02.12.2013 в 00:10:35
rooter написал : Я просто спросил, т.к. не ведаю в данной тематике совсем. Может это действительно важная составляющая, где стоит манометр. Если бы до редуктора это одно, ну а после , когда давление задано, он может стоять непосредственно на нем или после
теоретически могут два манометра показывать разное давление?
rooter написал : ли так и оставить на 2-2,5 ???
выставляйте сразу нужное..по инструкции в паспорте.. а там видно будет..может редуктор бракованный..может действительно засорился..а может и не в нём дело
02.12.2013 в 00:22:08
master.msk написал : Не надо
кстати, из инструкции к этому редуктору..) о расширениях..
Если ниже редуктора устанавливается бойлер или котёл, то следует учесть следующее: нагрев воды бойлером увеличивает её объём и, соответственно, давление на участке трубопровода между редуктором и бойлером, что может дестабилизировать работу редуктора.
сансэй написал : по инструкции в паспорте.
Если требуется изменить регулировку, то следует ослабить пластиковую контргайку 2 и с помощью отвёртки (см.рис) повернуть головку 1. Поворот по часовой стрелке увеличивает давление на выходе, поворот против часовой стрелки – уменьшает. Все регулировки должны производиться, когда все точки разбора воды закрыты.
п.с. Редуктор может устанавливаться в любом положении: вертикальном, горизонтальном, перевёрнутом или косом.
02.12.2013 в 00:22:35
сансэй написал : выставляйте сразу нужное..по инструкции в паспорте.. а там видно будет..может редуктор бракованный..может действительно засорился..а может и не в нём дело
Понял, подведу давление до 3,5 как было в самом начале после монтажа.
По поводу манометров, думаю могут врать, много факторов, в том числе и качество самих манометров. :o
сансэй, благодарю Вас за развернутый ответ. Постараюсь сделать и отписаться в теме по результатам. Вы меня успокоили, что не нужно ничего переделывать и все сделано нормально.
По поводу водонагревателей, ничего такого нет, система совсем простая, туалет, ванна, раковина в санузле и на кухне, все.
С уважением.
02.12.2013 в 00:25:52
сансэй написал : Если ниже редуктора устанавливается бойлер или котёл, то следует учесть следующее: нагрев воды бойлером увеличивает её объём и, соответственно, давление на участке трубопровода между редуктором и бойлером, что может дестабилизировать работу редуктора.
Расширяется, да. Где то ок 40 градусов на термометре водонагревателя - 6 бар на манометре редуктора. Дальше не наблюдал дестабилизацию - срабатывает клапан бойлера.
02.12.2013 в 00:40:35
rooter написал : Постараюсь сделать и отписаться в теме по результатам. Вы меня успокоили, что не нужно ничего переделывать и все сделано нормально.
Отпишитесь конечно..опыт любой полезен.. всё сделано по простому без изысков..но вполне рабочий вариант.. оцинковку мастер конечно зря поставил.зарастает она ..особенно на соединениях с другой арматурой..но тоже не смертельно.. по бокам на трубы можно по хомутику поставить..на всякий пожарный...
02.12.2013 в 00:45:12
сансэй написал : оцинковку мастер конечно зря поставил.зарастает она .
угу, еще кто нибудь грат на ней снимал....для полноты статистики, она может быть и не зарастала бы
02.12.2013 в 01:06:25
master.msk написал : она может быть и не зарастала бы
зарастает и без грата..особенно когда лён выползает..вот это реальный мусоросборник)
вот в этом месте стопудово зарастёт....
02.12.2013 в 10:36:48
сансэй написал : зарастает и без грата..особенно когда лён выползает..вот это реальный мусоросборник)
вот в этом месте стопудово зарастёт....
А зарастет, это значит внутри будет образовываться какие-то наросты грязевые и мешать проходу воды? При пользовании какие будут признаки при этом, падение давления, плохо будет течь вода из труб или просто потечет в месте соединения?
С уважением.
02.12.2013 в 22:00:15
rooter написал : что не нужно ничего переделывать и все сделано нормально.
Правильно ...зачем ....( Посмотрите типовые узлы в теме до и после или на сайте FAR) Только после зашивки короба это будет сделать сложнее
@fev.santeh Инста
02.12.2013 в 22:24:00
EV.SA написал : Нужно пригласить сантехника и заставить переделать (фильтр с редуктором поменять местами)
...точнее, выкинуть уже установленное оборудование, и поставить фильтр-редукторы. :)
Этот, може бычь?:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу