14.01.2014 в 13:10:23
Добрый день,
Имеется трешка в доме бизнес-класса с планируемым набором электротехники (теплые полы, кондей, бойлер, кухня (варочная панель, духовка, посудомойка, холод., винный холод.)).
Получил схему от проектного бюро, где указано - руст = 37.9квт, ррасч - 21квт, iрасч - 37.58а, cos - 0.93. Расчетные нагрузки по фазам (ррасч квт) - L1 - 6.67; L2 - 6.63; L3 - 7.70.
Дальше идет схема по приборам, где напрмер указано что, например, для духовки руст и ррасч (квт) - 2.00. В спецификации к технике (например духовой шкаф), что планируется покупаться написано "мощность подключения - 2.85квт. Вопрос, возникнут ли проблемы в использовании техники и достаточно ли выделенных мощностей?
Спасибо,
14.01.2014 в 13:23:33
Если отличия мощностей от проектных значительны, то может возникнуть необходимость в увеличении сечений проводов и номиналов апаратов. Нужно смотреть каждый прибор и сверять с проектными даными.
14.01.2014 в 13:32:26
Что такое значительны? В пределах 1квт - это норм?
На каждый из приборов установлен отдельный автомат на 30ма (ds941c16). Сечения проводов на бытовые приборы на кухне 3x2.5 (кроме варочной панели - там 5x4).
14.01.2014 в 13:37:26
Yoko написал : В пределах 1квт - это норм?
думаю если отличие будет не больше 1 кВт то менять проектные решение не нужно будет
Yoko написал : На каждый из приборов установлен отдельный автомат на 30ма (ds941c16)
это диференциальные автоматы и 30 мА это их ток утечки, а номинальный их ток 16А
14.01.2014 в 13:46:25
Yoko написал : Дальше идет схема по приборам
а вот давайте её сюда выкладывайте, мы и оценим творчество "проектного бюро" :)
при этом выкладывайте все странички, включая организацию ДСУП и таблицу спецификации. Личные данные в штампе можете замазать - они нам неинтересны, только техническая часть
14.01.2014 в 15:05:32
Solovey
приложено
14.01.2014 в 15:13:36
Yoko Я честно пытался рассмотреть...
остальное разобрать не могу - мелко получилось.
14.01.2014 в 15:43:33
Вот эти показатели - руст = 37.9квт, ррасч - 21квт, iрасч - 37.58а, cos - 0.93 - норм для трехкомнатной кв?
14.01.2014 в 15:52:55
Если учесть что это бизнес-клас, то ИМХО нормально
14.01.2014 в 15:57:53
Yoko написал : Вот эти показатели - руст = 37.9квт, ррасч - 21квт, iрасч - 37.58а, cos - 0.93 - норм для трехкомнатной кв?
Онини какого смысла не несут. Ибо ни один проектант не знает в какие розетки что вы втыкать собираетесь...
Основной смысл в:
номинале вводного автомата
параметрах УЗО на вводе
сечении вводного кабеля
номиналах автоматов в квартире
наличии и номинале дифзащиты в квартире
сечение, тип, и что еще очень важно Производитель кабеля
также производитель автоматики (я у вас спецификации не вижу)
А где схемы прокладки групповых линий? Они хоть есть? Или это проект сделан только для галочки?
Мои знакомые вот квартиру купили в новостройке, тоже с намеком на бизнес-класс (хотя фиг знает что это такое? высокие потолки? :)) Так проект делали только для галочки, а в реале все мимо проекта в квартире сделано.
14.01.2014 в 16:07:37
Схемы прокладки есть. Я выложил только одну страницу с показателями.
Тут принимают ящик-автомат исходя из этих показателей. Больше поставить не дают, поэтому волнуюсь, чтобы мощности хватило на приборы.
14.01.2014 в 16:15:09
Yoko написал : поэтому волнуюсь, чтобы мощности хватило на приборы.
по-этому я и написал, что по этому параметру самое главное - номинал вводного автомата! на схеме плохо видно, в этажном щитке какой номинал автомата?
14.01.2014 в 16:23:18
Yoko написал : Больше поставить не дают,
в смысле? щиток если свой соберете его не примут что ли?
14.01.2014 в 16:25:47
нарисовано так из квартры - выключатель нагрузки Е203-45а далее - F364, 50a, 300mA завод в счетчик активной энергии из него - s233r-40a
14.01.2014 в 16:32:28
Yoko написал : из него - s233r-40a
40А на вводе - это дофига!!! Почти 30кВт!!! Это не то что на квартиру - на очень большой часный дом хватит (правда без электроотопления).
Если 40А не выдумка проектантов, а реальность и вам столько действительно дают, и квартира у вас не 9ти комнатная и жить там будет меньше 15 человек - то электричества хватит, еще и запас приличный останется )))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу