Проблема в том, что калорифер будет находится на улице, на морозе. Чтобы не бояться замерзания думаю заправить калорифер какой нибудь незамерзайкой, а с системой отопления соединить через теплообменник. Кто нибудь с таким сталкивался ?
29.10.2013 в 20:48:13
Проблема в том, что калорифер будет находится на улице, на морозе. Чтобы не бояться замерзания думаю заправить калорифер какой нибудь незамерзайкой, а с системой отопления соединить через теплообменник. Кто нибудь с таким сталкивался ?
29.10.2013 в 22:06:38
vlkam написал : Кто нибудь с таким сталкивался ?
Водо-водяной нагреватель. В первом контуре - пропиленгликоль, второй - водяной. Второй контур греет первый. Такой нагреватель место в помещении занимает и денег стоит.
Вопрос только : а зачем улицу греть ???? Зачем такое городить ???? Почему бы в котельной установку не поставить ??? ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
29.10.2013 в 22:27:47
Ким написал : Вопрос только : а зачем улицу греть ???? Зачем такое городить ???? Почему бы в котельной установку не поставить ??? ...
Вопрос резонный. Дома места нет вообще, просто вообще. Зато много места на чердаке
Ким написал : Водо-водяной нагреватель. В первом контуре - пропиленгликоль, второй - водяной. Второй контур греет первый. Такой нагреватель место в помещении занимает и денег стоит
Спасибо за наводку
29.10.2013 в 22:48:02
Вот такие можно использовать ?
Утверждают, что аж 32 квт и денег относительно вменяемо стоит 9500 рублей
29.10.2013 в 22:55:12
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
29.10.2013 в 22:57:27
Ким написал : Тогда надо на чердаке утепленный "скворешник" делать чтобы улицу не греть ..
А если сам калорифер и все что дальше хорошенько утеплить ?
29.10.2013 в 23:03:47
vlkam написал : А если сам калорифер и все что дальше хорошенько утеплить ?
Да на здоровье. Так и делаются установки для наружного исполнения, сами корпуса и подводящие трубы с теплоносителем утепляются. Ну и предусмотреть аварийный слив теплоносителя. Но в этом случае желательно автоматику и рециркуляционный насос подключить к гарантированному питанию ... Лучше перестраховаться ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
26.11.2013 в 12:20:26
Добрый день!
Ким написал : Да на здоровье. Так и делаются установки для наружного исполнения, сами корпуса и подводящие трубы с теплоносителем утепляются. Ну и предусмотреть аварийный слив теплоносителя. Но в этом случае желательно автоматику и рециркуляционный насос подключить к гарантированному питанию ... Лучше перестраховаться ...
2 Ким: в продолжение темы, аналогично приточная установка расположена на чердаке. Водяной нагреватель в ней предусмотрен. На чердаке вроде бы тепло, крыша по крайней мере обшита теплоизоляцией и закрыто это всё фанерой. Но вот думаю, возможно под приточкой предусмотреть какую-нибудь конструкцию для экстренного слива? Что-то вроде поддона? Если что случится. И куда всё это завести лучше? В канализацию можно будет или нет? Рециркуляционный насос - на обратку? Правильно я понимаю? И ещё один вопрос: 1-й вариант: "Но в этом случае желательно автоматику и рециркуляционный насос подключить к гарантированному питанию ... Лучше перестраховаться ..." 2-й вариант: "Есть такие, что во время аварии (пропадания напряжения) автоматически открываются, тем самым исключая замерзание воды в теплообменнике."
какой на Ваш взгляд самый оптимальный?
Заранее благодарен за ответ.
P. S. Дом построен по канадской технологии - весь из деревянного бруса. Потолки - фанера, потом гипсокартон.
С Уважением,
26.11.2013 в 12:41:51
vnipi написал : ..... На чердаке вроде бы тепло, крыша по крайней мере обшита теплоизоляцией и закрыто это всё фанерой......
Вроде ??? или Тепло ???? В любом случае стоит все трубопроводы утеплить ... Так же как и установку, чтобы "в случае чего ..." не разморозить ....
vnipi написал : ..... под приточкой предусмотреть какую-нибудь конструкцию для экстренного слива? Что-то вроде поддона? Если что случится. И куда всё это завести лучше? В канализацию можно будет или нет? ....
Здесь можете делать что либо или не делать - здесь решать Вам. А что касается слива теплоносителя - если "вода", то слить в канализацию возможно. А если незамерзайка, то не стоит, особенно если стоит септик ....
vnipi написал : .... Рециркуляционный насос - на обратку? Правильно я понимаю? И ещё один вопрос: ....
Да
vnipi написал : 1-й вариант: ....... 2-й вариант: .............
лучше - объединить все вместе. А раздельно - если имеете ввиду пружинный привод на регулирующем клапане на теплоносителе, то его стоимость сразу отрезвит. Проще пару размороженных калориферов купить и заменить чем этот привод купить (если грубо) Хотя, привод хороший, удобный.
