У родственника пропало напряжение в половине 3-х комнатной квартиры. Проводка алюминий. На квартиру 1 вводной 25А автомат (наверное чтоб не выбивало). На входной распаечной коробке (скрутка) 0 и фаза в норме. На второй (судя по всему как раз разводка на комнату и кухню -где и пропало напряжение) отсутствует фаза - индикаторная отвертка-неонка не светится. Но если взять контрольку 60 вт то она загорается одинаково при соединении рабочей фазы и с 0 и с фазой во второй коробке (все потребители отключены). при включении выключателем люстры при соединении последовательно рабочая фаза - фаза во второй коробке -люста (лампы 120 вт) контролька слегка погасает, лампы в люстре не светятся. Сопротивление между фазой и 0 во второй коробке примерно 30-35 ом (при всех отключенных потребителях) и при соединении пропавшей фазы с рабочей отдельным проводом видна еле заметная искра- но свет в комнате и на кухне появляется. (Но что-то все это мне не нравиться!) Что это может быть и на что еще обратить внимание? (Да свет пропал неожиданно -в этот момент мощных потребителей не было, но недели за 2-3 до этого пока не дали отопления работали обогреватели и регулярно по перегреву отрубался входной автомат, причем обесточивались 2 квартиры - в этажном щитке такое наворочено!!! а электрик 3-ю неделю не появляется несмотря на письменную заявку с указанием возможности пожара)

Аватар пользователя
TeR

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Москва

Сообщений: 81

31.10.2013 в 14:59:03

#4127912

Кладете до второй распайки новый 2х2.5 провод в коробе. Хоть от первой распайки, но лучше от щитка. Старый приходящий изолируете. Автомат в таком случае можно бует еще один поставить. Но вот какого номанала - лучше смотреть по состоянию проводки после распайки. Не исключено, что 25А для нее много.

Потребители у Вас явно отключены не все. И лампа на 60вт не может одинаково хорошо загоратся и при Ф-0 и при Ф-Ф. Во втором случае она бы вообще не горела если бы на нее ноль через нагрузку не приходил. Чудес не бывает.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.10.2013 в 15:01:25

#4127916

Отгорел фазный проводник. Насчёт фокусов с люстрой - Вы скорее всего перепутали положение выключателя Вкл-Выкл

Аватар пользователя
bober8848

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Москва

Сообщений: 610

31.10.2013 в 16:19:40

#4128038

Красиво. То есть алюминий в 2,5 (хорошо, если не 1,5 квадрата) 2-3 недели прожаривали при 30А (иначе бы автомат не вырубался), а потом - "а чойта оно сломалось-то?" ? :cool:

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.10.2013 в 18:00:23

#4128239

bober8848 написал : а потом - "а чойта оно сломалось-то?" ? :cool:

Тут и не спрашивали почему сломалось (подозреваю, что сами догадались) :)

Аватар пользователя
НиколаКо

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Самара

Сообщений: 52

31.10.2013 в 21:47:30

#4128708

ksiman написал : Насчёт фокусов с люстрой - Вы скорее всего перепутали положение выключателя Вкл-Выкл

С люстрой пробовал во всех положениях выключателя и опять же при проброске "сопли" с рабочей фазы есть пусть и очень слабая искра (все отключено!)- вот это и пугает:confused:

bober8848 написал : Красиво. То есть алюминий в 2,5 (хорошо, если не 1,5 квадрата) 2-3 недели прожаривали при 30А (иначе бы автомат не вырубался), а потом - "а чойта оно сломалось-то?" ?

Внутри квартиры еще ладно, но что там наворочено в щитке сам черт не разберет (удивительно что все не загорелось- провода обгорелые и какие-то непонятные сопли- контакты на автоматах были прослаблены) - когда срабатывал автомат отрубалась еще одна квартира, хотя у нее свой входной автомат.:a Этажный щиток можно помещать в рубрику "УЖАСЫ" Завтра буду в квартире разбираться и сфотографирую на мобильник.

Аватар пользователя
НиколаКо

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Самара

Сообщений: 52

31.10.2013 в 21:54:14

#4128725

TeR написал : Потребители у Вас явно отключены не все. И лампа на 60вт не может одинаково хорошо загоратся и при Ф-0 и при Ф-Ф. Во втором случае она бы вообще не горела если бы на нее ноль через нагрузку не приходил. Чудес не бывает.

Я тоже думаю, что чудес не должно быть, но включенных нагрузок не нашел!:confused::( И почему при подключении проводки в следующем порядке: рабочая фаза - контролька 60 вт - люстра (что 60 вт -1 лампа, что 120 вт - 2 лампы) контролька чуть-чуть пригасает а в люстре лампы не светятся?

Аватар пользователя
bober8848

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Москва

Сообщений: 610

01.11.2013 в 11:09:59

#4129526

НиколаКо написал : когда срабатывал автомат отрубалась еще одна квартира, хотя у нее свой входной автомат.

Не могли особо одаренные строители соединить проводку, и это автоматы не по квартирам, а фаза-ноль?

Аватар пользователя
skye11

Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

04.11.2013 в 20:54:37

#4136515

НиколаКо написал : Внутри квартиры еще ладно, но что там наворочено в щитке сам черт не разберет (удивительно что все не загорелось- провода обгорелые и какие-то непонятные сопли- контакты на автоматах были прослаблены) - когда срабатывал автомат отрубалась еще одна квартира, хотя у нее свой входной автомат.:a Этажный щиток можно помещать в рубрику "УЖАСЫ" Завтра буду в квартире разбираться и сфотографирую на мобильник.

Подошли к щитку, молотком ударили, потом звоните в аварийку с криками: "что загорелся щиток". Приезжают довольно быстро, во всяком случае у нас. Заодно, и весь лишний мусор выгорит в щитке, и провода поменяют в щитке:scare.

Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

04.11.2013 в 21:06:39

#4136559

skye11 написал : Подошли к щитку, молотком ударили, потом звоните в аварийку с криками: "что загорелся щиток". Приезжают довольно быстро, во всяком случае у нас. Заодно, и весь лишний мусор выгорит в щитке, и провода поменяют в щитке:scare.

отличный совет что сказать:eek:

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.11.2013 в 21:07:24

#4136562

skye11 написал : Подошли к щитку, молотком ударили, потом звоните в аварийку с криками: "что загорелся щиток". Приезжают довольно быстро, во всяком случае у нас. Заодно, и весь лишний мусор выгорит в щитке, и провода поменяют в щитке:scare.

Не стоит так делать :nо: выгореть может весь подъезд ещё до приезда пожарных :( Вы же не знаете, как организована защита в ВРУ

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

04.11.2013 в 21:41:03

#4136665

Делаете заявку-нет света во всей квартире.Аварийка по любому выезжает.