21.01.2014 в 18:40:31

Проверено временем.

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

21.01.2014 в 18:53:23

Rumato написал : Проверено временем.

Существенный аргумент

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

27.01.2014 в 22:39:50

С учетом всех Ваших замечаний (Всем благодарен) внес изменения в схему:

Найдите ошибки. Заранее благодарен.

0
Вложение
mastak
mastak
Эксперт

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

27.01.2014 в 23:55:37

GORIK написал : С учетом всех Ваших замечаний (Всем благодарен) внес изменения в схему:

Предлагаю ещё вольтметр со сбором статистики на дин-рейку ВР-М02 поставить - http://meandr.ru/vr01

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

28.01.2014 в 01:12:50

mastak написал : Предлагаю ещё вольтметр со сбором статистики на дин-рейку ВР-М02 поставить - http://meandr.ru/vr01

Согласен на 100%. "Табло" явно не хватает. В продаже ВР-М02 пока нет, но место в щитке зарезервирую.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.01.2014 в 03:33:38

Для чего в схеме контактор и автомат на 2 А ? Ввод я бы 3*6 делал.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

28.01.2014 в 04:26:48

GORIK написал : Найдите ошибки.

Поменяйте местами автомат в квартирном щитке и рубильник в этажном. Вводной кабель без защиты.

Rumato написал : Для чего в схеме контактор и автомат на 2 А ?

Для защиты цепей управления (РН+контактор).

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.01.2014 в 06:14:36

Johnny написал : Для защиты цепей управления (РН+контактор).

УЗМ подобным образом нужно защищать? Я считал, что УЗМ хорошо тем, что не требует контактора, поскольку оно выдерживает ток до 63 А.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.01.2014 в 09:27:56

GORIK написал : Найдите ошибки. Заранее благодарен.

1) автомат на 2А и контактор выкинуть.
2) в существующей проводке розетки есть? Тогда ставьте на нее дифзащиту 30мА

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

28.01.2014 в 13:35:56

Rumato написал : УЗМ подобным образом нужно защищать? Я считал, что УЗМ хорошо тем, что не требует контактора, поскольку оно выдерживает ток до 63 А.

Я релюшке в УЗМ и прочих не доверяю. И для себя однозначно ставил бы (и поставил, собственно) контактор. Хотя тут выделенная мощность небольшая... Само УЗМ т.о. защищать не обязательно, а вот катушку контактора - очень желательно.

0
mastak
mastak
Эксперт

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

28.01.2014 в 15:04:22

Johnny написал : Само УЗМ т.о. защищать не обязательно, а вот катушку контактора - очень желательно.

Зачем Вы себе геморрой придумываете и других в заблуждение вводите? Поставить контактор, который не нужен, а потом ещё его защищать.

Rumato написал : Я считал, что УЗМ хорошо тем, что не требует контактора, поскольку оно выдерживает ток до 63 А.

На самом деле в УЗМ стоит реле на 80 (честных) Ампер.

Johnny написал : Я релюшке в УЗМ и прочих не доверяю.

А зря. Реле, типа применяемого в УЗМ, уже много лет применяются по всему миру в электросчётчиках для дистанционного отключения нерадивых потребителей электроэнергии.

0