Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

16.01.2014 в 18:52:18

Входной автомат порекомендовали поставить трёхполосный и завести туда РЕ

Кто этот неграмотный идиот, раздающий такие советы?

Какую литеру предпочесть?

B

В остальном такая схема будет работать?

Трехполюсный с ввода УБРАТЬ УЗО 40/0.01 НЕ БЫВАЕТ (у нормальных производителей). Ставить 30мА. УЗО 30А также не бывает - либо 25, либо 40. Ставить 25, автомат заменить на 16А. УЗО на 10А, опять же, не выпускаются. Освещение можно выполнять кабелем сечением 1.5 кв.мм, защищая его автоматом 6-10А.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.01.2014 в 20:28:06

В остальном такая схема будет работать?

ну хоть соседние темы почитайте, такого набора бреда давным давно на форуме не было. Эту схему в помойку - потом за изучение форума, и новую с чистого листа.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

16.01.2014 в 20:31:07

ЭХ написал : Входной автомат порекомендовали поставить трёхполосный и завести туда РЕ

:(

ЭХ написал : Узо рекомендовано ставить класса А , а автоматы кроде как тоже имеют классность.

По схеме,УЗО+АВ,можно заменить на дифф. Установите 2-3 узо под них свои АВ на линии.

ЭХ написал : Какую литеру предпочесть?

Читайте форум.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.01.2014 в 21:08:45

Дополню: PE проводник надо делать сечением не меньшим, чем рабочие. Кабель на духовой шкаф - 2,5 квадрата под защитой АВ 16А (ибо там обычные розетка + вилка).

0
ЭХ
ЭХ
Новичок

Регистрация: 09.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

16.01.2014 в 23:03:26

Mazayac написал : Кабель на духовой шкаф - 2,5 квадрата под защитой АВ 16А (ибо там обычные розетка + вилка).

он 3600 Вт,получается 16,4 Вт... Разьве 16-ти хватит?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

16.01.2014 в 23:06:37

ЭХ написал : он 3600 Вт,получается 16,4 Вт... Разьве 16-ти хватит?

Хватит.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.01.2014 в 07:30:30

ЭХ написал : он 3600 Вт,получается 16,4 Вт... Разьве 16-ти хватит?

3600Вт будет при напряжении 230В.
При напряжении 220В останется около 3300Вт (15А). Исправный автомат 16А срабатывает при токе более 18А, так что запас ещё есть :)

0
ЭХ
ЭХ
Новичок

Регистрация: 09.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

24.01.2014 в 22:27:36

А такой вариант приемлем?

УЗМ-51м http://www.110volt.ru/uzo/uzm_51

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

24.01.2014 в 22:46:02

ЭХ написал : А такой вариант приемлем?

А где на этом рисунке сечения кабеля? Плохо,УЗО должно быть выше на ступень чем вводной автомат,раз 40А,то УЗО на 63А. Вы вроде планировали защитить мокрые зоны УЗО на 10 мА,не?

ЭХ написал : УЗМ-51

Очень пользительно.

0

И это пройдёт ...

Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.01.2014 в 10:07:52

serj12 написал : Плохо,УЗО должно быть выше на ступень чем вводной автомат,раз 40А,то УЗО на 63А.

при вводном автомате на 40А достаточно и УЗО на 40А. 32\0.03 в продаже не найдете такой номинал.

ЭХ написал : А такой вариант приемлем?

нет! Розетки комнат должны быть под дифзащитой не более 30мА

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

25.01.2014 в 10:22:27

Solovey написал : 32\0.03 в продаже не найдете такой номинал.

Да полно их отсюда http://устройство-защитного-отключения.рф/узо/УЗО_32А_30мА.html

0

И это пройдёт ...

Вложение