На что конкретно будем жаловаться?

0
zwe
zwe
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Красноярск

Сообщений: 46

02.12.2005 в 17:48:39

BV написал : На что конкретно будем жаловаться?

На то что жену бьют!
;)

По моему соседи банально скручивают электричество по водопроводу.

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

02.12.2005 в 18:20:03

fahr Искать источник напряжения на трубе ИМХО бесполезно. Кто угодно может поставить стиралку/посудомойку/водогрей без зануления (например через УЗО, начитавшись данного форума), и будет именно то, что наблюдается.

Один из способов решения - установить изолирующие вставки на трубы (лучше пластиковые трубы, в т.ч. канализацию), смеситель и ванную соединить между собой и соединить с арматурой здания. Желательно найти и использовать арматуру ту, что в полу у ванной комнаты расположена. К нулю в розетке или заземляющему контакту ни в коем случае это не подключать. Стиралку в процессе работы не трогать и тем более не мыться когда она работает, лучше поставить ее на кухню.

0
GarlicBratan
GarlicBratan
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 149

02.12.2005 в 18:29:43

DMC написал : Дом старый - выкиньте из головы все эти дурацкие затеи уравнивания потенциала в отдельно-взятой квартире. Это не ваш случай. Вам допустимо установить только узо на двухпроводку.

УЗО естессно будет. Причем на всю ванну (одна линия в ванной коробка): розетка, освещение, вентилятор, и освещение зеркала. Наверное придется 30ма ставить (10Ма на одну точку допускается (ложные срабатывания будут или естественная утечка будет выше))
У меня по квартире уже трех проводка, в ванной точно розетка трех проводная, что думаете лучше этот провод никуда не цеплять.
Насколько я помню защитное зануление вещь допустимая.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121688

fahr
fahr
Новичок

Регистрация: 02.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

02.12.2005 в 21:17:08

BV написал : На что конкретно будем жаловаться?

По моему личному опыту,лучше не умничать и написать жалобу в 2-х экземплярах, причем попроще (бьет током в ванной, примите неотложные меры). Один экземпляр себе, один начальнику, дав ему понять, что в случае проблем делу будет дан законный ход. Скорее всего сработает, так как начальники не любят ответственность, пусть даже в реальности это им ничем не грозит. По крайней мере в сфере осушения подвалов, замены водостоков и уборки территории мне лично такая схема помогала.

0
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 370

03.12.2005 в 22:23:38

А что будет, если соединить проводом трубы водоснабжения, ванну и канализационные трубы?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

05.12.2005 в 11:23:08

2BV,

Ванна должна быть соедиенна с трубами водоснабжения про проекту дома. Т.е. даже если ванны нет, то к месту ее штатной установки должна тянуться шина. Которая и прикручивается к ванне.

2GarlicBratan,

Она не только допустимая, она как т.с. обязательная. Но это не про нашу страну. И ни в одном нормативном документе или законе вы не найдете описания и решения проблем, которые могут возникать в связи с аварией на нейтрали. Т.к. при нормальном ослуживании сетей таких проблем даже теоретически возникать не должно. Зануление на щиток, если нейтраль к нему прицеплена, возможно только тогда, когда имеется альтернативное заземление щитка. Иначе вы получаете систему, аналогичную устройству зануления непосредственно в розетке.

0