Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

22.11.2013 в 14:56:33

Inch1964 написал : Гофротруба та же самая фольга, только гофрированная. Да еще с крайне ненадежными обжимными соединениями.

Они из-за другого принципа работы ничуть не аналогичны по надёжности обжимным соединениям для металлопласта - а аналогичны скорее прессовым, т.е. вполне надёжны!

Inch1964 написал : И которая создает совершенно дикие сопротивления потоку воды через нее.

Вдвое-втрое выше, да, но её как раз нередко целесообразно на подводках использовать, где это не столь критично и часто отыгрывается за счёт того, что не надо ставить уголков - а 30 см гнутой нержи не больше сопротивляются потоку, чем уголок и 30 см гладкой трубы.

0
Аватар пользователя
mmx_4

Местный

Регистрация: 12.05.2012

Одесса

Сообщений: 158

22.11.2013 в 23:33:02

Leon26 написал : Везде девятиэтажки (всего 3 14-ти этажки), в них во всех оцинкованные стояки на ХВС и ГВС. Свищи уже начинают появляться, но довольно редко, и то в местах сварных швов, которые плохо обработаны снаружи, сами трубы в отличном состоянии.

Это вполне соотв. старым советским нормам, по которым стояки со стальными трубами (а иных раньше не было) рекомендовано полностью заменять через 15-20 лет (чугунные радиаторы, кажется, через 30). Только вот никто их не соблюдал в наших краях ни раньше, ни теперь. (кстати, как рассказывал коллега, в Прибалтике в 70-80е , в отличие от наших широт, вполне соблюдали. Жилой дом, всё работает, никаких прорывов "вот прямо сейчас" нет, приходят - "замена всех труб, так положено, срок вышел". Причем заменяли, а не только говорили.)

Вы бы спросили у этого сантехника по какой причине "прорыв", оцинкованные ли трубы и из какого источника подаётся в них вода. А то просто "прорыв" и больше никакой информации наталкивает на мысль что слесарь этот фантазёр и просто тупо пиарит свою работу с ППРом.

При случае спрошу. Я не знаю, какие там трубы, но уверен, что поставили самые дешевые из тех, что можно было найти. Проблема стальных труб ещё и в том, что нет четкого разделения на "фирменное, на чаттл дороже , но хорошее. см. маркировку на трубе" и "2й сорт". Это классно, что Вы стараетесь брать хорошие трубы для монтажа клиентам, но типовая стальная труба в наших домах - это "что было, то и налепили" (раньше) или же (в последние годы) самая дешевая сталь, какую удалось найти на складе.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

24.11.2013 в 23:15:01

Leon26 написал : Москвичи её ставят не от плохой жизни

это уж точно, работа со сталью позволяет максимально удобно расположить врезки в стояк, и выполнить также с макисмальной надежностью...а все различные типы труб появившиеся в последнее время, лишь выгодны тем кто их производит и продает, но не конечному потребителю.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.11.2013 в 13:08:37

Олегович написал : выполнить также с макисмальной надежностью...а все различные типы труб появившиеся в последнее время, лишь выгодны тем кто их производит и продает, но не конечному потребителю.

Согласен. Ибо нельзя сравнивать по надежности сварное соединение трубы ВГП, с гофротрубой, имеющей ненадежный цанговый зажим, да еще с пластиковой прокладкой внутри этого цангового зажима - какое-то всё получается гофротрубяное. ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Равшан

Местный

Регистрация: 21.10.2012

Пермь

Сообщений: 1211

27.11.2013 в 13:22:52

Inch1964 написал : какое-то гофротрубяное.

Гофротруба из высоколегированной нержавейки выдерживает 210 Атмосфер и температуру 400 градусов легко. Фитинг с простым кольцом держит 110 Бар. Целофановые трубочки на такое не способны.Температура до 70 градусов для многих уже критична.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.11.2013 в 19:10:25

Inch1964 написал : Согласен. Ибо нельзя сравнивать по надежности сварное соединение трубы ВГП и с ненадежным цанговым зажимом, да еще с пластиковой прокладкой внутри - какое-то гофротрубяное. ;)

...равно как нельзя сравнивать и фитинги разного уровня. Те же американки беспрокладочные — и прочие. То же касается и запорной арматуры — задвижки без прокладок, и шаровые краны с трехсторонним уплотнением.

Подписываюсь под Вашим сообщением, уважаемый Inch1964.

0
Аватар пользователя
Равшан

Местный

Регистрация: 21.10.2012

Пермь

Сообщений: 1211

27.11.2013 в 22:47:34

Stc написал : Подписываюсь под Вашим сообщением, уважаемый Inch1964.

Смешной Вы человек.Прежде,чем под чем-либо подписываться,соизвольте ознакомиться с техническими характеристиками,результатами лабораторных испытаний,подержите в руках инженерные системы,например "Майбес"(Германия),"Кофулсо"(Ю-Корея),а уж потом и очерняйте уважаемые компании и глобальных мировых лидеров.

0
Аватар пользователя
Равшан

Местный

Регистрация: 21.10.2012

Пермь

Сообщений: 1211

27.11.2013 в 22:52:55

Inch1964 написал : ненадежный цанговый зажим, да еще с пластиковой прокладкой внутри этого цангового зажима

Не надо строить из себя более умного,чем немецкие и японские инженеры из ведущих высокотехнологичных компаний.Не путайте людей,читающих форум своими домыслами(это мне о вас всё понятно,а люди могут поверить в ваш бред).

Этот "типаненадёжный" фитинг спокойно стоит на складке гофротрубы при давлении более 100 атмосфер.Ознакомьтесь с лабораторными исследованиями. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=94377&page=5&p=1755958&viewfull=1#post1755958

Пластиковое стопорное кольцо позволяет многократно собирать-разбирать соединение(в отличие от намертво вдавленного металлического).В складке-ямке гофры надежно стоит пластиковое кольцо,поэтому металл там не нужен абсолютно.И давление 120 атмосфер-отличное подтверждение(в данных лабораторных исследованиях).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу