

Владивосток

Сообщений: 97

31.10.2013 в 07:25:00

Немного офтоп. Тут дебаты идут по поводу -"кому бабло отдать", а кто нибудь вкурсе, что если мы привлекаем к ремонту специалистов из УК, то наличку этим спецам платить ненадо? Есть в квитанциях на оплату графы: "Ремонт и обслуживание", оттуда все и берется. Не хотят оттуда брать (типа это Ваше личное имущество) - не вопрос, пусть присылают счет на оплату, и все деньги проводить через банк.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

31.10.2013 в 07:53:26

EugeenB написал : а кто нибудь вкурсе, что если мы привлекаем к ремонту специалистов из УК, то наличку этим спецам платить ненадо?

В данном эт. щите будет произведен апгрейд. И согласно текущему обслуживанию 2 АВ и нулевую колодку заменят бесплатно. Но дополнительные АВ, УЗО и т.д. отдельно по прейскуранту. Не выдача документов подтверждающих производство работ ЖЭКом, скорее всего, целенаправленно. Знают что рабочие не специалисты. Да и отвечать за их косяки не хочется. А тут дополнительный заработок дают, зарплаты маленькие. Вот и приходится хитрить, как выше указал. Сначала тоже не хотели за 233р.94коп. Разрешение оформить. Тогда им сказал следующие. Пример: Квартиросъемщик купил новую стиральную машину. Если к сети (отдельный кабель, АВ, УЗО) подключит он сам или наняв электрика, то гарантия 1 год. Если мастер из фирмы то 2 года. И если в эт. щите все позволяет (сечение и т.д.). Почему не дать естественно с отключением площадки установить дополнительный АВ и подключить стиралку работником фирмы. А предварительно согласовав с ЖЭКом на это время приход электрика ЖЭКа для контроля правильности подключения. Деньги в кассе, в наряде печати и подписи, гарантия 2 года, ЖЭК убедился визуально в качестве проведенной работы. Сначала противился главный инженер. Они же телегу напишут. А во-вторых, если в какой-то момент не будет у Вас электрика грамотного для проведения работ. Зато всегда найдется, кто просто осмотр проведет. И не будет жалоб выше.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу