PetrIvanov
PetrIvanov
Новичок

Регистрация: 15.12.2013

Москва

Сообщений: 8

15.12.2013 в 18:55:48

Здравствуйте. Повредился провод фазный от счетчика до группового автомата 25 А алюминиевый сечением 4 мм. Вызвал электрика. Он вместо него взял двухжильный провод АВВГ сечением 1.5 или 2.5 мм и скрутил жилы параллельно, и произвел подключение. Вопрос: можно ли так делать или нужен один провод нормального сечения? Если брать провод, то нужен одножильный АПВ или можно достать жилу в изоляции из кабеля АВВГ. Спасибо.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.12.2013 в 19:00:31

Нужен один провод сечения не меньше существующего. Откуда Вы его достанете неважно. Соединять опрессовкой.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

15.12.2013 в 19:06:18

PetrIvanov написал : Повредился провод фазный от счетчика до группового автомата 25 А алюминиевый сечением 4 мм.

В идеале,получить разрешение на снятие пломбы,после-это заменить жилу.

0
PetrIvanov
PetrIvanov
Новичок

Регистрация: 15.12.2013

Москва

Сообщений: 8

15.12.2013 в 19:10:40

дружба написал : В идеале,получить разрешение на снятие пломбы,после-это заменить жилу.

Сейчас пломбы нет, электрик снял. Завтра или послезавтра придут пломбировать.

Rumato написал : Нужен один провод сечения не меньше существующего. Откуда Вы его достанете неважно. Соединять опрессовкой.

Значит поставлю одну жилу сечением как было. Чтобы и сечение нулевого было таким же. Спасибо.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

15.12.2013 в 19:12:54

PetrIvanov, пока есть возможность - меняйте алюминиевую разводку на медь :)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.12.2013 в 19:31:26

Я понял, так, что у Вас обрыв в проводе и электрик вставку сделал, что бы с перепломбировкой не заморачиваться. А если пломбы нет, естественно положите медь 4 кв. мм и спите спокойно.

0
PetrIvanov
PetrIvanov
Новичок

Регистрация: 15.12.2013

Москва

Сообщений: 8

15.12.2013 в 19:40:05

Rumato Вы имеете в виду заменить только этот фазный проводник от счетчика до автомата на медь 4 мм или заменить всю разводку (нули и тд) на медь 4 мм?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.12.2013 в 19:47:43

Если есть возможность (электрик согласен отключить стояк), то лучше заменить всё.

0
PetrIvanov
PetrIvanov
Новичок

Регистрация: 15.12.2013

Москва

Сообщений: 8

15.12.2013 в 19:55:09

Rumato Такой возможности нет сейчас, к сожалению. Тогда, думаю, лучше поставлю одножильный провод алюминиевый, а то ставить один медный проводник на фазу от счетчика до автомата нет смысла при всем остальном из алюминия. Всяко лучше двухжильного кабеля с жилами в параллель. Потом, как буду глобально модернизировать проводку в квартире, заменю всё на медь. Как думаете?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

15.12.2013 в 20:03:40

PetrIvanov написал : а то ставить один медный проводник на фазу от счетчика до автомата нет смысла при всем остальном из алюминия.

От счетчика,замените фазную жилу и нулевую жилу,стояк не обезательно отключать.Если можно выложите фото посмотрим,что да как.

0
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

15.12.2013 в 20:03:54

Как раз есть смысл поставить медный. В клеммах автомата и счетчика соединение будет надежнее, т. к. медь не "течет" под нагрузкой

0