Аватар пользователя
rHOM

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

22.10.2013 в 14:52:37

Никаких лубрикантов небудет.

0
Аватар пользователя
_Markis_

Местный

Регистрация: 21.10.2013

Харьков

Сообщений: 6

22.10.2013 в 17:16:18

Alexiy написал : Или сертификат на гарантированное электрическое соединение для соединяющих звеньев коробов требуют,

А это больше не к электрической части относится и не здравому смыслу, а к тому что инспектору не нужно разбираться (легче требовать сертификаты различного рода и ссылки на ПУЭ односторонние) да бы заработать, вот как мне кажется и устраивает гемор. А удовлетворившись закрывает глаза и на "слонА"..., а зачем что то проектировать, включать здравый смысл легче нас задавить...

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

22.10.2013 в 22:08:24

rHOM написал : Собственно от Вас узнал, что у них есть такая система.

Вот она, кстати... Если бы я не знал об этой системе, фиг бы у них её на сайте нашел. http://www.enext.ua/catalog/8503/

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

26.10.2013 в 00:40:53

AlexMax написал : Если бы я не знал об этой системе, фиг бы у них её на сайте нашел.

да ну нафиг этот енекст, говнецо еще то , уверен система металлических труб у них тудаже.

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

26.10.2013 в 00:50:19

Кстати я лоханулся по поводу марки системы металлических труб , оказывается это не OBO, просто много материала закупалось этой марки , и под рукой был каталог OBO , и у них система металлических труб выглядит точно также :) пардонтс

А на самом деле мы использовали систему труб фирмы steela http://www.netline.ua/downloads/catalogs/catalog_steela_teh_inform_2013.pdf . И коробки тоже этой фирмы , все сделано в Италии.

Вот коробочки

уже стоят в С/У на потолке , остальные фотки позже.

0
Вложение
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

26.10.2013 в 01:06:11

Пока для затравочки кину пару фоток , второй этаж фактически закончен на 97% ;)

Вот фотки готовой (свежей) водо..... электропроводки в трубах.

Времени мало , потом выложу еще..

0
Вложение
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

26.10.2013 в 01:08:04

А это я извращался с установкой щита :)

вот результат .. ;)

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

26.10.2013 в 10:00:58

А выше щита коробочки покажите. Ибо в этих трубах по сколь кабелей? Вот тут сменяемостью не пахнет.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.10.2013 в 10:21:03

web-rr написал : А выше щита коробочки покажите. Ибо в этих трубах по сколь кабелей? Вот тут сменяемостью не пахнет.

4 кабеля в прямой короткой 32 трубе пролетают со свистом :)

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

26.10.2013 в 11:20:59

Metall написал : вот результат ..

а там выше щита коробка есть что туда трубы заходят а выходит 32я или как? фото покажите пожалуйста, важный нюанс:o

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

26.10.2013 в 15:08:23

Metall написал : да ну нафиг этот енекст, говнецо еще то , уверен система металлических труб у них тудаже.

те профиля, которые я использую для отопления (консоли) не слабее хилтевских, а цена раза в 3 меньше :)

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

26.10.2013 в 22:30:59

web-rr написал : А выше щита коробочки покажите. Ибо в этих трубах по сколь кабелей? Вот тут сменяемостью не пахнет.

да че там не пахнет.. я бы сказал воняет

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

26.10.2013 в 23:04:32

А при прокладке одиночной линии на розетку (3*2,5, плоский как я вижу) труба идёт 20-я?

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

26.10.2013 в 23:07:35

web-rr,

Metall написал : Закупались трубы диаметром 16,20,25,32 мм. Длина - 3м

думается что раз 16 есть, то ее и ложили...

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

26.10.2013 в 23:14:19

Alex2507 написал : web-rr,

думается что раз 16 есть, то ее и ложили...

16-я по феншуёвым обычаям идёт только на 3*1,5. Шучу, но думаю что угадаю.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу