Daemach
Daemach
Новичок

Регистрация: 26.11.2013

Тула

Сообщений: 35

03.12.2013 в 11:38:24

Всем привет! Собственно тут все ясно) Нужна помощь профи в критике составленной схемы.
В наличии 3-ка в новостройке. Плита электрическая( не газовая), отопление от 2-х контурного котла. Потребление как у среднестатистического россиянина: Кухня: Варочная пов-ть, духовой шкаф, микроволновая печь, ПММ, вытяжка, котел, ну и по мелочам. Детская: телевизор, компьютер, и тд СУ: стиральная машина, фен, Зал: телевизор, утюг, и тд Спальня:телевизор, компьютер, и тд

Сразу оговорюсь сварочным аппаратом пользоваться не собираюсь, двигатель подключать тоже. Хочу максимально простую ( легко реализуемую) схему щитка.
Из проводки только ввод в квартиру , щиток, в нем 3 узо EKF. В данный момент у меня есть: УЗО ABB F202 63 А, Дифф ABB DSH 941 16А 30mA 2шт., поэтому хотелось их использовать в схеме, чтобы не пропадали
Ввод однофазный, в подъезде стоит АВ 63А и счетчик (фото пока нет, по возможности сразу выложу). Остальное вроде указал в схемах

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.12.2013 в 12:56:18

Daemach, Ну вот на духовку и на стиралку киньте индивидуальные линии от своих дифов... И я бы даже кол-во автоматов на свет в 2 раза сократил, сажая по 2 линии на 1 автомат. И еще бы я плиту тоже под УЗО засунул вместе со светом.

0
Daemach
Daemach
Новичок

Регистрация: 26.11.2013

Тула

Сообщений: 35

03.12.2013 в 13:12:10

Solovey, Спасибо.Первый дифф. я хотел на розетки детской, а второй в СУ. Значит лучше на УЗО 63 А повесить: 32 А(плита)+3 линии от света? Чем чревато оставить варочную без защиты? Пальцами туда не подлезешь, или через корпус пробить может?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.12.2013 в 13:16:07

Daemach написал : Solovey, Спасибо.Первый дифф. я хотел на розетки детской, а второй в СУ. Значит лучше на УЗО 63 А повесить: 32 А(плита)+3 линии от света? Чем чревато оставить варочную без защиты? Пальцами туда не подлезешь, или через корпус пробить может?

Это мое личное мнение. Я ни в коем случае не настаиваю. Это процесс творческий - тут не может быть единственного правильного варианта. По правилам свет тоже можно без дифзащиты оставить, и стационарных потребителей тоже можно без дифзащиты оставить... Но вы же свет под УЗО поставили... Чем плита хуже :)

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

03.12.2013 в 13:34:01

А в качестве вводного комутационного выключателя вы будете использовать УЗМ насколько я понял?

Solovey написал : Ну вот на духовку и на стиралку киньте индивидуальные линии от своих дифов...
И я бы даже кол-во автоматов на свет в 2 раза сократил, сажая по 2 линии на 1 автомат. И еще бы я плиту тоже под УЗО засунул вместе со светом.

полностью солидарен розетки детской на автомат 16 А под одно УЗО 40 А, розетки санузел на автомат 16 А под другое УЗО 40 А. Один диф на стиралку, второй на духовку

0
Daemach
Daemach
Новичок

Регистрация: 26.11.2013

Тула

Сообщений: 35

03.12.2013 в 13:34:31

К газ. котлу может отдельную линию протянуть? Или к линии розеток кухни присоединиться? Я читал к холодильнику неотключаемую линию протягиваю. Это значит напрямую до УЗМ вклиниваться? без АВ и защиты?

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

03.12.2013 в 13:37:51

Daemach написал : К газ. котлу может отдельную линию протянуть? Или к линии розеток кухни присоединиться?

ИМХО не стоит. Врозетку его и всё

Daemach написал : Я читал к холодильнику неотключаемую линию протягиваю. Это значит напрямую до УЗМ вклиниваться? без АВ и защиты?

ну вы же говорили про максимально простую схему, а тут уже про неотключаемые линии началось.

0
Daemach
Daemach
Новичок

Регистрация: 26.11.2013

Тула

Сообщений: 35

03.12.2013 в 13:37:56

Shturman1, До УЗМ в подъезде стоит автомат на 63 А. Хорошо поправлю по вашему с Solovеу-м совету.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

03.12.2013 в 13:43:45

Daemach написал : До УЗМ в подъезде стоит автомат на 63 А

Да это то я понимаю, только если "по феншую", то каждый щит на вводе должен иметь комутационный апарат

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.12.2013 в 13:53:17

Daemach написал : Я читал к холодильнику неотключаемую линию протягиваю. Это значит напрямую до УЗМ вклиниваться? без АВ и защиты?

Нет. Это означает что после УЗМ народ ставит параллельно диф и рубильник. На диф вешают холодильник, после рубильника - остальную квартиру. Уезжая в отпуск легким движением руки вырубают одним аппаратом всю квартиру кроме холодильника.

0
Daemach
Daemach
Новичок

Регистрация: 26.11.2013

Тула

Сообщений: 35

03.12.2013 в 14:03:34

Solovey, Ясно ,мне такого не надо:) А так в общем и целом схема рабочая?( все поправки учту исправлю)

0