Alexpire
Alexpire
Новичок

Регистрация: 19.12.2013

Осло

Сообщений: 8

19.12.2013 в 08:06:59

Голова уже крутом идет . Незнаю что и делать .

Суть проблемы.

3 Года назад купил дом и в одной из комнат сделан подвесной потолок а в нем 21 галогеновых лампочек. Ну они как бы перегорали себе по обычному, заменял и покупал обычные. Пример пару дней назад решил обновить их. Почти половина перегорела уже . Купил филипс лампочки 20W. Половину поменял поменял. И сегодня однф половина ламп (остальная как горела так и осталась гореть) начала странно мегать как будто в сети перепадки питания и через пару секунд вообще выключились. А другая половина ламп нормально горит и не мигали они. Они все от одного диммера. Я вытащил одну лампочку из перегоревших и вся цепь опять загорелась нормально но только на первые секунды а потом тоже самое случилось. половина горит а вторая погасла. Я вытащил еще пару ламп. Теперь вроде горят стабильно, но когда я выкручиваю диммер на минимальное , лампочки которые работали нормально перестают гореть вообще (как и должно быть) а та цепь которая странно мигала, они продолжает светиться очень тусло. В общем я вообще своим приметивным умом не пойму , то ли лампочки совсем хрень , то ли проводка накрылась , что делать... ( Помогите.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.12.2013 в 08:10:55

Alexpire,

  1. лампочки на 220В или на 12в?
  2. схема подключения?
  3. модель диммера и его мощность?
0
Alexpire
Alexpire
Новичок

Регистрация: 19.12.2013

Осло

Сообщений: 8

19.12.2013 в 08:14:08

20w 12v g4 - мошьность диммера не знаю к сожелению ( , на светильниках или как их назвать стоит максимальная мошьность лампы 20W. Схему подлючения тоже не знаю ( Один выключатель который включает 21 лампочку (

когда лампочки вставлял, держал их в салфетке чтобы жирные отпечатки не оставить.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.12.2013 в 08:17:41

значит у вас кроме диммера есть еще транформаторы и их, видимо, 2 штуки. половина, которая странно себя ведет, наверно на одном из них, и с ним явно проблемы, может сгореть - лучше его поскорее отключить и поставить новый

0
Alexpire
Alexpire
Новичок

Регистрация: 19.12.2013

Осло

Сообщений: 8

19.12.2013 в 08:19:57

а на сколько это сложный процесс замены? где он примерно может быть спрятан? и на сколько рискованно менять неопытному человеку? Наверно лучше специалиста позвать?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.12.2013 в 08:33:55

процесс несложный. спрятан он за подвесным потолком, и скорее всего в районе одного из светильников. вытащить его можно через отверстие для этого светильника, т.е. сначала нужно вытащить светильник. перед всеми манипуляциями отключить линию с помощью автомата в щите.

0
Alexpire
Alexpire
Новичок

Регистрация: 19.12.2013

Осло

Сообщений: 8

19.12.2013 в 08:36:03

Спасибо за советы, наверно лучше все таки вызвать мастера. Еще раз Огромное спасибо, теперь хоть ситуация понятна для меня.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.12.2013 в 08:48:29

постарайтесь не пользоваться этими светильниками до устранения проблемы. используйте настольную лампу, например. лучше перебдеть, как говорится.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.12.2013 в 08:51:48

andrewkhv написал : на одном из них, и с ним явно проблемы,

не факт, что проблемы. Просто несовместимость трансформатора с диммером. Большинство электронных трансформаторов с диммерами несовместимо. Для использования с диммерами используются электромагнитные трансформаторы (которые без электроники) или же специальные электронные трансформаторы, предназначенные для работы с диммером конктретного типа.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.12.2013 в 08:53:57

кстати да. но ведь раньше все работало как надо? и эксплуатация с диммером транса, который не рассчитан на это, это тоже проблема и его надо менять. смею предположить, что там перегрев каких-нибудь транзисторов из-за деградации их самих или других элементов схемы, и прежняя нагрузка стала для "больного" перегрузкой. вытаскивая лампочки, ТС давал время трансу поработать на еще более низкой мощности, но причина перегрева не устранена и он опять начинается.

0
Alexpire
Alexpire
Новичок

Регистрация: 19.12.2013

Осло

Сообщений: 8

01.01.2014 в 03:35:07

andrewkhv отдельное спасибо за помошь. И кстати с новым годом вас )

Пришел електрик, подтвердил что проблемма с трансформатором. Решили менять всю систему света чтобы избавиться от проблемных лампочек.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу