Неплохо-бы на всякий случай выяснить, каким способом был уложен кабель в комнатах... Ну а потом стандартные выпытывания про вводной кабель и этажный щит

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.01.2014 в 23:56:49

Не обижайте и не обижайтесь. Поймите, здесь 90 тем из 100 по вашей ситуации: "Можно было сделать правильно, можно было сделать отлично, но не сделал, уже тяп-ляп сделано, зачастую опасно. Похвалите меня и скажите какой автомат поставить. Переделывать не хочу, потому что обои поклеены." Номиналы автоматов у Вас не те, завышены. В линиях (как вы сами пишете) нет PE (а в щите уже есть).

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

15.01.2014 в 02:38:48

ЭХ написал : зашёл спросить что можно сделать...

То есть в комнаты проложен,а в остальные помещения?!

ЭХ написал : какое узо поставить

Зависит от номинала вводного автомата.

ЭХ написал : какого сечения провода

Плита - 3х6.0 Розетки - 3х2.5 Свет - 3х1.5 Кабель ВВГ нг лс.Нужно смотреть какой кабель заходит в квартиру(или менять его будете?) А где у вас ванная?По схеме-рисунку-эскизу её нет.

ЭХ написал : на высокомерие реагирую плохо..

А я замечательно,ибо сразу видно слабое место.

ЭХ, понимаете,это всё не первый раз и уже не смешно.Надоедает немного.

ЭХ написал : Недавно обновили до TN-C-S !

Здорово,а это

ЭХ написал : Комнаты уже отремонтировал и земли там не будет, провёл двухжильный медный.

ну вы уже поняли ...

0

И это пройдёт ...

ЭХ
ЭХ
Новичок

Регистрация: 09.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

15.01.2014 в 02:55:32

masol666 написал : перед тем как провода закладывать

...дом построен в 85-м, не смотря на то что газа нет и у всех электроплиты в щитке было только фаза и рабочий ноль.. В щитке на лестнице входной автомат на 40А и три пакетника - первый на 32А на плиту,второй на кухню,ванную,туалет, 2 комнату, коридор освещение и розетки на 16А, и далее третий автомат на 16А на 1 комнату... розетки и освещение. Два года назад взялся за комнаты, проштробил стены от розеток по вертикали и заложил кабель на 2.5 двухжильный, внизу по плинтусу (название не помню,медный с хорошей озоляцией). Каждый провод по штробе от розетки соеденил с кабелем который по плинтусу идёт скручиванием и запаял оловом скрутку,каждое соединение хорошо заизолировал.Штробы зацементировал... Утечки быль не должно. Далее буду монтировать в коробе и гофре, и уберу в штробе под гипс. Недавно в щитке появилась "земля", цель-влажные помещения обезопасить , кухню со светом и техникой .,..освещение ванной комнаты и туалета.То есть комнаты оставлю без заземления,далее старую проводку заменю и сделаю трёхжильной . К входноу автомату в 40А подходит алюминиевые фаза и ноль большого сечения. Силовые линии до варочной пенели наверняка нужно выбрать в 6 квадратов и 4 до духового шкафа,к свч похоже надо тоже отдельную линию вести. На розетки 2.5-3 квадрата должно хватить ... Верно?

web-rr написал : здесь 90 тем из 100 по вашей ситуации

...так и есть :),не стал вклиниваться.. и так в сознании каша...,создал отдельную тему.

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

15.01.2014 в 04:40:12

А вот и реальный пример для упёртых личностей, что упрямо твердят: "Земли нет и вряд-ли появится, так что не вижу смысла укладывать трехпроводные кабели". :yu Так если была плита - она была занулена. А это значит, что и старый стояк был, скорее всего, пригодным для подключения к нулю защитного провода. Так что ситуация нелепая вдвойне.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.01.2014 в 07:03:47

ЭХ написал : входной автомат на 40А и три пакетника

Не пакетники это, а групповые автоматы :)

ЭХ написал : К входноу автомату в 40А подходит алюминиевые фаза и ноль большого сечения.

Стояки опять алюминием протянули?

Освещение делайте отдельной линией 3х1,5

ЭХ написал : 4 до духового шкафа

На духовку отдельную линию 3х2,5 На СМ отдельную линию 3х2,5

ЭХ написал : к свч похоже надо тоже отдельную линию вести.

Нет необходимости.

0
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

15.01.2014 в 07:25:02

ЭХ написал : цель-влажные помещения обезопасить

похвальное стремление. в розетки в санузлах 3\2.5 ввг нг ls + узо 25А 10мА+ дублирующий автомат 16А или же просто дифавтомат 16А 10мА. В санузлы свет, я бы сделал узо 25А 30мА. не забываем про СУП. про кухни вам рассказали.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.01.2014 в 11:00:14

ЭХ, если совсем кратко: весь кабель ВВГнг-LS должен быть 3*1,5 на свет под автоматом 6-10А 3*1,5 на линии теплого пола под автоматом 10А 3*2,5 на все розетки, ПММ, стиралку, кондей , духовку и т.п... под автоматом 16А 3*6 на электроплиту под автоматом 32А

Вся проводка должна быть под дифзащитой не более 30мА. (можно только свет без дифзащиты оставить и стационарные электроприборы: плиту и кондей например)

какие советы еще нужны? я добрый :)

0
ЭХ
ЭХ
Новичок

Регистрация: 09.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

15.01.2014 в 16:27:04

masol666 написал : не забываем про СУП

....при замене труб водоснабжения на пластик весь СУП порезали узбеки болгарками :)...,в ванной комнате и туалете розеток не будет и плафоны с проводкой "морского" исполнения поставлю.

Solovey написал : какие советы еще нужны? я добрый

...спасибо!:)

0
ЭХ
ЭХ
Новичок

Регистрация: 09.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

15.01.2014 в 16:34:25

ksiman написал : Стояки опять алюминием протянули?

....в шкафу проведена медная шина- фаза,ноль и земля... а вот до входного автомата провода алюминиевые..

ksiman написал : Нет необходимости.

....на чайнике пишут 2000-2400 W как на СВЧ, впрочем работает всё и на старой проводке пока успешно...

0
ЭХ
ЭХ
Новичок

Регистрация: 09.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

16.01.2014 в 18:36:37

... комнаты как не прискорбно оставлю пока без земли...,а в остальном такая штука вышла.. Входной автомат порекомендовали поставить трёхполосный и завести туда РЕ ,для полного отключения во время возможных ремонтов на линии если вдруг придёт напряжение от соседей по земле по причине "пробоя"... Узо рекомендовано ставить класса А , а автоматы кроде как тоже имеют классность... Какую литеру предпочесть? Повторюсь...., комнаты оставлю пока без узо и земли... под защитой автоматов от короткого замыкания... В остальном такая схема будет работать?