4Серый
4Серый
Эксперт

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

05.01.2014 в 23:07:09

ferchasf написал : Еще вопрос: Кабель ВВГ нг мне не подходит?

подходит.

ferchasf написал : А чем плох вариант с WACO разъемами?

да ничем.в углублённые подрозетники они без проблем за механизмом розетки помещаются

0
lexabez067
lexabez067
Новичок

Регистрация: 27.01.2010

Самара

Сообщений: 79

06.01.2014 в 00:46:06

WAGO, mb. Никто не поправит человека.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.01.2014 в 11:40:13

ferchasf написал : Еще вопрос: Кабель ВВГ нг мне не подходит? А то нашел в леруа недорогой, но там нет ВВГ нг LS.

Если хотите сделать хорошо и правильно, то забываете про Леруа, идете в ЭТМ или в Электромонтаж и покупаете кабель ВВГнг-LS от приличного производителя (Севкабель, Кольчугино или РЭК\PRYSMAN)

Ну а если так, чтобы просто было... И было не очень плохо - то ВВГ или NYM... Но это скорее уровень проводки для сарая дачного, а не для жилого помещения.

0
ferchasf
ferchasf
Новичок

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 55

06.01.2014 в 14:56:25

Про леруа и кабели понял. меня самого смутила их маленькая цена. А щиток и шину для соединения автоматов можно в леруа брать? (Автоматы и узо буду брать не в леруа)

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.01.2014 в 15:04:01

ferchasf, Думаю что щиток пофиг где покупать. А вот шинки почему бы не купить вместе с автоматами?

Раз вы из Москвы, закажите вон через Синел. Там от 5 тыс вроде и доставка бесплатна. АББ, Легранд, Шнайдер... что душе угодно. И цены у них наверное самые адекватные по городу.

0
ferchasf
ferchasf
Новичок

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 55

09.01.2014 в 17:56:42

У меня еще вопрос: мне нужно от щитка на площадке завести внутрь квартиры нормальный кабель. Позвонил в диспетчерскую и их электрик запросил за подсоединение уже проложенного кабеля к стояку немалую сумму. Имеет ли право другой электрик (не тот которого называет диспетчер) присоединить мой кабель к стояку? Кстати мне озвучили вводной автомат 32 А. И второй вопрос: кто уполномочен определять сколько ампер мне можно подключать?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.01.2014 в 18:11:52

Имеет ли право другой электрик (не тот которого называет диспетчер) присоединить мой кабель к стояку?

Любой электрик из обслуживающей организации. Который может обесточить стояк.

Кстати мне озвучили вводной автомат 32 А. И второй вопрос: кто уполномочен определять сколько ампер мне можно подключать?

Радуйтесь. Энергетик Управляющей компании на основании проектной документации.

0
ferchasf
ferchasf
Новичок

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 55

09.01.2014 в 18:16:24

Rumato написал : Любой электрик из обслуживающей организации. Который может обесточить стояк.

Он обесточивается в подвале? то есть мне в любом случае работать с электриком из обслуживающей организации?

Rumato написал : Радуйтесь. Энергетик Управляющей компании на основании проектной документации.

Ну...это мне озвучил как я понимаю электрик, мне показалось он еще празднует новый год))). На вопрос какой кабель класть сказал "любой 3х4мм2, многожильный", а на вопрос про автомат - "ну...32А, но АВВ не делает 32, только 25 и 40, поэтому может 40".

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.01.2014 в 18:33:28

то есть мне в любом случае работать с электриком из обслуживающей организации?

Если будете делать новые отводы от стояка, то да.

На вопрос какой кабель класть сказал "любой 3х4мм2, многожильный", а на вопрос про автомат - "ну...32А, но АВВ не делает 32, только 25 и 40, поэтому может 40".

М...к.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.01.2014 в 09:41:25

ferchasf написал : И второй вопрос: кто уполномочен определять сколько ампер мне можно подключать?

Rumato написал : Энергетик Управляющей компании на основании проектной документации.

Вот в Москве как-то мутно все с выделенной мощностью в многоквартирных домах. А в подмосковье в сельских сетя все иначе. Всем заведует контора по энергосбыту и районные сети... Вот на домик в деревне электричество оформлял, все по взрослому: техусловия, акт разграничения балансовой принадлежности, договор на электроснабжение. И в каждом документе указана выделенная мощность и номинал вводного автомата.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.