смешно однако выходит
Mulder написал : Уважаемый Metall, в теме топика был вопрос "необходимость единого автомата / выключателя нагрузки после щитка на отключаемые линии". То есть, нужно ли подобное оборудование в принципе. Это вопрос удобства или же чего-то большего... Если только удобства - то и бог бы с ним, обойдусь
..рекурсия какая-то выходит..
зачем вы тогда разделили в щите линии на отключаемые и не отключаемые? в это то и суть , что не отключаемые линии нужны для отключения всей ненужной нагрузки одним движением (тобишь нужен единый автомат или ВН).. например при отъезде кудалибо , а нужная нагрузка которая не должна выключатся даже когда вас нету дома должна работать (холодильник,сервер,сигнализация,видеорегистраторы..етс..) ... капишь?
если вам не нужно это делать одним движением (а вас страивает вариант отключить каждый ненужный потребитель одноименным автоматом), то и смысл делить на отключаемую и не отключаемую, отпадает...