Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

27.10.2013 в 22:51:56

Если терморегулятор находится в обогреваемом помещении, то можно установить терморегулятор с внутренним датчиком воздуха. Будет у Вас теплый пол, как основное отопление. Хотите программировать по времени, ставьте программируемый регулятор по температуре воздуха, например смартрегулятор DEVIreg TOUCH, DEVIreg 535. Другой вариант, это дискретный терморегулятор, работающий по временным промежуткам (DEVIreg 527), но без программирования.

0
zan00da
zan00da
Новичок

Регистрация: 27.10.2013

Москва

Сообщений: 11

28.10.2013 в 00:27:07

Ilun это санузел и регулятор непосредствено перед входом, поэтому по температуре воздуха не получится:( а можно чуть подробнее про 527? он позволяет задавать промежутки и ток и вообще на датчик не завязан?

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

28.10.2013 в 00:56:13

zan00da, терморегулятор DEVIreg 527 дискретный, датчик на проводе не подключается. Регулируете работу и выключение нагревательного кабеля поворотом ручки на регуляторе. Силовое реле регулятора подает напряжение на кабель через определенное время. Нужно погорячее, ставите время работы больше, соответственно теплый пол в выключенном состоянии находится меньше. Можете сделать работу своего установленного терморегулятора и работу теплого пола по среднему, экспериментальному режиму. Нужно вывести датчик на проводе из пола наружу, чтобы измерял температуру воздуха в с/у или расположить его из коробки с терморегулятором в коридоре. Будете примерно нагревать пол в с/у по температуре воздуха.

0
zan00da
zan00da
Новичок

Регистрация: 27.10.2013

Москва

Сообщений: 11

28.10.2013 в 12:46:10

Ilun я правильно понимаю, что Вы описываете 2 разных варианта? и по кабелям Devi подойдет? у всех нагревательных кабелей одинаковые характеристики?

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

29.10.2013 в 01:20:48

zan00da, у Вас есть несколько вариантов решения проблемы с датчиком, находящимся не в зоне обогрева;

  1. Снять одну-две плитки, удлинить гофру для датчика и расположить его между линиями нагревательного кабеля
  2. Установить дискретный терморегулятор, работающий через промежутки времени, задаваемые Вами по температуре нагреваемого пола
  3. Вывести датчик из пола и расположить его на высоте регулятора для корректной работы системы ТП по температуре воздуха в с/у или экспериментально по температуре воздуха в коридоре.
  4. Установить терморегулятор со встроенным датчиком воздуха. Если есть возможность, то через стену от коробки установленного терморегулятора, вывести концы нагревательного кабеля и силу в новое место терморегулятора. Система ТП будет работать, как полное отопление, с регулировкой по температуре воздуха. Регуляторы, как и нагревательный кабель могут быть от любых производителей. Нет привязки, чтобы все оборудование было одной фирмы, все зависит от Вашего выбора. Главное, чтобы датчик на проводе соответствовал своему производителю терморегулятора, у многих свои значения сопротивления датчика при 25С и чужой регулятор не корректно будет считывать температуру. Нагревательные кабели, их разнообразие, выбор и расчет для установки, это отдельная тема, которая есть на форуме.
0