luzgin написал : 25 в самый раз будет(во имя сохранения стояка)

о да!если там стояк нормальный и хотя бы 6мм2.

0
mitry-79
mitry-79
Новичок

Регистрация: 11.12.2013

Рыбинск

Сообщений: 29

18.12.2013 в 16:53:28

Бех там алюмяха точно, по моему в тряпичной коричневой оплетке, дом 64 года постройки

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.12.2013 в 16:57:50

mitry-79 Ну тогда ориентироваться на 25А ввод, в квартире пару УЗО 25А/30мА, или с надеждой на реконструкцию стояка и заменой ввода на 32-40А, то можно УЗО 40А/30мА поставить...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.12.2013 в 17:05:21

mitry-79 написал : в управляющей компании сказали хоть сороковник ставь, лишь бы в квартире автоматы были не больше 16А, это корректно?

Как бы... непонятно, почему их интересуют номиналы в квартирном щите, а что будет на вводе им все равно.

mitry-79 написал : по поводу схемы понял, сегодня вечером отрисую и выложу, просто сейчас на работе и нет возможности это сделать

Мы не спешим.

0
jaap
jaap
Новичок

Регистрация: 23.12.2013

Москва

Сообщений: 48

24.12.2013 в 01:17:01

..

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.12.2013 в 06:41:57

двухполюсный автомат ИЭК ВА47-29 2P 40А

Откуда он взялся? Почему розетки в комнатах без защиты УЗО? Каждому УЗО своя нулевая шина.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.12.2013 в 09:49:36

jaap, Вам в теме для разных вопросов посоветовали Свою новую тему открыть! Зачем в чужой теме свои вопросы писать? Сейчас если параллельное обуждение пойдет - сами фиг поймете кто кому чего советует!

0
mitry-79
mitry-79
Новичок

Регистрация: 11.12.2013

Рыбинск

Сообщений: 29

21.01.2014 в 13:22:32

Ребята, добрый день, эт снова я :) Обозначился у нас вроде как ремонт электропроводки в доме, сейчас по крайней мере собираются перетряхнуть щитки на площадке, жко сказали закупайте все сами или мы поставим то что у нас есть, у меня в щитке такая фигня, на вводе стоит старинный пакетник на 16А, потом счетчик, он кстати под замену, потом стоят 2 автомата иэковских на 16 А, один на квартиру, второй на стиралку, подскажите что поставить взамен пакетника если на квартиру мне разрешили ставить 25А, автомат на квартиру я хочу поставить АВВ двухполюсный на 25А, на стиралку что лучше диф 16А с током отключения 10mA а потом автомат на 16, или всетаки УЗО 16А с током 10mA. Еще вопрос по номиналу противопожарного УЗО, какой номинал и ставить его сразу после счетчика или только на ветку квартиры? Заранее спасибо за ответы, сильно просьба не пинать.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2014 в 13:29:27

mitry-79, все в кучу и перепутали...

mitry-79 написал : взамен пакетника если на квартиру мне разрешили ставить 25А, автомат на квартиру я хочу поставить АВВ двухполюсный на 25А,

вот и ставьте на вводе двухполюсный автомат на 25А

mitry-79 написал : на стиралку что лучше диф 16А с током отключения 10mA а потом автомат на 16, или всетаки УЗО 16А с током 10mA.

Дифавтомат = УЗО + автомат в одном корпусе.

30мА на стиралку достаточно. Но 10мА еще лучще. Можно поставить: диф 16/0,03 диф 16/0,01 УЗО (16-25)/0,03 + автомат 16А УЗО (16-25)/0,01 + автомат 16А

mitry-79 написал : Еще вопрос по номиналу противопожарного УЗО, какой номинал и ставить его сразу после счетчика или только на ветку квартиры?

если все линии оказываются под дифзащитой 10-30мА, то противопожарное УЗО не нужно.

0
mitry-79
mitry-79
Новичок

Регистрация: 11.12.2013

Рыбинск

Сообщений: 29

21.01.2014 в 13:56:31

Solovey написал : mitry-79, все в кучу и перепутали...

вот и ставьте на вводе двухполюсный автомат на 25А

а разве перед счетчиком ставят автоматы а не выключатели нагрузки?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2014 в 14:01:34

mitry-79 написал : а разве перед счетчиком ставят автоматы а не выключатели нагрузки?

да ставят. В правилах сказано ставить коммутационный аппарат. Какой именно - не уточняется. Так что формально хоть УЗО перед счетчиком поставить можете.

Автомат перед счетчиком на мой взгляд логичнее всего. На втором месте по "логичности" в моем рейтинге идет выключатель нагрузки.