У родственника пропало напряжение в половине 3-х комнатной квартиры. Проводка алюминий. На квартиру 1 вводной 25А автомат (наверное чтоб не выбивало). На входной распаечной коробке (скрутка) 0 и фаза в норме. На второй (судя по всему как раз разводка на комнату и кухню -где и пропало напряжение) отсутствует фаза - индикаторная отвертка-неонка не светится. Но если взять контрольку 60 вт то она загорается одинаково при соединении рабочей фазы и с 0 и с фазой во второй коробке (все потребители отключены). при включении выключателем люстры при соединении последовательно рабочая фаза - фаза во второй коробке -люста (лампы 120 вт) контролька слегка погасает, лампы в люстре не светятся. Сопротивление между фазой и 0 во второй коробке примерно 30-35 ом (при всех отключенных потребителях) и при соединении пропавшей фазы с рабочей отдельным проводом видна еле заметная искра- но свет в комнате и на кухне появляется. (Но что-то все это мне не нравиться!) Что это может быть и на что еще обратить внимание? (Да свет пропал неожиданно -в этот момент мощных потребителей не было, но недели за 2-3 до этого пока не дали отопления работали обогреватели и регулярно по перегреву отрубался входной автомат, причем обесточивались 2 квартиры - в этажном щитке такое наворочено!!! а электрик 3-ю неделю не появляется несмотря на письменную заявку с указанием возможности пожара)