Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.12.2013 в 09:51:47

PetrIvanov, Т.е. фазный поменять возможность есть? А нулевой невозможно? Чего то Вы мудрите, давайте фото щита.

0
PetrIvanov
PetrIvanov
Новичок

Регистрация: 15.12.2013

Москва

Сообщений: 8

16.12.2013 в 15:40:04

Решил всё-таки заменить всю разводку внутри щита на медь. Каким сечением разводить, если ввод 40 А? 6 мм? Какой провод ПВ использовать (номер)? Спасибо.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

16.12.2013 в 15:41:47

PetrIvanov, что там за щиток-то? Три автомата? Тогда, наверное, проще ПВ-1 6 кв. мм. Его не надо обжимать.

0
PetrIvanov
PetrIvanov
Новичок

Регистрация: 15.12.2013

Москва

Сообщений: 8

16.12.2013 в 15:45:53

Johnny27 Простой этажный щит. Вводной 40 А и два групповых по 25 А.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.12.2013 в 15:47:11

Rumato написал : ...положите медь 4 кв. мм и спите спокойно.

А с 6 или 10-ю квадратами меди будет спокойнее. Тем более АВ стоит на 40 ампер.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

16.12.2013 в 15:48:37

PetrIvanov написал : два групповых по 25 А.

Ну да, классика :)

0
PetrIvanov
PetrIvanov
Новичок

Регистрация: 15.12.2013

Москва

Сообщений: 8

16.12.2013 в 15:59:42

web-rr написал : А с 6 или 10-ю квадратами меди будет спокойнее. Тем более АВ стоит на 40 ампер.

Вот и думаю 6 или 10. Сверху посоветовали 6.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.12.2013 в 16:24:37

PetrIvanov написал : Вот и думаю 6 или 10. Сверху посоветовали 6.

6 ка вроде проходит впритирочку под автомат на 40А... Но для себя любимого думаю лучше 10 сделать.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.12.2013 в 16:26:39

Solovey написал : 6 ка вроде проходит впритирочку под автомат на 40А...

ага... знаем, как она (6 мм2 под 40 А автоматом) проходит - кабель греется до 50 градусов - в темноте не светится и не воняет, но рукой держаться горячо... короче, нафиг такое счастье!

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.12.2013 в 16:34:25

Alexiy написал : ага... знаем, как она (6 мм2 под 40 А автоматом) проходит - кабель греется до 50 градусов - в темноте не светится и не воняет, но рукой держаться горячо... короче, нафиг такое счастье!

А чего не до конца мое сообщение скопировали? И одно дело кабель (где два проводника в общей изоляции), и другое дело 30см от счетчика до автомата.

Тут половина форума разводку внутри квартирных щитков при вводном 50А автомате 6 кой делает...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.12.2013 в 16:50:03

Solovey написал : половина форума разводку внутри квартирных щитков при вводном 50А автомате 6 кой делает...

дык, известно почему... нижестоящие автоматы всё защищают! :D

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу