Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

08.11.2013 в 13:10:47

Мастера, привет. Делаю ремонт в СУ. Сняли старую стяжку, а под ней какой-то материал между двух слоев рубероида. Это тоже все сняли - оказалось, что весь этот пирог был приклеен на гудрон (Битум?) к плите перекрытия. Все счистили, но остались въевшиеся пятна на плите. Т.е. гудрон покрывают почти всю плиту очень тонким слоем, даже ножом не соскребается. Вопрос: а надо ли все это счищать до чистого бетона, если буду делать стяжку по новой? причем стяжки будет ~5см, а местами и поболее. Площадь ванной - 2,5 кв.м.

Фото этого безобразия:

0
Вложение
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

08.11.2013 в 13:27:33

Да не надо счищать до блеска плиты. Вам всё равно надо по новому делать гидроизоляцию.

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

08.11.2013 в 16:22:40

За Байкалом написал : Да не надо счищать до блеска плиты. Вам всё равно надо по новому делать гидроизоляцию.

Собственно так и думал. Просто переживал, что к таким пятнам наливной пол плохо прилипнет и потом начнет бухтеть со всеми вытекающими последствиями Спасибо

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

08.11.2013 в 17:08:31

Чего то я не понял вас. Какой наливной пол? Надо сначала гидроизоляцию нормальную сделать на плите перекрытия, потом о стяжке думать. Старый гудрон вы считаете нормальной гидроизоляцией?

0
Аватар пользователя
Alekcey23

Местный

Регистрация: 09.04.2008

Москва

Сообщений: 133

08.11.2013 в 18:39:22

Хотите 5см и более наливным делать? Ну это Ваши заморочки, если денег не жаль в пол закатать. Пескобетон+немного цемента( пару мастерков на мешок для верности) и всё отлично. Перед стяжкой гидроизол с заходом на стены или жидкими смесями пройдитесь пару раз.

0
Аватар пользователя
Труженик

Местный

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

09.11.2013 в 01:12:44

Posix86749 Обработайте перекрытия сплошняком гидроизоляцией Флехендихт от Кнауф. И да, если 5 см это максимальный слой, лучше наливайкой. ЦПС порвет на таком слое

0

Труд без искусства - Варварство!

Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

09.11.2013 в 05:24:27

Мужики, а я чего-то не понял, а нахрена делать гидроизоляцию ПОД стяжкой? Вроде ее по стяжке делают, нет?

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

09.11.2013 в 14:23:08

Кто вам такое сказал? Гидроизоляция делается на плите перекрытия или прямо в поддоне цельной (сборной) сантехнической кабине прямо на заводе ЖБИ. Вот сейчас работаю в черновой квартире. Застройщик почему то не сделал стяжку на гидроизоляцию, такое увидел впервые в своём городе в новом доме. Гидроизоляция сделана из рубероида на битум, с заходом на стены в 10 см. Делал стяжку в 5-6см. В понедельник буду напольную плитку укладывать на стяжку.

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

09.11.2013 в 17:05:03

За Байкалом написал : Кто вам такое сказал? Гидроизоляция делается на плите перекрытия или прямо в поддоне цельной (сборной) сантехнической кабине прямо на заводе ЖБИ. Вот сейчас работаю в черновой квартире. Застройщик почему то не сделал стяжку на гидроизоляцию, такое увидел впервые в своём городе в новом доме. Гидроизоляция сделана из рубероида на битум, с заходом на стены в 10 см. Делал стяжку в 5-6см. В понедельник буду напольную плитку укладывать на стяжку.

И что получается? В идеале надо покрыть гидроизолом плиту перекрытия, потом стяжка, потом опять гидроизоляция, а потом сверху плитка? Просто мне не ясно наличие ГИ между плитой и стяжкой. Объясните, пжл, если не в лом.

0
Аватар пользователя
Alekcey23

Местный

Регистрация: 09.04.2008

Москва

Сообщений: 133

11.11.2013 в 22:50:53

ГИ делается под стяжку, с заходом на стены под штукатурку, из расчёта см 5-10 выше уровня стяжки. Труженик, И да, если 5 см это максимальный слой, лучше наливайкой. ЦПС порвет на таком слое Сколько раз делали от 3 до 5 см и не рвало, главное первые дни смачивать стяжку и в идеале укрывать плёнкой.

0