Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.12.2013 в 09:48:19

LoneWolf_SPb написал : Конвекторам с системой управления на программируемом термостате хотелось бы обеспечить максимальную бесперебойность питания, поэтому обойдутся без УЗО.

Если собираетесь управлять ими дистанционно то лучше поставить 1 УЗО. Вдруг в будущем разоритесь на GSM управление. :) Оччень полезная фишка при наездах 1 раз в неделю.

0
Аватар пользователя
LoneWolf_SPb

Местный

Регистрация: 16.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 411

25.12.2013 в 14:17:17

Насяльника написал : Если собираетесь управлять ими дистанционно то лучше поставить 1 УЗО. Вдруг в будущем разоритесь на GSM управление. :) Оччень полезная фишка при наездах 1 раз в неделю.

Очень хочу разориться на GSM-управление, перешерстил много форумов, гуглов и яндексов. Специализированных систем для управления конвекторами не нашел, в основном предлагаются многофункциональные системы сигнализации с допфункциями. Цены не радуют, такая система несомненно комфортнее обычного программируемого термостата, но её многофункциональность не окупится никогда. Кстати, каким образом УЗО увеличит бесперебойность?

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

26.12.2013 в 06:29:22

LoneWolf_SPb написал : Кстати, каким образом УЗО увеличит бесперебойность?

Никаким. Речь не о бесперебойности, а напротив о безопасности. Узо отключит линию на начальном этапе аварии. А это важно учитывая отсутствие хозяина в доме. Перестраховка в общем.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

26.12.2013 в 09:38:58

LoneWolf_SPb написал : Очень хочу разориться на GSM-управление, перешерстил много форумов, гуглов и яндексов. Специализированных систем для управления конвекторами не нашел, в основном предлагаются многофункциональные системы сигнализации с допфункциями.

существуют розетки (удлинители) с GSM управлением-цены гуманные

0
Аватар пользователя
LoneWolf_SPb

Местный

Регистрация: 16.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 411

26.12.2013 в 11:11:42

Насяльника написал : Речь не о бесперебойности, а напротив о безопасности. Узо отключит линию на начальном этапе аварии. А это важно учитывая отсутствие хозяина в доме.

Для этого на вводе есть противопожарное УЗО 63А 100мА.

luzgin написал : существуют розетки (удлинители) с GSM управлением-цены гуманные

Не хотелось бы на линии потребителя устраивать дополнительные контактные соединения, которые, с большой долей вероятности, станут основным источником проблем. К тому же таких розеток понадобится минимум 3, что уже небюджетно.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

27.12.2013 в 09:41:28

LoneWolf_SPb написал : Для этого на вводе есть противопожарное УЗО 63А 100мА.

Тогда без проблем. Особенно при прямом подключении. Т.К. формально бытовая розетка должна защищаться 30мА. Но в помещении с деревянным полом про это можно не беспокоиться.:) Допустимо и без.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу