STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

24.12.2013 в 15:30:00

dvl написал : Щитка на 36 модулей хватит?

Впритык. Кроме модульного оборудования Вам надо где-то разместить 4 нулевые шинки.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.12.2013 в 15:37:03

dvl написал : Переделал схему:

Холодильник... Вместе с ТП и кондеем... А вдруг... Как-то мне это не нравится... Может холодильник на свой диф выделить?

И для вытяжки своя линия не жирно? ЕЕ можно от розеток фартука запитать

0
dvl
dvl
Новичок

Регистрация: 29.06.2013

Запорожье

Сообщений: 36

24.12.2013 в 15:39:48

Впритык. Кроме модульного оборудования Вам надо где-то разместить 4 нулевые шинки.

В описании к щитку указано, что он с возможностью расширения до 42 модульных мест, правда не знаю за счет чего это достигается.

0
dvl
dvl
Новичок

Регистрация: 29.06.2013

Запорожье

Сообщений: 36

24.12.2013 в 16:01:10

Холодильник... Вместе с ТП и кондеем... А вдруг... Как-то мне это не нравится... Может холодильник на свой диф выделить?

И для вытяжки своя линия не жирно? ЕЕ можно от розеток фартука запитать

Исправил:

0
Вложение
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

24.12.2013 в 19:20:53

dvl написал : В подъездном щитке из шахты выходит гофра с 5-я кабелями, есть ли шанс, что в доме имеется заземление?

Фотку бы

dvl написал : Как можно определить есть ли заземление в доме?

И фото стояка

0
dvl
dvl
Новичок

Регистрация: 29.06.2013

Запорожье

Сообщений: 36

24.12.2013 в 21:06:26

MINik написал : Фотку бы И фото стояка

4-е фото, слева от счетчика, я про эту гофру говорил, с 5-ю проводами.

Рассмотрел я эти кабели, медные, сечение на глаз 4-6, три обрезаны и заизолированы, один просто обрезан, а еще один к щитку прикручен.

0
STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

25.12.2013 в 01:35:07

dvl написал : В описании к щитку указано, что он с возможностью расширения до 42 модульных мест, правда не знаю за счет чего это достигается.

На каждую рейку можно установить по одному дополнительному модулю с каждой стороны, но при этом остается очень мало места для проводов. Вообще я сторонник, если позволяет место, использовать щит большего размера, и расключать удобней и ориентироваться проще.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.12.2013 в 02:44:07

dvl написал : Рассмотрел я эти кабели, медные, сечение на глаз 4-6, три обрезаны и заизолированы, один просто обрезан, а еще один к щитку прикручен.

Если вы о тех проводах что из гофры выходят то похоже нет у вас РЕ. Не понимаю зачем тогда тянуть сие... а в подвал спуститься и посмотреть откуда ноги растут?

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

25.12.2013 в 08:27:18

STAS_V написал : Впритык. Кроме модульного оборудования Вам надо где-то разместить 4 нулевые шинки.

мини прагма рулит (там шинки 2 уже стоят и автоматные места не занимают)

0
DeadSkinMask
DeadSkinMask
Новичок

Регистрация: 02.12.2013

Харьков

Сообщений: 16

26.12.2013 в 01:43:41

luzgin написал : мини прагма рулит (там шинки 2 уже стоят и автоматные места не занимают)

Да, весьма удобные щиточки.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

26.12.2013 в 05:12:38

мини прагма рулит

Да, весьма удобные щиточки.

Хрень. Тесная и мелкая. А в накладной еще и дин-рейки несъемные и пластиковые. Купил. Собрал. Разобрал. Купил Unibox побольше (тоже не фонтан, правда) и собрал в нем, добавив еще линий заодно. В этой будет слаботочка. Но зато Минипрагма дешевенькая :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.