Схема ввода следующая: трехфазный автомат ( на столбе, где счетчик), далле, в щитке : противопожарное УЗО Легран на 300мА, далее- трехфазное УЗО АВВ на 50 мА.

При монтаже розетки при выключенном автомате одной из групп потребителей, подключенных через трехфазное УЗО) случайно произошло касание провода заземления и нулевого провода. При этом почему-то выбило вводное противопожарное УЗО, а трехфазное УЗО не сработало.

В связи с этим вопросы:

  1. Нормально ли такое срабатывание? Ведь группа отключена ( правда, только фаза).

2 .Почему сработало вводное УЗО вместо того УЗО, которое непосредственно защищает данную группу потребителей? В случае с автоматами та же фигня при УЗ, но там понятно: время срабатывания автоматов различно. А в случае с УЗО? Тоже?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.12.2013 в 19:15:32

  1. Все правильно, так и должно быть.
  2. Наверно потому, что УЗО на 50 мА не существует.
0
старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

05.12.2013 в 19:18:27

Что срабатывает? Не могли бы пояснить почему?

Rumato написал : Наверно потому, что УЗО на 50 мА не существует.

Посмотрел сейчас внимательно. Действительно, ток срабатывания 0,03 А. Но это всего 30 мА! Почему же срабатывет УЗО на ток утечки в 10 раз больший?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.12.2013 в 19:45:53

старыймастер написал : Что срабатывает? Не могли бы пояснить почему?

Потому что нули нескольких линий объединены. А на соседней линии поди и потребители есть и напряжение подано... Через потребителя приходит с фазы на нулевой провод и далее потекло на присоединенный Вами проводник РЕ. Вот и утечка мимо УЗО.

старыймастер написал : Посмотрел сейчас внимательно. Действительно, ток срабатывания 0,03 А. Но это всего 30 мА! Почему же срабатывет УЗО на ток утечки в 10 раз больший?

Потому что утечка была достаточной для срабатывания обоих. Какое оказалось шустрее то и сработало первым.

0
старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

05.12.2013 в 19:50:08

SVKan, Спасибо за объяснение. Получается, что при монтажных работах и ноль надо отсоединять?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.12.2013 в 19:58:31

старыймастер написал : SVKan, Спасибо за объяснение. Получается, что при монтажных работах и ноль надо отсоединять?

Можно. А можно и не отсоединять. Долбануть не долбанет. Замкнешь так замкнешь, сходишь потом включишь...

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.12.2013 в 20:05:40

старыймастер написал : 2 .Почему сработало вводное УЗО вместо того УЗО, которое непосредственно защищает данную группу потребителей? В случае с автоматами та же фигня при УЗ, но там понятно: время срабатывания автоматов различно. А в случае с УЗО? Тоже?

Чтобы такого не происходило на ввод ставят селективное УЗО (у него в названии есть буква "S") Оно имеет выдержку времени на срабатывание, чтобы нижестоящие УЗО гарантированно успели отключиться.

0