dvl написал : Щитка на 36 модулей хватит?
Впритык. Кроме модульного оборудования Вам надо где-то разместить 4 нулевые шинки.
24.12.2013 в 15:30:00
dvl написал : Щитка на 36 модулей хватит?
Впритык. Кроме модульного оборудования Вам надо где-то разместить 4 нулевые шинки.
24.12.2013 в 15:37:03
dvl написал : Переделал схему:
Холодильник... Вместе с ТП и кондеем... А вдруг... Как-то мне это не нравится... Может холодильник на свой диф выделить?
И для вытяжки своя линия не жирно? ЕЕ можно от розеток фартука запитать
24.12.2013 в 15:39:48
Впритык. Кроме модульного оборудования Вам надо где-то разместить 4 нулевые шинки.
В описании к щитку указано, что он с возможностью расширения до 42 модульных мест, правда не знаю за счет чего это достигается.
24.12.2013 в 16:01:10
Холодильник... Вместе с ТП и кондеем... А вдруг... Как-то мне это не нравится... Может холодильник на свой диф выделить?
И для вытяжки своя линия не жирно? ЕЕ можно от розеток фартука запитать
Исправил:
24.12.2013 в 21:06:26
MINik написал : Фотку бы И фото стояка
4-е фото, слева от счетчика, я про эту гофру говорил, с 5-ю проводами.
Рассмотрел я эти кабели, медные, сечение на глаз 4-6, три обрезаны и заизолированы, один просто обрезан, а еще один к щитку прикручен.
25.12.2013 в 01:35:07
dvl написал : В описании к щитку указано, что он с возможностью расширения до 42 модульных мест, правда не знаю за счет чего это достигается.
На каждую рейку можно установить по одному дополнительному модулю с каждой стороны, но при этом остается очень мало места для проводов. Вообще я сторонник, если позволяет место, использовать щит большего размера, и расключать удобней и ориентироваться проще.
25.12.2013 в 02:44:07
dvl написал : Рассмотрел я эти кабели, медные, сечение на глаз 4-6, три обрезаны и заизолированы, один просто обрезан, а еще один к щитку прикручен.
Если вы о тех проводах что из гофры выходят то похоже нет у вас РЕ. Не понимаю зачем тогда тянуть сие... а в подвал спуститься и посмотреть откуда ноги растут?
25.12.2013 в 08:27:18
STAS_V написал : Впритык. Кроме модульного оборудования Вам надо где-то разместить 4 нулевые шинки.
мини прагма рулит (там шинки 2 уже стоят и автоматные места не занимают)
26.12.2013 в 01:43:41
luzgin написал : мини прагма рулит (там шинки 2 уже стоят и автоматные места не занимают)
Да, весьма удобные щиточки.
26.12.2013 в 05:12:38
мини прагма рулит
Да, весьма удобные щиточки.
Хрень. Тесная и мелкая. А в накладной еще и дин-рейки несъемные и пластиковые. Купил. Собрал. Разобрал. Купил Unibox побольше (тоже не фонтан, правда) и собрал в нем, добавив еще линий заодно. В этой будет слаботочка. Но зато Минипрагма дешевенькая :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу