E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 822

18.11.2013 в 01:06:03

юра Т написал : самое грубое это кабель должен быть защищенный, а там я так понимаю дети гуляют...

Спасибо!!! Да, вдоль фасада, на который навешен кабель, идет тротуар.

PS. Правильно ли я понял, что ПУЭ 6 действует частично, в частности главы 2.1-2.3 применимы, и ссылаться на них можно?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

18.11.2013 в 05:27:29

E_Z написал : Правильно ли я понял, что ПУЭ 6 действует частично

Не уверен, новые объекты должны соответствовать ПУЭ-7.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.11.2013 в 06:42:57

E_Z,

2.3.29. В городах и поселках одиночные кабельные линии следует, как правило, прокладывать в земле (в траншеях) по непроезжей части улиц (под тротуарами), по дворам и техническим полосам в виде газонов.

2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

18.11.2013 в 10:17:18

ksiman написал : Тут такой ввод на одну квартиру предпочитают вести

а это зажрались ;)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.11.2013 в 10:20:13

luzgin написал : а это зажрались ;)

Ну а чем ещё вести 3-ф ввод с вводным 25А? Только 5х4 :)

0
Twixik
Twixik
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Ангарск

Сообщений: 283

18.11.2013 в 13:37:12

А зачем самому ссылаться на какие-то статьи и правила? Обратиться в технадзор и прокуратуру. А там уж грамотные люди найдут нужные статьи.