Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.12.2013 в 16:09:00

Daemach написал : Исправил!

Увеичиваю картинку - надписи потребителей не могу разобрать текст... мелко

Я бы еще все УЗО поставил бы типа "А", а все автоматики бы типа "В". И теперь 3 УЗО которые оказались рядом можно шинками соединить. Только вот в дифы эти шинки уже ен влезут - разные серии и разное расположение контактов.

0
Аватар пользователя
Daemach

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Тула

Сообщений: 35

03.12.2013 в 16:20:31

Исправил!

Лучше за загружает, выдает ошибку размер файла превышен:confused:

0
Вложение
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

04.12.2013 в 00:26:07

Daemach, Дифы заменить на другую серию не желаете?

0
Аватар пользователя
Daemach

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Тула

Сообщений: 35

04.12.2013 в 14:52:18

MINik,Дело все в том, что эти диффы у меня есть, и хотелось бы их использовать, дабы не валялись бестолку:)

0
Аватар пользователя
Daemach

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Тула

Сообщений: 35

26.12.2013 в 16:31:32

Подскажите, есть ли смысл в установке рубильника? Если да то какой?

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

26.12.2013 в 16:38:17

Daemach написал : Подскажите, есть ли смысл в установке рубильника? Если да то какой?

Есть.Обеспечите видимый разрыв.Например ВН-32 двухполюсный или другого производителя.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

26.12.2013 в 16:43:44

Обеспечите видимый разрыв.

Это может далеко не каждый рубильник.

Если да то какой?

Мне ABB OT63F3/OT80F3 нравится. ВН-32 от IEK или DEKraft дешевле и более массовые.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

26.12.2013 в 16:45:49

Daemach написал : Подскажите, есть ли смысл в установке рубильника?

Тут было целое обсуждение на предмет что использовать в качестве коммутирующего устройства на входе или рубильник или автомат и то и то имет права на существование по требованию нормативов (мнения на сейсчет разделились), но рубильник дороже. Решать вам .

0
Аватар пользователя
Daemach

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Тула

Сообщений: 35

26.12.2013 в 16:53:51

А в каких случаях он может мне пригодиться? Допустим мне не надо полностью обесточивать все квартиру. Если и надо покопаться с розеткой или выключателем,можно и АВ отрубить. Короче мнения разделились, однозначного решения нет. Хочешь-ставь, хочешь-нет.Дело твое.

0
Вложение
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

26.12.2013 в 16:58:02

Daemach написал :

А в каких случаях он может мне пригодиться? Допустим мне не надо полностью обесточивать все квартиру. Если и надо покопаться с розеткой или выключателем,можно и АВ отрубить. Короче мнения разделились, однозначного решения нет. Хочешь-ставь, хочешь-нет.Дело твое.

У ABB серии OT (который на фото) клювик слабый и пружина жесткая.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

26.12.2013 в 17:04:22

Daemach, тот, что на фото - мелкий и по высоте меньше, чем другие устройства (будет "утоплен" в фальшпанель). "Нормальный" - 63 или 80А - как вот здесь: http://fotkidepo.ru/?id=photo:958950 Позволяет в случае экстренной ситуации обесточить весь дом одним движением, либо произвести какие-то работы в самом щитке, не обесточивая вводный кабель.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу