Особенно в вопросе расположения УЗМ. Применить подобное устройство хочется, потому что качество эл.сети оставляет желать лучшего. Но возникают сомнения в качестве и долговечности самого УЗМ. От него самого не нужно защищаться?

Вариант 1 Вариант 2

Щитка на площадке нет. ВН перед счетчиком идет под пломбировку вместе со счетчиком. При необходимости длительного отсутствия, отключаются три УЗО (кроме крайне левого).

UPDATE

Вот итоговый вариант схемы щитка. Прошу пинать.

До кучи добавил основные нагрузки на кухне, ибо вопрос спорный. На кухню пойдет 4 провода, но подключать их я планирую к одному АВ 16А, чтобы при перегрузке не выбивало общий АВ 25А, с учетом того, что в квартире есть и другие потребители.

0
Вложение
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.12.2013 в 16:18:42

Negad, При вводном автомате 25А вы и УЗО можете 25А поставить вместо 40.

Обе ваши схемы имеют право на жизнь. Только вы должны понимать что весь свет на 1 УЗО - это не самое лучшее решение. Я бы на 2 ваши УЗО раскидал равномерно свет и розетки.

На стиралку вместо автомата + УЗО можно дифавтомат поставить. Место в щитке сэкономите. (но это от бренда завит, а то может диф может заметно дороже получиться.)

2 УЗМ интересное решение. О нем тут только упоминали, но реально по-моему тут еще никто так не сделал. У одного товарища было желание параллельно УЗМ рубильник поставить (типа байпас)... Но по-моему он так это и не сделал

0
Negad
Negad
Новичок

Регистрация: 29.04.2013

Ногинск

Сообщений: 79

16.12.2013 в 16:30:38

Solovey написал : весь свет на 1 УЗО - это не самое лучшее решение

думаю будет не страшно, ибо настенные светильники почти всегда работают. А они - от розеток.

Solovey написал : На стиралку вместо автомата + УЗО можно дифавтомат поставить

Предполагается электромеханическое УЗО тип А. Вряд ли дифф будет равнозначен.

Solovey написал : УЗМ интересное решение. О нем тут только упоминали, но реально по-моему тут еще никто так не сделал

Видел тут на фотках в щитках. В смысле - никто для себя не делал?:)

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

16.12.2013 в 16:38:02

Negad написал : В смысле - никто для себя не делал?

Имелось ввиду УЗМ - 2шт на разные тайминги

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.12.2013 в 16:38:39

Negad написал : Предполагается электромеханическое УЗО тип А. Вряд ли дифф будет равнозначен.

Есть варианты. Но цена может не порадовать. Вот у АББ эл мех А + автомат грубо 2600р, а диф соответствующий наверное тыс 5 будет стоить...

Negad написал : Сообщение от Solovey УЗМ интересное решение. О нем тут только упоминали, но реально по-моему тут еще никто так не сделал Видел тут на фотках в щитках. В смысле - никто для себя не делал?

Вы меня не поняли. Два УЗМ с разными выдержками по-моему еще никто не ставил. Только разговоры были такие...

0
4Серый
4Серый
Эксперт

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

16.12.2013 в 16:42:18

Solovey написал : О нем тут только упоминали, но реально по-моему тут еще никто так не сделал.

УЗМ за последние пару лет поставил уже с десяток.из них только один в старом фонде,и то после отгорания ноля,когда у владельца квартиры аппаратуры тысяч на 20 сгорело.остальные в новостройках.две штуки сразу не ставил никогда,непонятно какую выгоду это даёт

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.12.2013 в 16:49:04

4Серый написал : две штуки сразу не ставил никогда,непонятно какую выгоду это даёт

Выдержка на повторное включение 6 минут нужна только холодильнику. Из-за этого, будешь лишние 6 минут сидеть без света...

Наверное если свет в квартире каждый день вырубают, то я бы задумался о двух УЗМ, а при срабатываниях не чаще чем раз в месяц наверное и 6 минут подождать не так критично...

0
Negad
Negad
Новичок

Регистрация: 29.04.2013

Ногинск

Сообщений: 79

16.12.2013 в 16:54:21

4Серый написал : две штуки сразу не ставил никогда,непонятно какую выгоду это даёт

Выгоды нет, это паранойя - желание поставить неизвестное устройство под защиту АВ. Но тогда при срабатывании общего АВ и устранении причины придется ждать 6 минут, пока зажгется свет, ну или ставить две штуки.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.12.2013 в 16:55:27

Solovey написал : Выдержка на повторное включение 6 минут нужна только холодильнику. Из-за этого, будешь лишние 6 минут сидеть без света...

вообще свет комбинировать с розетками - глупость, да тут ещё отключение на 6 минут!!! Я бы вообще с освещения УЗО убрал - ни к чему оно там. То есть все группы освещения сразу на УЗО 10 с повесил. Группу освещения ванной - через разделительный безопасный трансформатор - самое верное дело

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.12.2013 в 16:57:39

Negad, во, сейчас внимание только обратил... Если у вас водной автомат будут пломбировать, то ИМХО логичнее первую схему использовать: вводной автомат - счетчик - УЗМ

А вот 1 или 2 УЗМ ставить - это наверное сами решайте.

0
4Серый
4Серый
Эксперт

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

16.12.2013 в 17:00:02

Negad написал : Выгоды нет, это паранойя

старый дом и стояковые провода совсем плохие?

0