21.12.2013 в 02:39:09
Ильшат написал : Rumato, Относительный порядок. Во всяком случае работаем как положено. Правда при этом у моих электриков оклад 6 тыс руб:scare
Это не порядок, больше на парадак похоже, скоро ваши электрики с голода помрут
21.12.2013 в 02:47:17
Prophet45 написал : Непонятно с позициями 2, 12-14
Prophet45 написал :
- Наконечники НШВИ 6мм2
- Наконечники НШвИ2 6мм2
- ABB PS1/12 Разводка шинная 1Ф комп. 12мод.63А штырек Артикул: 2CDL210001R1012
По рубильнику Вам уже ответили. Наконечники, если сами собирать щит будете, поштучно продает "Электромонтаж". Кроме гребенки PS1 понадобится гребенка PS2 (2CDL220001R1012 ).
21.12.2013 в 02:53:33
Prophet45 написал : ABB Unibox Бокс навесной белый 24мод
А Вы уверены, что в 24 модуля впишетесь?
21.12.2013 в 08:35:48
а что непонятно с 12-14?
какое количество наконечников необходимо?
А Вы уверены, что в 24 модуля впишетесь?
не знаю, не впишусь?
остальное поправил
21.12.2013 в 08:43:28
Prophet45 написал : какое количество наконечников необходимо?
упаковку того и другого и можно без хлеба.
21.12.2013 в 09:34:43
упаковку того и другого и можно без хлеба.
по 100 шт.?
21.12.2013 в 11:38:09
Prophet45 написал : какое количество наконечников необходимо?
50+20 я думаю для такого щита хватит (с учетом ошибок и тренировки:))
Prophet45 написал : не знаю, не впишусь?
У Вас модульного оборудования - 23 модуля. Для каждого УЗО нужна нулевая шинка - это как минимум ещё 3-4 модуля. Уже 27 модулей. Я обычно оставляю место на некий резерв (1-2) модуля. Ну и наконец в свободном щите проще ориентироваться и проще обслуживать. Вам нужен щит 36 модулей.
21.12.2013 в 22:44:51
Подправил схему и спецификацию
Включатели и розетки буду брать Schneider Glossa или Schneider Sedna
21.12.2013 в 22:55:52
Не могу не спасти ситуацию. Стоп!! Ваш щиток можно собрать двумя вариантами: а) Наплевать на гребёнки и собрать наконечниками. Тогда НШВИ(2) сгодятся, чтобы между автоматами и УЗО сделать перемычки. Этот вариант будет дешевле и быстрее доставабельным по материалам. б) Собрать на гребёнках. Тогда: * PS2/12 надо будет пилить пополам. ИМХО ради трёх УЗОшек в ряд она нафиг не нужна, штатно она на 6 штук УЗОшек. * НШВИ(2) вообще нафиг не нужны будут, потому что все соединения будут одинарные.
И у вас пункты 12 и 13 одинаковые. Пункт 12 должен быть "Г3943 Наконечник НШВИ 6,0-12 медный 6мм2 втулочный изолированный на 1 провод (КВТ Калуга)".
В первую рейку должно должны встать рубильник, УЗМ и УЗОшки. Во вторую - наверное автоматы.
А вот ТЕ, кто советовал UNIBOX на 36, сами шинки не считали. Если их подсчитать и поставить отдельно в штатные держатели UNIBOX - то может хватит и на 24 модуля. Ладно, ща подсчитаю на бумажке ради интереса.
21.12.2013 в 23:02:39
Свежая схема не отображается, но если верить старой, то: Рейка 1: OT63 + УЗМ + 3хУЗО ====> 3+2+3*2 = 11 модулей. Отлично! Рейка 2: 12 штук автоматов. Вообще отлично!
И нам понадобится три штуки дополнительных нулевых шинок после УЗО.
Штатно в UNIBOX идут две шинки: PE и N.
Если нарыть шинку хрен знает какую, КАЖЕТСЯ, 12495 - я их всё время путаю, они у меня россыпью валяются, которая содержит в себе две шинки на одном держателе, то она встанет штатно на крепления UNIBOX вот так:
То-есть, мой опыт мне говорит, что это всё упихивается в UNIBOX на 24 модуля как нефиг делать.
ЗЫ. Я вот вам говорил же, что ваш щиток собирается легко. У меня и шинки валяются эти самые, и наконечники, и монтажный провод и даже, кажется, валяется обрезок гребёнки ровно на 3 УЗО... И вам не надо было это всё покупать и высчитывать.
ЗЫ2. Да, проверил фотку - вот эта шинка нужна, одна штука: