Доброго времени суток!
В общем разделе форума всплыл вопрос по соседстве проводки с водопроводами, газопроводами и т.д. Вроде как перекрещивание допускается, а про парралельную прокладку в ПУЭ написано:
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
В связи с этим вопрос: в чем опассноть парралельной прокладки? От пролива 100 мм вроде не спасет, 400 мм от утечки газа тоже. Возможно кабель наводит в трубе колцевые токи, способствующие коррозии?
Кроме чистой любознательности для меня вопрос имеет следующее практическое значение: делая проводку в квартире проложил кабель к кондиционеру проложил кабель вдоль стояка отопления (см. фото). Соседство со стояком меня несколько беспокоило, но по другому прокладывать было не очень удобно.
Кабель в гофре и будет заштукатурен в стену, растояние до стояка сантиметров 8. Стоит ли перекладывать кабель, пока не поздно? Розетку под кондиционер от стояка отведу сантиметров на 20 горизонтальным участком.