06.10.2013 в 22:08:23
Solovey написал : kvamen, в общем-то вы можете немного сэкономить денег и все УЗО 63А заменить на 25А.
(в вашем случае ток через любое УЗО ограничен вводным 25-амперным автоматом).
Да, вы правы.
06.10.2013 в 23:27:02
Забыл про свет и розетку на мансарду!Откуда вывести эту линию?
06.10.2013 в 23:57:15
А Вы не хотите С25 перед счетчиком поставить? Его то же защищать надо.
07.10.2013 в 00:47:39
Rumato Защищать-то надо,энергосбыт не даст до счётчика кабель оголять.Типа хищение эл.энергии будет.
07.10.2013 в 00:51:08
Электромеханическое УЗО работает всегда, есть нуль или нет ему не важно. Электронное УЗО питается от сети..и если до УЗО пропадет нуль оно работать не будет и тогда есть опасность поражения током. Я правильно аписал ? Насколько я помню когда интересовался темой УЗО то запомнил так.
09.10.2013 в 08:06:42
Маленько переделал схему(добавил звонок и розетку).Мокрое УЗО поставил на 30мА,т.к. нагреватель и стиральная машина будут создавать ток утечки 6.55мА Не хочется ложных отключений.
Какие замечания, предложения?
09.10.2013 в 15:22:57
kvamen написал : нагреватель и стиральная машина будут создавать ток утечки 6.55мА
Откуда такая инфа? Да еще и с точностью до 10мкА - офигеть. Вы произвели замер дифтока токовыми клещами???
09.10.2013 в 19:59:09
Solovey написал : Откуда такая инфа? Да еще и с точностью до 10мкА - офигеть. Вы произвели замер дифтока токовыми клещами???
Я не претендую на точность,но вычитал такое: Расчет токов утечки через изоляцию (Iутечки, мА) согласно пункта 7.1.83 ПУЭ 7 производится по следующей формуле: Iутечки=0.4*Iрасч+0.01*L где: Iрасч – расчетный ток в линии, А; l – длина линии, м.
14.10.2013 в 14:59:55
Последняя версия щитка
14.10.2013 в 15:08:27
Мокрое УЗО :) А стоит мокрый дифавтомат Автоматик на мокрый свет не желаете поставить? Зато на розетку летней кухни автомат без надобности
15.10.2013 в 05:16:23
ksiman написал : Мокрое УЗО :) А стоит мокрый дифавтомат
Название поменял :)
ksiman написал : Автоматик на мокрый свет не желаете поставить?
Всё,места для АВ нет.
ksiman написал : Зато на розетку летней кухни автомат без надобности
Это почему? Выкл.нагрузки ВН-32 63А поставил для того,что бы после пломбировки безопасно поменять входной автомат С25А на С32А(если потребуется).
15.10.2013 в 06:22:19
А на каком производителе остановитесь? Неужто и будет TDM?
15.10.2013 в 08:07:12
kvamen написал : Это почему?
Это потому, что розеточная линия уже защищена дифавтоматом С16
kvamen написал : Всё,места для АВ нет.
Лучше-бы поставить
kvamen написал : Выкл.нагрузки ВН-32 63А поставил для того,что бы после пломбировки безопасно поменять входной автомат С25А на С32А(если потребуется).
Тогда уж ставьте ВН перед счётчиком, чтобы и его можно было безопасно поменять :)
15.10.2013 в 08:19:25
ksiman написал : Тогда уж ставьте ВН перед счётчиком, чтобы и его можно было безопасно поменять :)
Перед счётчиком ни чего не разрешают ставить (типа воровать будут).
15.10.2013 в 08:26:52
kvamen написал : Перед счётчиком ни чего не разрешают ставить (типа воровать будут).
Так пусть и его пломбируют. Правила установки счётчиков обязывают ставить коммутационный аппарат перед ним для безопасной замены и обслуживания
ПУЭ п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. ПУЭ п. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.