Ermoladze написал : 30мА на ванну (стиралка, розетки, свет) не многовото будет ?

Не многовато. Ведь заземление и ДСУП имеются?

0
Ermoladze
Ermoladze
Новичок

Регистрация: 19.11.2013

Москва

Сообщений: 9

19.12.2013 в 08:51:23

andrewkhv написал : нет. узо будет перегружено и сгорит.

Вот Cs-Cs в своём блоге пишет "Как правильно выбирать УЗО по номиналу тока контактов? Правила можно описать, применительно к нашим щиткам, так: Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО – после УЗО может стоять сколько угодно автоматов;" Почему тогда сгорит УЗО ?

ink_mast написал : Не многовато. Ведь заземление и ДСУП имеются?

ДСУП это че такое ? :o

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.12.2013 в 08:54:32

Ermoladze написал : номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО

50 меньше 16?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5609

19.12.2013 в 08:55:34

Ermoladze, У вас что, вводной автомат 16 ампер? Сами же написали, что 50.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

19.12.2013 в 08:55:48

Бля, потому что вы заебали всё перевирать! Я пишу ТОЛЬКО про ABB, и там эта фишка прокатывает. А те, кто читает одно, а понимает другое - уроды и тупицы, и Alexiy прав про выбор УЗО по ПУЭ.

0
Ermoladze
Ermoladze
Новичок

Регистрация: 19.11.2013

Москва

Сообщений: 9

19.12.2013 в 08:59:38

Johnny27 написал : Ermoladze, У вас что, вводной автомат 16 ампер? Сами же написали, что 50.

А.....все понял! Утро не проснулся ещё ;)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.12.2013 в 09:09:22

Ermoladze написал : ДСУП это че такое ?

дополнительная система уравнивания потенциалов. Короче, в ванне (и в других помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током) ставится коробка уравнивания потенциалов (КУП) и к ней присоединяются все металлические водопроводные трубы, металлическая ванна, душевой поддон, металлический потолок, защитный контакт розетки для ванны... ДСУП должна присоединяться к основной системе уравнивания потенциалов дополнительным проводником (на шинке PE в квартирном щитке), но не всегда есть такая возможность в домах до 2000 года

0
Ermoladze
Ermoladze
Новичок

Регистрация: 19.11.2013

Москва

Сообщений: 9

19.12.2013 в 09:15:42

Да есть коробочка, от неё уходят ж-з провода на трубы стояка

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.12.2013 в 09:19:16

дом какого года постройки?

0
Ermoladze
Ermoladze
Новичок

Регистрация: 19.11.2013

Москва

Сообщений: 9

19.12.2013 в 09:22:23

Alexiy написал : дом какого года постройки?

Свежак- 2013

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.12.2013 в 09:25:06

тогда у вас в доме должна быть полноценная СУП и, по идее, КУП должна быть к ней уже присоединена.