Что-то Вы интересные вопросы задаете. Другой бы купил готовый узел регулирования и забыл про все. У Вас же - ..... "энтузиазизм" гуляет .... ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
26.11.2013 в 13:20:19
Добрый день!
Ким написал : Вроде ??? или Тепло ???? В любом случае стоит все трубопроводы утеплить ... Так же как и установку, чтобы "в случае чего ..." не разморозить ....
Здесь можете делать что либо или не делать - здесь решать Вам. А что касается слива теплоносителя - если "вода", то слить в канализацию возможно. А если незамерзайка, то не стоит, особенно если стоит септик ....
Да
лучше - объединить все вместе. А раздельно - если имеете ввиду пружинный привод на регулирующем клапане на теплоносителе, то его стоимость сразу отрезвит. Проще пару размороженных калориферов купить и заменить чем этот привод купить (если грубо) Хотя, привод хороший, удобный.
Что-то Вы интересные вопросы задаете. Другой бы купил готовый узел регулирования и забыл про все. У Вас же - ..... "энтузиазизм" гуляет .... ;) :)
По сливу и поддону понял. Уточню, найдём верное решение.
Про привод - понял, будем думать.
Про "энтузиазм": да, здесь история другая. Как обычно Клиент решил съэкономить (в теме по ПВ из котельной описывал частично). В итоге всё приходиться доделывать самим. А ситуация такова, что оборудование поставляли турки, кот. выполнив часть работы свалили в неизвестном направлении. А приточку привезли "голую", ни датчиков, вообще ничего. Хорошо хоть П.У. остался внутри. Смесительный узел для приточки будет делать "отопленец". Я его не знаю, поэтому что и как он там всё это насобирает - вопрос. Нет у меня при первом знакомстве доверия людям, возможно и зря. Смесительный узел будет собирать по нашим чертежам и спецификации из проекта. Но что и как он туда установит - пока не знаю. Вопрос возникает: будет ли эта вода вообще доходить до приточки. Смесительный узел будет в подвале установлен в газовой котельной, приточная установка через 2 (два) этажа на чердаке, плюс по чердаку метров 6-ть горизонтально. Насос именно на эту магистраль он ставить не будет. Сказал, что общего насоса, кот. установлен на коллекторе его - хватит. Клиент его поддержал и решили так и сделать - без доп. насоса на конкретно "ветку" для приточки. Я подозреваю, что и на рециркуляционный трубопровод он насос с приводом ставить не собирается. В итоге Клиент будет с меня спрашивать, если приточка не будет работать должным образом, но при этом слушает "отопленца". Думаю если в помещения будет поступать приточный воздух прохладным (температура ниже +18С) роли большой не сыграет. Дом обогревается хорошо.
Поэтому у меня "энтузиазма" как такого давно нет. В случае, если есть готовое решение - его и предлагаю. Если Клиент начинает что-то выдумывать, под его роспись и при нормальном финансировании - сделаем, по крайней мере попытаемся, если опять же это вразумительные решения. Если же при минимальных затратах пытаются купить и реализовать Чудо Мысли чьи-то, да лучше к автору Чудо Мыслей его и отправить. На практике и такое бывало.
Спасибо БОЛЬШОЕ за комментарии.
С Уважением,
26.11.2013 в 13:48:49
vnipi написал :
- приточная установка фирмы "Systemair", модель - TA 3000 HW, ....
Кто-то хорошо снял денег за бестолковую установку. Эти ТА-шки прекратили ставить в конце 90-х
vnipi написал : Смесительный узел для приточки будет делать "отопленец". ......... Смесительный узел будет собирать по нашим чертежам и спецификации из проекта. Но что и как он туда установит - пока не знаю. Вопрос возникает: будет ли эта вода вообще доходить до приточки. Смесительный узел будет в подвале установлен в газовой котельной, приточная установка через 2 (два) этажа на чердаке, плюс по чердаку метров 6-ть горизонтально. Насос именно на эту магистраль он ставить не будет. Сказал, что общего насоса, кот. установлен на коллекторе его - хватит. Клиент его поддержал и решили так и сделать - без доп. насоса на конкретно "ветку" для приточки. Я подозреваю, что и на рециркуляционный трубопровод он насос с приводом ставить не собирается. В итоге Клиент будет с меня спрашивать, если приточка не будет работать должным образом, но при этом слушает "отопленца". Думаю если в помещения будет поступать приточный воздух прохладным (температура ниже +18С) роли большой не сыграет. Дом обогревается хорошо. ......
;) :) ХотИте вазелин в подарок ???? ;) :) Или что нибудь с более приятным ароматом ???? ;) Если все что пишите правда, то они помехой не будут, пригодятся. Все что Вы написали - или не рабочее вообще или с очень бешеной инерцией, из-за которой все равно установка толком работать не будет. Вы все правильно пишите:
vnipi написал : .... сама крыша было утеплена и теплоизоляцию прежнюю смотрю меняют на новую. Значит должно быть тепло на чердаке; .....
Это еще ни о чем не говорит. Если на крышу нет теплопоступлений то через некоторое время на чердаке возможна такая же температура как и на улице. так что - утепление крыши - это не панацея. .....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