#4127833

У родственника пропало напряжение в половине 3-х комнатной квартиры. Проводка алюминий. На квартиру 1 вводной 25А автомат (наверное чтоб не выбивало). На входной распаечной коробке (скрутка) 0 и фаза в норме. На второй (судя по всему как раз разводка на комнату и кухню -где и пропало напряжение) отсутствует фаза - индикаторная отвертка-неонка не светится. Но если взять контрольку 60 вт то она загорается одинаково при соединении рабочей фазы и с 0 и с фазой во второй коробке (все потребители отключены). при включении выключателем люстры при соединении последовательно рабочая фаза - фаза во второй коробке -люста (лампы 120 вт) контролька слегка погасает, лампы в люстре не светятся. Сопротивление между фазой и 0 во второй коробке примерно 30-35 ом (при всех отключенных потребителях) и при соединении пропавшей фазы с рабочей отдельным проводом видна еле заметная искра- но свет в комнате и на кухне появляется. (Но что-то все это мне не нравиться!) Что это может быть и на что еще обратить внимание?
(Да свет пропал неожиданно -в этот момент мощных потребителей не было, но недели за 2-3 до этого пока не дали отопления работали обогреватели и регулярно по перегреву отрубался входной автомат, причем обесточивались 2 квартиры - в этажном щитке такое наворочено!!! а электрик 3-ю неделю не появляется несмотря на письменную заявку с указанием возможности пожара)

Кладете до второй распайки новый 2х2.5 провод в коробе. Хоть от первой распайки, но лучше от щитка. Старый приходящий изолируете. Автомат в таком случае можно бует еще один поставить. Но вот какого номанала - лучше смотреть по состоянию проводки после распайки. Не исключено, что 25А для нее много.

Потребители у Вас явно отключены не все. И лампа на 60вт не может одинаково хорошо загоратся и при Ф-0 и при Ф-Ф. Во втором случае она бы вообще не горела если бы на нее ноль через нагрузку не приходил. Чудес не бывает.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Отгорел фазный проводник.
Насчёт фокусов с люстрой - Вы скорее всего перепутали положение выключателя Вкл-Выкл

Красиво. То есть алюминий в 2,5 (хорошо, если не 1,5 квадрата) 2-3 недели прожаривали при 30А (иначе бы автомат не вырубался), а потом - "а чойта оно сломалось-то?" ?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

bober8848 написал :
а потом - "а чойта оно сломалось-то?" ?

Тут и не спрашивали почему сломалось (подозреваю, что сами догадались)

ksiman написал :
Насчёт фокусов с люстрой - Вы скорее всего перепутали положение выключателя Вкл-Выкл

С люстрой пробовал во всех положениях выключателя и опять же при проброске "сопли" с рабочей фазы есть пусть и очень слабая искра (все отключено!)- вот это и пугает

bober8848 написал :
Красиво. То есть алюминий в 2,5 (хорошо, если не 1,5 квадрата) 2-3 недели прожаривали при 30А (иначе бы автомат не вырубался), а потом - "а чойта оно сломалось-то?" ?

Внутри квартиры еще ладно, но что там наворочено в щитке сам черт не разберет (удивительно что все не загорелось- провода обгорелые и какие-то непонятные сопли- контакты на автоматах были прослаблены) - когда срабатывал автомат отрубалась еще одна квартира, хотя у нее свой входной автомат.
Этажный щиток можно помещать в рубрику "УЖАСЫ"
Завтра буду в квартире разбираться и сфотографирую на мобильник.

TeR написал :
Потребители у Вас явно отключены не все. И лампа на 60вт не может одинаково хорошо загоратся и при Ф-0 и при Ф-Ф. Во втором случае она бы вообще не горела если бы на нее ноль через нагрузку не приходил. Чудес не бывает.

Я тоже думаю, что чудес не должно быть, но включенных нагрузок не нашел!
И почему при подключении проводки в следующем порядке: рабочая фаза - контролька 60 вт - люстра (что 60 вт -1 лампа, что 120 вт - 2 лампы) контролька чуть-чуть пригасает а в люстре лампы не светятся?

НиколаКо написал :
когда срабатывал автомат отрубалась еще одна квартира, хотя у нее свой входной автомат.

Не могли особо одаренные строители соединить проводку, и это автоматы не по квартирам, а фаза-ноль?

НиколаКо написал :
Внутри квартиры еще ладно, но что там наворочено в щитке сам черт не разберет (удивительно что все не загорелось- провода обгорелые и какие-то непонятные сопли- контакты на автоматах были прослаблены) - когда срабатывал автомат отрубалась еще одна квартира, хотя у нее свой входной автомат.
Этажный щиток можно помещать в рубрику "УЖАСЫ"
Завтра буду в квартире разбираться и сфотографирую на мобильник.

Подошли к щитку, молотком ударили, потом звоните в аварийку с криками: "что загорелся щиток".
Приезжают довольно быстро, во всяком случае у нас.
Заодно, и весь лишний мусор выгорит в щитке, и провода поменяют в щитке.

skye11 написал :
Подошли к щитку, молотком ударили, потом звоните в аварийку с криками: "что загорелся щиток".
Приезжают довольно быстро, во всяком случае у нас.
Заодно, и весь лишний мусор выгорит в щитке, и провода поменяют в щитке.

отличный совет что сказать

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

skye11 написал :
Подошли к щитку, молотком ударили, потом звоните в аварийку с криками: "что загорелся щиток".
Приезжают довольно быстро, во всяком случае у нас.
Заодно, и весь лишний мусор выгорит в щитке, и провода поменяют в щитке.

Не стоит так делать выгореть может весь подъезд ещё до приезда пожарных Вы же не знаете, как организована защита в ВРУ

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Делаете заявку-нет света во всей квартире.Аварийка по любому выезжает.