03.01.2014 в 21:13:41
Здравствуйте! Подскажите кто знает почему может перегреваться короткозамкнутый виток в контакторе КТ 6053 УЗ. Сечение кабеля витка 10 квадрат, длинна кабеля витка 730 мм.
04.01.2014 в 00:39:50
Например магнитная система не полностью смыкается
04.01.2014 в 01:18:12
у этого контактора нет КЗ витка в магнитной системе. Не знаю откуда у ТС виток из
Виталич87 написал : кабеля 10 квадрат, длинна кабеля витка 730 мм
Электромагниты переменного и постоянного тока контакторов КТ-6033 и КТП-6033 показаны на рис.1, 2. Электромагнит переменного тока состоит из сердечника 3 (рис. ), включающей катушки 5 и якоря 6. Якорь крепится к скобе-держателю с помощью колодок 7. Амартизатором якоря служат резиновая шайба 8 и пружина 10. Для облегчения самоустановки шайба опирается на сегмент 9. Пружина якоря обеспечивает давление на нижнем керне, так как короткозамкнутый виток здесь отсутствует. Якорь и сердечник самоустанавливающиеся.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.