Проблема в следующем.

Монтаж проводки делался (как оказалось позже) при неисправном УЗО, и все работало нормально, без нареканий. По после замены УЗО на новое, включение света на кухне в рабочей зоне стало приводить к его отключению (

Свет в рабочей зоне устроен через трансформатор:

7 лампочек по 35ватт. Сечение проводов по фото видно - трехжильный распущен.

Схема подключения ламп:

Длина провода до самой дальней лампы около 1,3 метра.

Подскажите, откуда начинать искать проблему?

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.12.2013 в 16:19:18

Т.е. подсветка выключена = все работает. Подсветку включили = выбило УЗО. Распределительные коробки присутствуют в схеме? Скорее всего нулевой рабочий провод подключен к нулевому защитному. Может фото щитка и полную схему выложите?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

07.12.2013 в 16:25:14

Rumato написал : Скорее всего нулевой рабочий провод подключен к нулевому защитному.

или перепутаны N и РЕ...

0
Генподряд
Генподряд
Местный

Регистрация: 15.07.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 448

07.12.2013 в 16:37:19

Rumato написал : Т.е. подсветка выключена = все работает. Подсветку включили = выбило УЗО. Распределительные коробки присутствуют в схеме? Скорее всего нулевой рабочий провод подключен к нулевому защитному. Может фото щитка и полную схему выложите?

Я думаю, вы правы. Попробую поискать другой нулевой провод. В стене должно быть сквозное техническое отверстие для проводов как раз под фальш-потолком, попробую протянуться до рабочего нулевика в туалете!

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

07.12.2013 в 16:53:57

Генподряд написал : попробую протянуться до рабочего нулевика в туалете!

А вот с этим торопиться точно не стоит... если эти ветки сидят на разных УЗО - все равно вышибать будет, Если туалет сидит без УЗО - тоже вышибать будет!!! Сработает ваш фокус только в том случае, если вся хата на одном узо сидит.. и освещение и розетки... Но и это по ПУЭ нельзя... проще найти где имеется перемена РЕ и N... Где фото?

0
Генподряд
Генподряд
Местный

Регистрация: 15.07.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 448

07.12.2013 в 17:41:38

У менясхемы нет на руках. В понедельник попробую получить. В туалет, все-равно не получается. Придется по стене из под потолка пройти полметра до ближайшей коробки в кухне. Ох, опять эта грязь со шпаклевкой ( И стену перекрашивать придется.

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

08.12.2013 в 00:22:07

Сперва попробуйте подключить контрольку(лампу 220) на линию до транса , может всета ки в нем проблема.

0
Генподряд
Генподряд
Местный

Регистрация: 15.07.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 448

08.12.2013 в 00:41:01

Валерич написал : Сперва попробуйте подключить контрольку(лампу 220) на линию до транса , может всета ки в нем проблема.

Хороший совет. Попробую, только провода подлиннее найду, чтобы не рядом с беленьким потолком экспериментировать ) Мало ли, лампочка взорвется.