18.12.2013 в 17:27:32
В новостройке в общем щитке на 4 квартиры стоит автомат TDM C50, на щитке в квартире стояли ИЕК C16 (и C40 на плиту). Во время ремонта заменил все автоматы в квартире на аналогичные ABB. Раньше в случае КЗ с автоматами ИЕК срабатывал автомат в квартире, теперь с ABB выбивает общий TDM C50, причем независимо от того, в цепи какого автомата в квартире произошло КЗ. Конечно КЗ случается редко, это во время ремонта из-за времянок происходило, но срабатывать должен ближний к КЗ автомат. Что с этим делать, стоит ли менять TDM в общем щитке, не уйдет ли тогда проблема на уровень выше?
18.12.2013 в 17:33:39
agm6662, считайте, что неудачное стечение обстоятельств. Тут не угадаешь. Поменьше устраивайте КЗ. А автомат TDM в любом случае следует поменять на что-то более приличное.
18.12.2013 в 17:35:15
agm6662 написал : TDM C50
Общий на 4 квартиры с электроплитами это нонсенс. И часто у Вас КЗ происходит? Настораживает. Фото квартирного и этажного щитов поможет определиться более точно.
18.12.2013 в 17:35:59
Наверное на каждую квартиру вводной на 50А.
Rumato написал : Общий на 4 квартиры с электроплитами это нонсенс. И часто у Вас КЗ происходит? Настораживает. Фото квартирного и этажного щитов поможет определиться более точно.
Не может такого быть.
18.12.2013 в 17:38:43
УЗО есть, тоже поменял на ABB, срабатывает как надо при утечке на землю. Характеристики везде 'C', по крайней мере на них так написано.
Бех написал : Наверное на каждую квартиру вводной на 50А.
да, конечно
18.12.2013 в 18:04:28
Опишу схему: На общем щитке TDM C50 на каждую квартиру. В квартире: сначала счетчик, затем пожарное УЗО 63А/100мА, далее параллельно 4 автомата C16 и один C40. После одного автомата C16 еще УЗО, эта линия в санузел и кухню.
Rumato написал : И часто у Вас КЗ происходит? Настораживает.
Временное освещение при ремонте квартиры на соплях. Конечно, ненормально, потом этого не будет, но зато обозначило проблему.
УЗО нормально срабатывает, при подключении нагрузки между фазой и желто-зеленой защитной землей.
18.12.2013 в 18:17:40
agm6662 написал : обозначило проблему.
Это отсутствие селективности. Добиться ее Вам будет тяжело.
18.12.2013 в 19:10:24
agm6662 написал : Что с этим делать, стоит ли менять TDM в общем щитке
меняйте АВ.
18.12.2013 в 21:28:00
Слушайте, подход при смене автоматов был неверный. Меняем неверно собранную каку (TDM) на мнаку (ABB) при этом не меняя схемы и получаем неверную схему защиты. УЗО в идеале защищает все цепи в доме, а как минимум весь санузел и все розетки.
18.12.2013 в 21:57:42
УЗО на 300мА,противопожарное на вводе?Может проще поставить на вводе ВН,а групповые автоматы заменить на дифы.Не дешевле конечно.
19.12.2013 в 02:51:14
volchenok написал : Может проще поставить на вводе ВН,а групповые автоматы заменить на дифы
И как вводной кабель будет защищен от КЗ/перегрузки? Как будет ограничена выделенная мощность?
19.12.2013 в 03:21:25
Дома стоят,на вводе пакетник ,далее автоматы.Стояк защищен вставкой на 63,100А,все норм,не сгорели до сих пор.Бывает вставки сгорают,но реже чем выбивает автоматические предохранители ,на которые их меняют.Стояки целехоньки,дома с электроплитами.Для ограничения потребляемой мощности есть отдельные изделия.
19.12.2013 в 03:40:23
volchenok, это когда все в пределах одного щитка. Стояк-отводы-пакетник-счетчик-групповые автоматы. Здесь, как понимаю, у человека новостройка и кабель в квартиру N-ной длины. И если в нем что-то коротнет, то от этого должны спасать ПП в ВРУ? Вы ошибаетесь.
19.12.2013 в 11:05:34
Возможно у вас неверно собран щит или что-то напутали монтажники.Обычно монтажники застройщика этим грешат и приходится перебирать все.