GORIK написал:

MaSeVi написал: GORIK, Я сперва не обратил внимание, откуда у Вас берутся линии розеток и света. Так что приношу извинения.

MaSeVi, Линия от каждого АВ в каждую комнату 2х2,5. В коробках развод: 2,5 - розетки, 1,5 - свет

GORIK, Вот видите: у Вас отвод от кабеля 2,5 кв.мм. Его тоже нужно защищать. Номинал на данное сечение - 16А, значит совокупная нагрузка выше 16А крайне нежелательна. Поэтому я и предложил на розетки 10А, на свет - 6А.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
GORIK

Местный

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

01.03.2017 в 17:05:14

#5951433

MaSeVi написал: GORIK, Вот видите: у Вас отвод от кабеля 2,5 кв.мм. Его тоже нужно защищать. Номинал на данное сечение - 16А, значит совокупная нагрузка выше 16А крайне нежелательна. Поэтому я и предложил на розетки 10А, на свет - 6А.

К сожалению уже проводка на розетки и свет заложена и упакована. Значит АВ на 10А. Верно?

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

01.03.2017 в 17:09:59

#5951437

MaSeVi написал: GORIK, Вот видите: у Вас отвод от кабеля 2,5 кв.мм. Его тоже нужно защищать. Номинал на данное сечение - 16А, значит совокупная нагрузка выше 16А крайне нежелательна. Поэтому я и предложил на розетки 10А, на свет - 6А.

В щит, насколько я понял, приходит из комнаты линия 2,5мм2. А разделяется она в коробке в комнате на 2,5мм2 на розетки и 1,5мм2 на свет. Поэтому разделить не получится. Надо ставить 10А на все, т.е. на всю линию.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

01.03.2017 в 17:11:04

#5951439

alx220 написал: Надо ставить 10А на все, т.е. на всю линию.

Все, теперь понял. 1 Автомат на всю линию. Тогда да, только 10А...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

01.03.2017 в 17:12:29

#5951441

alx220 написал: А разделяется она в коробке в комнате на 2,5мм2 на розетки и 1,5мм2 на свет. Поэтому разделить не получится.

А можно... в коробку поставить автомат на 10А? На ответвление света.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.03.2017 в 17:14:23

#5951444

alx220 написал: Надо ставить 10А на все, т.е. на всю линию.

Страшенная ересь.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.03.2017 в 17:19:13

#5951448

GORIK,Чтобы всё не читать .До коробки идёт 2,5 мм, а из коробки уже 2,5 на розетки и 1,5 на свет? Если так, ставьте АВ16А

Аватар пользователя
GORIK

Местный

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

01.03.2017 в 17:19:29

#5951449

Gepard написал: А можно... в коробку поставить автомат на 10А? На ответвление света.

В такую не реально

Аватар пользователя
GORIK

Местный

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

01.03.2017 в 17:20:23

#5951452

ebf, Именно так

Аватар пользователя
GORIK

Местный

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

01.03.2017 в 17:22:14

#5951454

ebf написал: GORIK,Чтобы всё не читать .До коробки идёт 2,5 мм, а из коробки уже 2,5 на розетки и 1,5 на свет? Если так, ставьте АВ16А

ebf, Да, именно так сделана проводка. Почему не 10 как доказывали выше

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.03.2017 в 17:24:35

#5951457

GORIK, пуэ 3.1.19 стих 2 и 3. Источник: http://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-3-1-4.html

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

01.03.2017 в 17:25:31

#5951459

GORIK написал: Почему не 10 как доказывали выше

Вот смотрите, у вас автоматом должна защищаться линия 2,5, которая далее разделяется на 2,5 (розетки) и 1,5 (свет). Я правильно Вас понял?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.03.2017 в 17:27:25

#5951463

GORIK написал: Почему не 10 как доказывали выше

Вам разве ,кто то что то доказывал, нет, вам просто сказали ,а вы и поверили . :) Не напрягайтесь ,ставьте 16А и всё будет по всем правилам,ну если не верите, спросите Radio,он придумывать не будет :)

Аватар пользователя
GORIK

Местный

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

01.03.2017 в 17:37:49

#5951473

MaSeVi написал:

GORIK написал: Почему не 10 как доказывали выше

Вот смотрите, у вас автоматом должна защищаться линия 2,5, которая далее разделяется на 2,5 (розетки) и 1,5 (свет). Я правильно Вас понял?

MaSeVi, Да

Аватар пользователя
GORIK

Местный

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

01.03.2017 в 17:43:59

#5951484

MaSeVi написал:

GORIK написал: Почему не 10 как доказывали выше

Вот смотрите, у вас автоматом должна защищаться линия 2,5, которая далее разделяется на 2,5 (розетки) и 1,5 (свет). Я правильно Вас понял?

MaSeVi, Да

Аватар пользователя
GORIK

Местный

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

01.03.2017 в 17:50:23

#5951495

Radio написал: GORIK, пуэ 3.1.19 стих 2 и 3. Источник: http://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-3-1-4.html

Radio, Значит изначально выбор на 16А был правильным?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.03.2017 в 17:52:50

#5951500

GORIK, ага.

