01.03.2017 в 17:12:29
alx220 написал: А разделяется она в коробке в комнате на 2,5мм2 на розетки и 1,5мм2 на свет. Поэтому разделить не получится.
А можно... в коробку поставить автомат на 10А? На ответвление света.
01.03.2017 в 17:14:23
alx220 написал: Надо ставить 10А на все, т.е. на всю линию.
Страшенная ересь.
01.03.2017 в 17:19:13
GORIK,Чтобы всё не читать .До коробки идёт 2,5 мм, а из коробки уже 2,5 на розетки и 1,5 на свет? Если так, ставьте АВ16А
01.03.2017 в 17:19:29
Gepard написал: А можно... в коробку поставить автомат на 10А? На ответвление света.
В такую не реально
01.03.2017 в 17:20:23
ebf, Именно так
01.03.2017 в 17:22:14
ebf написал: GORIK,Чтобы всё не читать .До коробки идёт 2,5 мм, а из коробки уже 2,5 на розетки и 1,5 на свет? Если так, ставьте АВ16А
ebf, Да, именно так сделана проводка. Почему не 10 как доказывали выше
01.03.2017 в 17:24:35
GORIK, пуэ 3.1.19 стих 2 и 3. Источник:
01.03.2017 в 17:25:31
GORIK написал: Почему не 10 как доказывали выше
Вот смотрите, у вас автоматом должна защищаться линия 2,5, которая далее разделяется на 2,5 (розетки) и 1,5 (свет). Я правильно Вас понял?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.03.2017 в 17:27:25
GORIK написал: Почему не 10 как доказывали выше
Вам разве ,кто то что то доказывал, нет, вам просто сказали ,а вы и поверили . :) Не напрягайтесь ,ставьте 16А и всё будет по всем правилам,ну если не верите, спросите Radio,он придумывать не будет :)