masol666 написал : вы путаете розетки с выключателями. или у вас сделано без распаек?

NazAnd написал : На выключатель ноль не приходит. Там только приходящая и отходящая фаза. Замыкаем свет включается.

есть выключатели с розеткой, от них идет фаза с выключателем и общий ноль к лампе ванной парными проводниками

Вадим М написал : Но лампочки ведь наверняка энергосберегающие - нагрузка не более 100 Вт?

masol666 написал : какое отношение это имеет к проблеме?

к этому:

manner написал : там на фотке видно, там как минимум половина жил фазного кабеля цела

0
Аватар пользователя
manner

Местный

Регистрация: 18.05.2013

Москва

Сообщений: 23

10.11.2013 в 22:10:32

woddy это для меня тянет на подвиг, но спасет ли он чью-то жизнь не очень понятно если лишь максимум спасет от выключения верхнего света, то оно того не стоит

0
Аватар пользователя
manner

Местный

Регистрация: 18.05.2013

Москва

Сообщений: 23

11.11.2013 в 11:09:28

залил герметик силиконовый и дюбель вогнал 10мм но он свободный достаточно вошел на распорках в три стороны, зазор небольшой вверху получился

какие-последствия то ждать спалю дом, убью кого или

manner написал : лишь максимум ... выключения верхнего света

?

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

11.11.2013 в 11:54:43

manner написал : убью кого

ага. Утечкой от стены кого нить шлёпнит. Если ребенка то может и травму получить.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.11.2013 в 12:10:24

manner написал : какие-последствия то ждать

Мегомметр что говорит? После этого если сопротивление в норме. Линию под ДИФ, УЗО и последующие 2 года (через каждые 6 месяцев) консультироваться с мегомметром. А там по показаниям видно будет.

0
Аватар пользователя
Hank

Местный

Регистрация: 20.07.2011

Белгород

Сообщений: 24

12.12.2014 в 22:32:16

Подниму, чтобы не размножать тему. Пробивал перфоратором штробу в штукатурке и прошёлся по кабелю ВВГ 2.5мм2 на розетку. Он ещё был без питания. Сейчас думаю, что сделать - сделать новую штробу и уложить новый кабель до розетки, или же разрезать повреждённую жилу и зажать в пластиковую клемму? Делал проводку сам и себе, потому время терпит. Розетка в коридоре, возможно только для пылесоса.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

12.12.2014 в 22:35:26

Hank написал : зажать в пластиковую клемму?

Hank написал : Делал проводку сам и себе

Какая ещё пластиковая клемма ?? Проложите новый кабель, делаете же для себя...

0
Аватар пользователя
Александр32

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

19.12.2014 в 20:18:33

Скрутить, пропаять и в термоусадку