Solovey написал : kvamen, в общем-то вы можете немного сэкономить денег и все УЗО 63А заменить на 25А.
(в вашем случае ток через любое УЗО ограничен вводным 25-амперным автоматом).

Да, вы правы. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737906#post737906

0
Аватар пользователя
kvamen

Местный

Регистрация: 25.09.2010

Омск

Сообщений: 37

06.10.2013 в 23:27:02

Забыл про свет и розетку на мансарду!Откуда вывести эту линию?

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.10.2013 в 23:57:15

А Вы не хотите С25 перед счетчиком поставить? Его то же защищать надо.

0
Аватар пользователя
kvamen

Местный

Регистрация: 25.09.2010

Омск

Сообщений: 37

07.10.2013 в 00:47:39

Rumato Защищать-то надо,энергосбыт не даст до счётчика кабель оголять.Типа хищение эл.энергии будет.

0
Аватар пользователя
jud-suss

Местный

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

07.10.2013 в 00:51:08

Электромеханическое УЗО работает всегда, есть нуль или нет ему не важно. Электронное УЗО питается от сети..и если до УЗО пропадет нуль оно работать не будет и тогда есть опасность поражения током. Я правильно аписал ? Насколько я помню когда интересовался темой УЗО то запомнил так.

0
Аватар пользователя
kvamen

Местный

Регистрация: 25.09.2010

Омск

Сообщений: 37

09.10.2013 в 08:06:42

Маленько переделал схему(добавил звонок и розетку).Мокрое УЗО поставил на 30мА,т.к. нагреватель и стиральная машина будут создавать ток утечки 6.55мА Не хочется ложных отключений.

Какие замечания, предложения?

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.10.2013 в 15:22:57

kvamen написал : нагреватель и стиральная машина будут создавать ток утечки 6.55мА

Откуда такая инфа? Да еще и с точностью до 10мкА - офигеть. Вы произвели замер дифтока токовыми клещами???

0
Аватар пользователя
kvamen

Местный

Регистрация: 25.09.2010

Омск

Сообщений: 37

09.10.2013 в 19:59:09

Solovey написал : Откуда такая инфа? Да еще и с точностью до 10мкА - офигеть. Вы произвели замер дифтока токовыми клещами???

Я не претендую на точность,но вычитал такое: Расчет токов утечки через изоляцию (Iутечки, мА) согласно пункта 7.1.83 ПУЭ 7 производится по следующей формуле: Iутечки=0.4*Iрасч+0.01*L где: Iрасч – расчетный ток в линии, А; l – длина линии, м.

0
Аватар пользователя
kvamen

Местный

Регистрация: 25.09.2010

Омск

Сообщений: 37

14.10.2013 в 14:59:55

Последняя версия щитка

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.10.2013 в 15:08:27

Мокрое УЗО :) А стоит мокрый дифавтомат Автоматик на мокрый свет не желаете поставить? Зато на розетку летней кухни автомат без надобности

0
Аватар пользователя
kvamen

Местный

Регистрация: 25.09.2010

Омск

Сообщений: 37

15.10.2013 в 05:16:23

ksiman написал : Мокрое УЗО :) А стоит мокрый дифавтомат

Название поменял :)

ksiman написал : Автоматик на мокрый свет не желаете поставить?

Всё,места для АВ нет.

ksiman написал : Зато на розетку летней кухни автомат без надобности

Это почему? Выкл.нагрузки ВН-32 63А поставил для того,что бы после пломбировки безопасно поменять входной автомат С25А на С32А(если потребуется).

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

15.10.2013 в 06:22:19

А на каком производителе остановитесь? Неужто и будет TDM?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.10.2013 в 08:07:12

kvamen написал : Это почему?

Это потому, что розеточная линия уже защищена дифавтоматом С16

kvamen написал : Всё,места для АВ нет.

Лучше-бы поставить

kvamen написал : Выкл.нагрузки ВН-32 63А поставил для того,что бы после пломбировки безопасно поменять входной автомат С25А на С32А(если потребуется).

Тогда уж ставьте ВН перед счётчиком, чтобы и его можно было безопасно поменять :)

0
Аватар пользователя
kvamen

Местный

Регистрация: 25.09.2010

Омск

Сообщений: 37

15.10.2013 в 08:19:25

ksiman написал : Тогда уж ставьте ВН перед счётчиком, чтобы и его можно было безопасно поменять :)

Перед счётчиком ни чего не разрешают ставить (типа воровать будут).

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.10.2013 в 08:26:52

kvamen написал : Перед счётчиком ни чего не разрешают ставить (типа воровать будут).

Так пусть и его пломбируют. Правила установки счётчиков обязывают ставить коммутационный аппарат перед ним для безопасной замены и обслуживания

ПУЭ п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. ПУЭ п. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

0