Добрый день,

Имеется трешка в доме бизнес-класса с планируемым набором электротехники (теплые полы, кондей, бойлер, кухня (варочная панель, духовка, посудомойка, холод., винный холод.)).

Получил схему от проектного бюро, где указано - руст = 37.9квт, ррасч - 21квт, iрасч - 37.58а, cos - 0.93. Расчетные нагрузки по фазам (ррасч квт) - L1 - 6.67; L2 - 6.63; L3 - 7.70.

Дальше идет схема по приборам, где напрмер указано что, например, для духовки руст и ррасч (квт) - 2.00. В спецификации к технике (например духовой шкаф), что планируется покупаться написано "мощность подключения - 2.85квт. Вопрос, возникнут ли проблемы в использовании техники и достаточно ли выделенных мощностей?

Спасибо,

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

14.01.2014 в 13:23:33

Если отличия мощностей от проектных значительны, то может возникнуть необходимость в увеличении сечений проводов и номиналов апаратов. Нужно смотреть каждый прибор и сверять с проектными даными.

0
Аватар пользователя
Yoko

Местный

Регистрация: 14.01.2014

Москва

Сообщений: 9

14.01.2014 в 13:32:26

Что такое значительны? В пределах 1квт - это норм?

На каждый из приборов установлен отдельный автомат на 30ма (ds941c16). Сечения проводов на бытовые приборы на кухне 3x2.5 (кроме варочной панели - там 5x4).

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

14.01.2014 в 13:37:26

Yoko написал : В пределах 1квт - это норм?

думаю если отличие будет не больше 1 кВт то менять проектные решение не нужно будет

Yoko написал : На каждый из приборов установлен отдельный автомат на 30ма (ds941c16)

это диференциальные автоматы и 30 мА это их ток утечки, а номинальный их ток 16А

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.01.2014 в 13:46:25

Yoko написал : Дальше идет схема по приборам

а вот давайте её сюда выкладывайте, мы и оценим творчество "проектного бюро" :)

при этом выкладывайте все странички, включая организацию ДСУП и таблицу спецификации. Личные данные в штампе можете замазать - они нам неинтересны, только техническая часть

0
Аватар пользователя
Yoko

Местный

Регистрация: 14.01.2014

Москва

Сообщений: 9

14.01.2014 в 15:05:32

Solovey

приложено

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.01.2014 в 15:13:36

Yoko Я честно пытался рассмотреть...

  • увидел что одна линия света с дифзащитой, а две без - почему так не понял
  • страшный злой трехфазный кондей

остальное разобрать не могу - мелко получилось.

0
Аватар пользователя
Yoko

Местный

Регистрация: 14.01.2014

Москва

Сообщений: 9

14.01.2014 в 15:43:33

Вот эти показатели - руст = 37.9квт, ррасч - 21квт, iрасч - 37.58а, cos - 0.93 - норм для трехкомнатной кв?

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

14.01.2014 в 15:52:55

Если учесть что это бизнес-клас, то ИМХО нормально

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.01.2014 в 15:57:53

Yoko написал : Вот эти показатели - руст = 37.9квт, ррасч - 21квт, iрасч - 37.58а, cos - 0.93 - норм для трехкомнатной кв?

Онини какого смысла не несут. Ибо ни один проектант не знает в какие розетки что вы втыкать собираетесь...

Основной смысл в:

  • номинале вводного автомата

  • параметрах УЗО на вводе

  • сечении вводного кабеля

  • номиналах автоматов в квартире

  • наличии и номинале дифзащиты в квартире

  • сечение, тип, и что еще очень важно Производитель кабеля

  • также производитель автоматики (я у вас спецификации не вижу)

А где схемы прокладки групповых линий? Они хоть есть? Или это проект сделан только для галочки?

Мои знакомые вот квартиру купили в новостройке, тоже с намеком на бизнес-класс (хотя фиг знает что это такое? высокие потолки? :)) Так проект делали только для галочки, а в реале все мимо проекта в квартире сделано.

0
Аватар пользователя
Yoko

Местный

Регистрация: 14.01.2014

Москва

Сообщений: 9

14.01.2014 в 16:07:37

Схемы прокладки есть. Я выложил только одну страницу с показателями.

Тут принимают ящик-автомат исходя из этих показателей. Больше поставить не дают, поэтому волнуюсь, чтобы мощности хватило на приборы.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.01.2014 в 16:15:09

Yoko написал : поэтому волнуюсь, чтобы мощности хватило на приборы.

по-этому я и написал, что по этому параметру самое главное - номинал вводного автомата! на схеме плохо видно, в этажном щитке какой номинал автомата?

0
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

14.01.2014 в 16:23:18

Yoko написал : Больше поставить не дают,

в смысле? щиток если свой соберете его не примут что ли?

0
Аватар пользователя
Yoko

Местный

Регистрация: 14.01.2014

Москва

Сообщений: 9

14.01.2014 в 16:25:47

нарисовано так из квартры - выключатель нагрузки Е203-45а далее - F364, 50a, 300mA завод в счетчик активной энергии из него - s233r-40a

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.01.2014 в 16:32:28

Yoko написал : из него - s233r-40a

40А на вводе - это дофига!!! Почти 30кВт!!! Это не то что на квартиру - на очень большой часный дом хватит (правда без электроотопления).

Если 40А не выдумка проектантов, а реальность и вам столько действительно дают, и квартира у вас не 9ти комнатная и жить там будет меньше 15 человек - то электричества хватит, еще и запас приличный останется )))

0