Аватар пользователя
agm6662

Местный

Регистрация: 11.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

18.12.2013 в 17:27:32

В новостройке в общем щитке на 4 квартиры стоит автомат TDM C50, на щитке в квартире стояли ИЕК C16 (и C40 на плиту). Во время ремонта заменил все автоматы в квартире на аналогичные ABB. Раньше в случае КЗ с автоматами ИЕК срабатывал автомат в квартире, теперь с ABB выбивает общий TDM C50, причем независимо от того, в цепи какого автомата в квартире произошло КЗ. Конечно КЗ случается редко, это во время ремонта из-за времянок происходило, но срабатывать должен ближний к КЗ автомат. Что с этим делать, стоит ли менять TDM в общем щитке, не уйдет ли тогда проблема на уровень выше?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

18.12.2013 в 17:33:39

agm6662, считайте, что неудачное стечение обстоятельств. Тут не угадаешь. Поменьше устраивайте КЗ. А автомат TDM в любом случае следует поменять на что-то более приличное.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.12.2013 в 17:35:15

agm6662 написал : TDM C50

Общий на 4 квартиры с электроплитами это нонсенс. И часто у Вас КЗ происходит? Настораживает. Фото квартирного и этажного щитов поможет определиться более точно.

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

18.12.2013 в 17:35:59

Наверное на каждую квартиру вводной на 50А.

Rumato написал : Общий на 4 квартиры с электроплитами это нонсенс. И часто у Вас КЗ происходит? Настораживает. Фото квартирного и этажного щитов поможет определиться более точно.

Не может такого быть.

0
Аватар пользователя
agm6662

Местный

Регистрация: 11.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

18.12.2013 в 17:38:43

УЗО есть, тоже поменял на ABB, срабатывает как надо при утечке на землю. Характеристики везде 'C', по крайней мере на них так написано.

Бех написал : Наверное на каждую квартиру вводной на 50А.

да, конечно

0
Аватар пользователя
agm6662

Местный

Регистрация: 11.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

18.12.2013 в 18:04:28

Опишу схему: На общем щитке TDM C50 на каждую квартиру. В квартире: сначала счетчик, затем пожарное УЗО 63А/100мА, далее параллельно 4 автомата C16 и один C40. После одного автомата C16 еще УЗО, эта линия в санузел и кухню.

Rumato написал : И часто у Вас КЗ происходит? Настораживает.

Временное освещение при ремонте квартиры на соплях. Конечно, ненормально, потом этого не будет, но зато обозначило проблему.

УЗО нормально срабатывает, при подключении нагрузки между фазой и желто-зеленой защитной землей.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

18.12.2013 в 18:17:40

agm6662 написал : обозначило проблему.

Это отсутствие селективности. Добиться ее Вам будет тяжело.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

18.12.2013 в 19:10:24

agm6662 написал : Что с этим делать, стоит ли менять TDM в общем щитке

меняйте АВ.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

18.12.2013 в 21:28:00

Слушайте, подход при смене автоматов был неверный. Меняем неверно собранную каку (TDM) на мнаку (ABB) при этом не меняя схемы и получаем неверную схему защиты. УЗО в идеале защищает все цепи в доме, а как минимум весь санузел и все розетки.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

18.12.2013 в 21:57:42

УЗО на 300мА,противопожарное на вводе?Может проще поставить на вводе ВН,а групповые автоматы заменить на дифы.Не дешевле конечно.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

19.12.2013 в 02:51:14

volchenok написал : Может проще поставить на вводе ВН,а групповые автоматы заменить на дифы

И как вводной кабель будет защищен от КЗ/перегрузки? Как будет ограничена выделенная мощность?

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

19.12.2013 в 03:21:25

Дома стоят,на вводе пакетник ,далее автоматы.Стояк защищен вставкой на 63,100А,все норм,не сгорели до сих пор.Бывает вставки сгорают,но реже чем выбивает автоматические предохранители ,на которые их меняют.Стояки целехоньки,дома с электроплитами.Для ограничения потребляемой мощности есть отдельные изделия.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

19.12.2013 в 03:40:23

volchenok, это когда все в пределах одного щитка. Стояк-отводы-пакетник-счетчик-групповые автоматы. Здесь, как понимаю, у человека новостройка и кабель в квартиру N-ной длины. И если в нем что-то коротнет, то от этого должны спасать ПП в ВРУ? Вы ошибаетесь.

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

19.12.2013 в 11:05:34

Возможно у вас неверно собран щит или что-то напутали монтажники.Обычно монтажники застройщика этим грешат и приходится перебирать все.

0