Решил модернизировать существующую проводку 2-комнатной квартиры. Хочу установить реле контроля напряжения Hager EU100 через контактор с заменой ввода в квартиру а также заменить «пакетник» перед счетчиком. Автоматы из этажного щита перенести в квартиру. Дом 9 этажей с газовыми плитами, построен 1987-1988 гг. Мощность на квартиру – 3 кВт. Увеличение невозможно. Электрооборудование скорее всего было осуществлено на основании ПУЭ-6 и ВСН 59-88 (три фазы и «ноль»). Уточнял – никакой модернизации относительно электрооборудования ближайшие лет так 100 не предвидится. Вместе с тем, надо как-то пользоваться электроприборами (комбинированная плита, водонагреватель, стиральная машина) которые требуют соответствующей электробезопасности.

Как вариант рассматриваю (на свой страх и риск) зануление указанных электроприборов (гл.7,1. ПУЭ-6)

Есть вопросы, на которые рад услышать комментарии и подсказки:

•Правильно ли собрана схема и подобраны комплектующие; •Использование зануления как меры електробезопасности;

Схема:

Заранее Всем благодарен.

0
Вложение
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

16.01.2014 в 22:35:31

GORIK написал : Мощность на квартиру – 3 кВт.

Это по току 13А, должен быть токоограничивающий автомат на этот ток или на 16А, а у вас только выключатели нагрузки. И вообще нет дифзащиты, хоть одно УЗО должно бы быть на квартиру.

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

16.01.2014 в 22:45:37

3 кВт указано в договоре на пользование електроенергией. На вводе 2 автомата на 16А: я их переношу в квартирный щиток там будет 5 шт на 16 А каждый. До этого времени входного автомата не было, а был простой пакетник. Я меняю его (пакетник) на более современный. Не вижу оснований (законных) на его (входной автомат) внесенние в схему. Тем болеее проектом это не предусматривалось. Возможно, в будущем проекте на реконструкцию входной автомат будет.

0
Jurgen
Jurgen
Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

16.01.2014 в 22:50:36

GORIK написал : Хочу установить реле контроля напряжения Hager EU100 через контактор

Круто, конечно. И очень дорого. И 4-5 модулей в щитке. Может, всё-таки ZUBR?

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

16.01.2014 в 22:55:09

Да, дорого. Но качество и надежность стоит денег.

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

16.01.2014 в 23:01:00

GORIK, А УЗМ у вас не бывает? и что по дифзащите?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.01.2014 в 23:09:19

А чем обусловлен выбор Хагероского реле? Есть положительные отзывы?

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

16.01.2014 в 23:10:57

Ничего против УЗМ не имею. Решил сделать все по Hager . (Hager EU100 - около 100 у.е)
Относительно дифзащиты - согласен, УЗО буду ставить на линию плиты, стиралки, бойлера.

Rumato написал : А чем обусловлен выбор Хагероского реле? Есть положительные отзывы?

Негатива не встречал. Уровень около АВВ.

0
Jurgen
Jurgen
Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

16.01.2014 в 23:14:19

GORIK написал : Да, дорого. Но качество и надежность стоит денег.

Тогда дифавтомат AC916J в ванную, и пару-тройку УЗО CD225J на всё остальное.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.01.2014 в 23:20:50

GORIK Спасибо, у нас Хагер только раскручивается, автоматы, УЗО их понравились, а вот по реле даже техподдержка ничего толкового ответить не может.

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

16.01.2014 в 23:30:21

Jurgen написал : Тогда дифавтомат AC916J в ванную, и пару-тройку УЗО CD225J на всё остальное.

По квартире разведена старая проводка. Менять пока не планируется. На данный момент - это електробезопасность плиты, стиралки, бойлера. К ним будет временно медь. Со временим доберемся и до остального. Какой тип подходит УЗО для этих трех приборов? Они будут на одной линии.

Rumato написал : GORIK Спасибо, у нас Хагер только раскручивается, автоматы, УЗО их понравились, а вот по реле даже техподдержка ничего толкового ответить не может.

Реле рекомендуют через контактор