Ermoladze написал : 30мА на ванну (стиралка, розетки, свет) не многовото будет ?
Не многовато. Ведь заземление и ДСУП имеются?
19.12.2013 в 08:46:28
Ermoladze написал : 30мА на ванну (стиралка, розетки, свет) не многовото будет ?
Не многовато. Ведь заземление и ДСУП имеются?
19.12.2013 в 08:51:23
andrewkhv написал : нет. узо будет перегружено и сгорит.
Вот Cs-Cs в своём блоге пишет "Как правильно выбирать УЗО по номиналу тока контактов? Правила можно описать, применительно к нашим щиткам, так: Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО – после УЗО может стоять сколько угодно автоматов;" Почему тогда сгорит УЗО ?
ink_mast написал : Не многовато. Ведь заземление и ДСУП имеются?
ДСУП это че такое ? :o
19.12.2013 в 08:54:32
Ermoladze написал : номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО
50 меньше 16?
19.12.2013 в 08:55:34
Ermoladze, У вас что, вводной автомат 16 ампер? Сами же написали, что 50.
19.12.2013 в 08:55:48
Бля, потому что вы заебали всё перевирать! Я пишу ТОЛЬКО про ABB, и там эта фишка прокатывает. А те, кто читает одно, а понимает другое - уроды и тупицы, и Alexiy прав про выбор УЗО по ПУЭ.
19.12.2013 в 08:59:38
Johnny27 написал : Ermoladze, У вас что, вводной автомат 16 ампер? Сами же написали, что 50.
А.....все понял! Утро не проснулся ещё ;)
19.12.2013 в 09:09:22
Ermoladze написал : ДСУП это че такое ?
дополнительная система уравнивания потенциалов. Короче, в ванне (и в других помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током) ставится коробка уравнивания потенциалов (КУП) и к ней присоединяются все металлические водопроводные трубы, металлическая ванна, душевой поддон, металлический потолок, защитный контакт розетки для ванны... ДСУП должна присоединяться к основной системе уравнивания потенциалов дополнительным проводником (на шинке PE в квартирном щитке), но не всегда есть такая возможность в домах до 2000 года
19.12.2013 в 09:15:42
Да есть коробочка, от неё уходят ж-з провода на трубы стояка
19.12.2013 в 09:19:16
дом какого года постройки?
19.12.2013 в 09:25:06
тогда у вас в доме должна быть полноценная СУП и, по идее, КУП должна быть к ней уже присоединена.