Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.01.2014 в 21:13:41

Здравствуйте! Подскажите кто знает почему может перегреваться короткозамкнутый виток в контакторе КТ 6053 УЗ. Сечение кабеля витка 10 квадрат, длинна кабеля витка 730 мм.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.01.2014 в 00:39:50

Например магнитная система не полностью смыкается

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

04.01.2014 в 00:54:58

ksiman написал : Например магнитная система не полностью смыкается

0
Вложение
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

04.01.2014 в 01:18:12

у этого контактора нет КЗ витка в магнитной системе. Не знаю откуда у ТС виток из

Виталич87 написал : кабеля 10 квадрат, длинна кабеля витка 730 мм

http://kpemz.com.ru/kontaktor-kt-6050

Электромагниты переменного и постоянного тока контакторов КТ-6033 и КТП-6033 показаны на рис.1, 2. Электромагнит переменного тока состоит из сердечника 3 (рис. ), включающей катушки 5 и якоря 6. Якорь крепится к скобе-держателю с помощью колодок 7. Амартизатором якоря служат резиновая шайба 8 и пружина 10. Для облегчения самоустановки шайба опирается на сегмент 9. Пружина якоря обеспечивает давление на нижнем керне, так как короткозамкнутый виток здесь отсутствует. Якорь и сердечник самоустанавливающиеся.

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу