А на трёшку 77г.р. 3кВт это нормально? Так и на хату 60х годов...
27.12.2013 в 22:40:58
А на трёшку 77г.р. 3кВт это нормально? Так и на хату 60х годов...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
27.12.2013 в 22:50:53
sergey_sav написал : А на трёшку 77г.р. 3кВт это нормально? Так и на хату 60х годов...
Вы хотите услышать мое мнение? так отвечу - не нормально! но сделать с этим ничего не могу только посочувствовать. живу в двушке у меня 40А на вводе. строится еще 2 квартиры однушки(буду объединять) там по 25А на каждую.
27.12.2013 в 23:08:28
живу в двушке у меня 40А на вводе
У меня 1к. и провода на воде скручены вместе ;) Поэтому и хотел озадачить УК, чтоб поставили ВН на вводе, но вот после озвученных 1,6кВт задумался о 10 амперном новом ВА который поставят и будет невесело.
27.12.2013 в 23:10:58
Songo написал : новом ВА который поставят
АВ никто не отменял личных договоренностей с электриком который придет порядок в щитке наводить;) только тссс...
27.12.2013 в 23:50:55
АВ
Это кому как нравится. ВН Выключатель нагрузки ВА Выключатель автоматический ВДТ Выключатель дифференцированного тока
никто не отменял личных договоренностей
Это понятно :)
28.12.2013 в 09:42:51
SSG099 написал : Что вы имеете в виду? Надо подключить три линии УЗО после автомата?
1) вся квартира на одном УЗО 30мА - не самое лучшее решение. Одна проблема, и сразу во всей квартире электричество пропадает. ИМХО, на вводе ставить минимум 2 УЗО и делить всю нагрузку
2) УЗО 10мА не надо ставить после 30мА. Посмотрите другие темы на форуме.
31.12.2013 в 11:21:54
Всех с наступающим!!!! Прочитав все замечания, немного перепланировал. Как вам такая схема?
31.12.2013 в 12:00:45
SSG099 написал : Как вам такая схема?
Второе УЗО 40/0,03, автоматы под ним 16А.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
31.12.2013 в 12:10:24
На свет - отдельные 10А АВ. 25 заменить на 16. УЗО больше 40А не нужны.
31.12.2013 в 12:34:30
Johnny27 написал : На свет - отдельные 10А АВ. 25 заменить на 16. УЗО больше 40А не нужны.
Почему поставил 16, т.к вместе со светом подключен мойдодыр с лампочкой и розеткой, куда жена включает фен. Почему воткнул 25А? У меня холодильник и духовка подключены в одну розетку. Духовка 3300 макс это уже на уровне 14,6 А. Не будет ли отключений автомата в момент работы духовки и включения компрессора холодильника?
31.12.2013 в 13:08:16
Почему поставил 16, т.к вместе со светом подключен мойдодыр с лампочкой и розеткой, куда жена включает фен.
Не рекомендуется объединять розеточные линии со светом.
У меня холодильник и духовка подключены в одну розетку. Духовка 3300 макс это уже на уровне 14,6 А. Не будет ли отключений автомата в момент работы духовки и включения компрессора холодильника?
Не придет ли песец розетке? Ведь она на 16А. А еще туда могут воткнуть тройник, а в тройник какой-нибудь обогреватель. И до пожара недалеко. Тяните отдельные линии для холодильника и духовки.