Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

06.03.2017 в 15:45:05

GORIK написал:

Димон114 написал:

GORIK написал: Мне до вашего уровня знаний очень далеко.Уважаемые специалисты пару дельных советов по схеме (надо уже приступать к работе)

GORIK, все загнать под узо комнаты и коридор тоже . У вас если мне помнится свет отводами от розеточных груп? Если да то в остальном все ок

Димон114, Наверное правильнее раскошелиться еще на одно УЗО. ДА, по разводке именно так

GORIK, можно и раскошелится . Второе добавьте тогда .

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

06.03.2017 в 15:49:26

GORIK написал: Наверное правильнее раскошелиться еще на одно УЗО.

Это правильнее, но если неохота, то духовой шкаф можно из-под УЗО вынести. Но на розетки и СУ УЗО обязательно.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

06.03.2017 в 15:52:49

ebf написал: Уважаемые администраторы, убедительно прошу вас ,выступить вас арбитрами в данном споре

Парни, хотите я разрулю?

Машине - ей ведь, в сущности, что надо? Ноль и, по возможности, фаза. Всё остальное - от лукавого!

Поэтому не ссорьтесь, горячие эстонские орлы. Задача электрика - предвидеть аварии, а не предотвращать их. :nо:

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

06.03.2017 в 22:26:46

GORIK написал: реально моножилой делать комутацию внутри щита и каким сечением в моем случае?

Реально, но лучше возьмите ПуГВ (он же ПВ-3) и наконечники НШВИ. Сечение то же, что и у питающего кабеля.

GORIK написал: нужен ли на вводу (в щитке) рубильник?(расстояние до этажного щитка в котором АВ25 - 4,5 м.

Можно для удобства, чтобы если нужно щиток отключить, не бежать на лестницу. Но это необязательно.

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

08.03.2017 в 20:57:15

Radio написал: GORIK, пуэ 3.1.19 стих 2 и 3. Источник: http://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-3-1-4.html

Radio, Уважаемый Radio правильно я понял? Cсылка на ПУЭ это есть в некоторой мере объяснение того, что в моем случае

по пп.2 (п.3.1.19)

АВ на 16А вполне соответствует и нет необходимости менять его на 10А

И еще:проверил микрометром диаметры и просчитал сечение:

диаметр - 1,38 мм, сечение 1,494954 м2

диаметр - 1,77 мм, сечение 2,4593265 м2

то есть защита (16А) предыдущего участка линии (2,4593265 мм2) защищает участок со сниженным сечением (1,494954 мм2) или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины (2,4593265 : 2 = 1,22966325 реально имеем 1,494954 мм2) сечения проводников защищенного участка линии.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

08.03.2017 в 21:00:49

GORIK, да, вы всё правильно поняли.

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

08.03.2017 в 22:11:26

Radio написал: GORIK, да, вы всё правильно поняли.

Radio,
Что Вы скажите если буду использовать АВ 13А (Hager MB113A)

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

09.03.2017 в 17:22:17

Всех приветствую. Изменил схему. Исправил ошибки. Вопрос: правильно ли сделан подбор УЗО по ном. току?

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.03.2017 в 18:56:17

Да, все верно.

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

09.03.2017 в 19:06:12

GORIK написал: Что Вы скажите если буду использовать АВ 13А (Hager MB113A)

Ничего не скажу, это же ваши автоматы. Какой-то большой необходимости в них нет. Но капризы потребителя - святы. :)

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

13.03.2017 в 10:49:53

Приветствую мастеров!!! По моей схеме в линию УЗО подключается газовая плита. Но, плита с газовой рабочей поверхностью и электрической духовкой (макс-2кВт).Горелки газовой поверхности имеют приятную функцию - электророзжиг. Вопрос: при использовании электророзжига возможно ложное срабатывание УЗО?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу