Входной автомат порекомендовали поставить трёхполосный и завести туда РЕ
Кто этот неграмотный идиот, раздающий такие советы?
Какую литеру предпочесть?
B
В остальном такая схема будет работать?
Трехполюсный с ввода УБРАТЬ УЗО 40/0.01 НЕ БЫВАЕТ (у нормальных производителей). Ставить 30мА. УЗО 30А также не бывает - либо 25, либо 40. Ставить 25, автомат заменить на 16А. УЗО на 10А, опять же, не выпускаются. Освещение можно выполнять кабелем сечением 1.5 кв.мм, защищая его автоматом 6-10А.