Аватар пользователя
GORIK

Местный

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

01.03.2017 в 18:04:36

#5951512

Относительно вводного автомата. Устанавливаю один 25А (5,5 кВт) вместо старых двух 16А. Пакетник перед счетчиком пока не трогаю.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.03.2017 в 19:16:12

#5951591

GORIK написал: Значит изначально выбор на 16А был правильным?

Только крайне желательно ставить автомат B16, а не C. Автомат B16 отключится в течении часа при токе 18А, а длитально допустимы ток для полтарашки 19А, так что все будет нормально. Но я бы все таки рекомендовал разделить группы розеток и освещения.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

01.03.2017 в 19:16:59

#5951592

Radio написал: GORIK, пуэ 3.1.19 стих 2 и 3. Источник: http://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-3-1-4.html

Я и не призывал ставить АВ в местах снижения сечения питающей линии или ответвления от питающей линии. А про освещение оговорка как раз в тему, самое то для квартиры.

Для защиты кабеля 1,5мм2 нужно ставить АВ 10А. Соответственно, для защиты цепи, в которой есть кабель сечением 1,5мм2, нужно ставить АВ 10А.

Radio и ebf, человек пришел совета спросить, а вы его троллите. Как не стыдно :nо:

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.03.2017 в 19:28:02

#5951604

alx220 написал: ля защиты кабеля 1,5мм2 нужно ставить АВ 10А. Соответственно, для защиты цепи, в которой есть кабель сечением 1,5мм2, нужно ставить АВ 10А.

Очень толсто троллите. :)

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

01.03.2017 в 19:32:40

#5951617

Vadim 161 написал: Автомат B16 отключится в течении часа при токе 18А

18 А - более часа, а не в течении часа. В течении часа - это ток 23 А

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.03.2017 в 19:34:34

#5951619

alx220 написал: Для защиты кабеля 1,5мм2 нужно ставить АВ 10А. Соответственно, для защиты цепи, в которой есть кабель сечением 1,5мм2, нужно ставить АВ 10А. Radio и ebf, человек пришел совета спросить, а вы его троллите. Как не стыдно

Мы троллим, мы ему правду говорим.Мне мои познания, не дают права сказать человеку

alx220 написал: Для защиты кабеля 1,5мм2 нужно ставить АВ 10А.

Потому как это за гранью

Vadim 161 написал: Автомат B16 отключится в течении часа при токе 18А, а длитально допустимы ток для полтарашки 19А,

Почему именно В ,а не С и почему 18А ,и почему для кабеля 19А. Че хотим ,то и пишем :)

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.03.2017 в 19:37:13

#5951622

Vadim 161 написал: крайне желательно ставить автомат B16, а не C. Автомат B16 отключится в течении часа при токе 18А, а длитально допустимы ток для полтарашки 19А, так что все будет нормально.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

01.03.2017 в 19:45:31

#5951631

ebf написал: Мне мои познания, не дают права сказать человеку

Жаль только, что вы свои познания не озвучиваете и ответы не аргументируете. Но они, конечно же, есть - и познания, и аргументы. Да вот хотя бы доказательство:

ebf написал: alx220 написал: Для защиты кабеля 1,5мм2 нужно ставить АВ 10А.

Потому как это за гранью

Не просто аргумент. Аргументище!

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.03.2017 в 19:52:41

#5951640

alx220 написал: Не просто аргумент. Аргументище!

Конечно :)

alx220 написал: Но они, конечно же, есть - и познания, и аргументы.

Безусловно и их не один раз озвучивал и приводил ,читайте нормативку, узнавайте как надо защищать кабель и вы всё сами узнаете :) Тем более если вы пишите в своём резюме "Под ключ" означает, что в результате вы получаете полностью работающую систему электроснабжения, выполненную в соответствии с ПУЭ, СНиП, ГОСТ, соображениями надежности и эстетичности. то вы должны это знать, без обид :)

гост р 50571.5.52 2011/МЭК 60364-5-52:2009

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

01.03.2017 в 19:59:34

#5951653

ebf написал: Безусловно и их не один раз озвучивал и приводил ,читайте нормативку, узнавайте как надо защищать кабель и вы всё сами узнаете

И вот так всегда: много смайликов при отсутствии какой-либо полезной информации.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.03.2017 в 20:01:11

#5951654

alx220 написал: вот так всегда: много смайликов при отсутствии какой-либо полезной информации.

ebf написал: гост р 50571.5.52 2011/МЭК 60364-5-52:2009

Это для вас не полезная информация ? :)

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.03.2017 в 20:02:02

#5951656

ebf написал: "Под ключ" означает

И от себя добавлю, что грамотные люди пишут это словосочетание без кавычек, ага. Всё-таки высокого качества работы, не баран чихнул. :yu:

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

01.03.2017 в 20:09:58

#5951664

ebf написал: Это для вас не полезная информация ?

Быстро сообщения редактируете.

Radio, за отсутствием весомых аргументов решили перейти на личности и цепляться к словам? Ок, понял.

Иду я как-то по берегу, а в реке человек, у которого закончились все аргументы в споре, тонет. "Цепляйся к орфографии!", — кричу ему. Еле спас.