YuriA написал : фотки щитка

Ну что же,будем довольствоваться тем что есть. 1.Состояние нуля отвратительное,отгореть запросто может,обязательно надо делать ревизию и сажать через "орех",убирая все сопли. 2.Если правильно разглядел(размыто) - фаза одна в работе,возможно у вас деление - одна фаза на этаж. 3.УЗМ нужно обязательно. 4.С25А покроет все ваши потребности,а после реконструкции в зависимости от того сколько выделят мощности,возможно и вводной кабель на 10 мм2 себя оправдает и более высокий номинал вводного автомата,но вполне и 6-ки хватит.

YuriA написал : если в стояке плохое электричество (мой случай, да?) - то лучше тип В.

да.

YuriA написал : Буду пытать электрика РЭУ, в крайнем случае поставлю более слабый автомат на главном входе и введу курсы бережливого использования электроэнергии дома

нормально всё будет работать.

YuriA написал : Таки С или В тип?

В.