07.10.2013 в 22:19:46
Доброго) Квартира новая От воздуховода будет идти труба к вытяжке (на другую стену)
Вопросы:
Кстати, рабочие говорят, что сейчас через вытяжку (просто круглая дырка в вент.шахте) постоянно идёт "соседский запах"
08.10.2013 в 00:14:30
Пусть рабочие приоткроют окно и еще раз проверят тягу.
08.10.2013 в 02:09:18
Рабочие местные тягу проверяли, всё норм но, как я понимаю, мощная вытяжка соседей может "задувать"
09.10.2013 в 20:12:37
Добрый день. Новую тему не вижу смысла создавать, поэтому пишу здесь.
имеется вытяжка JetAir, выбиралась, как малошумная. На этапе проектировки кухни я сложал и вывел воздуховод чуть поодаль от реального места вытяжки, поэтому сейчас подключение происходит через 3 колена и переходник. Также строители решили, что клапана в вытяжке недостаточно и поставили в воздуховод второй, вот только я не уверен, что они это сделали той стороной.
Диаметр воздуховода 10 см, вытяжка рассчитана на 15 см.
При подключении труб производительность вытяжки падает почти до нуля.
Нужна помощь: причина такой проблемы в лишнем клапане или большом количество колен? Есть ли на форуме люди, способные помочь "выбить" клапан, а также решить проблему мощности вытяжки (цена договорная) Санкт-Петеребург
Фото с клапаном сделано со стороны вытяжки.
11.10.2013 в 10:55:44
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста как наладить естественную вентиляцию подвала и избавиться от конденсата? Ситуация такова. Гараж из кирпича под ним подвал примерно 3х4, вход в подвал с улицы отдельно, дверь непосредственно в подвал металлическая, вытяжная труба диаметр 110 или 100 (канализационная) проходит вдоль стены гаража по улице с отводом на 90 градусов для того , чтобы обойти желоб водостока и поднята на высоту от уровня земли примерно на три метра, внутри подвала расположена на 15 см. ниже уровня потолка. Приточная труба такого же размера в диаметре приподнята на высоту 60 см. от уровня земли и проходит вдоль стены снаружи гаража через отвод 90 градусов заходит в подвал и опущена на 40 см. от уровня пола подвала. Вытяжная и приточные трубы находятся по диагонали друг к другу. При закрытой двери в подвал на ней и потолке образуются капли воды. Кто сталкивался подскажите как исправить? Спасибо!
11.10.2013 в 14:10:53
vans239 написал : Фото с клапаном сделано со стороны вытяжки.
И где оно?
vans239 написал : причина такой проблемы в лишнем клапане или большом количество колен?
И в нем (где он и как поставлен?), и в них и в диаметре трубы... А что за гипсокартоном - сколько еще колен?
vans239 написал : При подключении труб производительность вытяжки падает почти до нуля
Это как Вы определили?
11.10.2013 в 23:03:21
sansan21, Сори. Описка.
И в нем (где он и как поставлен?), и в них и в диаметре трубы... А что за гипсокартоном - сколько еще колен?
Клапан находится за гипсокартоном, наверно где-то посередине между стенкой и вытяжкой. Колен больше нет. Дальше все это чудо выходит в общую вентиляцию дома.
Это как Вы определили?
Субъективное ощущение. До подключения труб -тихая, тянет. При подключении труб - огромный шум, большая часть пара при готовке проходит мимо вытяжки, еле-еле держит бумагу на втягивании. Спасибо за ответ
14.10.2013 в 13:21:29
vans239, Клапан - где стрелка? И стоит в вертикальном куске трубы? ИМХО, он тут лишний. Для защиты от опрокидывания тяги достаточно клапана вытяжки. Плохо, что сделали трубой 10 см - сечение канала в 2,25 раза меньше, чем у трубы 15 см. Каждое колено 90 град. эквивалентно по сопротивлению 2 м гладкой трубы - ну, тут уж ничего не поделаешь. И главное - Вы лишили себя естественной тяги при выключенной вытяжке. НА этом форуме полно вариантов с сохранением естественной вентиляции. НЕ претендую на лучшее решение - но у меня уже лет 5 работает такая конструкция (труба 15 см) Что-то подобное можно поставить и у Вас вместо горизонтального участка трубы. И клапан (точнее заслонку) я бы удалил. Крючок из проволоки, зацепить за оську сбоку и аккуратно дернуть (или откусить бокорезами, если рука пролезет). И последнее. Падение производительности при подключении к вентканалу, не предназначенному для этого - нормально. Но по любому - с вытяжкой лучше, чем без неё.
30.12.2013 в 01:19:33
Прошу прощения за поздний ответ, но большое вам спасибо. Делали строители (доверился, к сожалению). Клапан находится гораздо дальше в горизонтальной части трубы. Пытался выбить резиновой трубой (для воды), пытался пробить ершом, но он сгибается под давлением. В данный момент разбирать потолок не подходит, поэтому пытаюсь придумать альтернативные варианты "выбивания" клапана.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.