alx220 написал: А разделяется она в коробке в комнате на 2,5мм2 на розетки и 1,5мм2 на свет. Поэтому разделить не получится.

А можно... в коробку поставить автомат на 10А? На ответвление света.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

01.03.2017 в 17:14:23

alx220 написал: Надо ставить 10А на все, т.е. на всю линию.

Страшенная ересь.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.03.2017 в 17:19:13

GORIK,Чтобы всё не читать .До коробки идёт 2,5 мм, а из коробки уже 2,5 на розетки и 1,5 на свет? Если так, ставьте АВ16А

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

01.03.2017 в 17:19:29

Gepard написал: А можно... в коробку поставить автомат на 10А? На ответвление света.

В такую не реально

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

01.03.2017 в 17:20:23

ebf, Именно так

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

01.03.2017 в 17:22:14

ebf написал: GORIK,Чтобы всё не читать .До коробки идёт 2,5 мм, а из коробки уже 2,5 на розетки и 1,5 на свет? Если так, ставьте АВ16А

ebf, Да, именно так сделана проводка. Почему не 10 как доказывали выше

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

01.03.2017 в 17:24:35

GORIK, пуэ 3.1.19 стих 2 и 3. Источник: http://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-3-1-4.html

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

01.03.2017 в 17:25:31

GORIK написал: Почему не 10 как доказывали выше

Вот смотрите, у вас автоматом должна защищаться линия 2,5, которая далее разделяется на 2,5 (розетки) и 1,5 (свет). Я правильно Вас понял?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.03.2017 в 17:27:25

GORIK написал: Почему не 10 как доказывали выше

Вам разве ,кто то что то доказывал, нет, вам просто сказали ,а вы и поверили . :) Не напрягайтесь ,ставьте 16А и всё будет по всем правилам,ну если не верите, спросите Radio,он придумывать не будет :)

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

01.03.2017 в 17:37:49

MaSeVi написал:

GORIK написал: Почему не 10 как доказывали выше

Вот смотрите, у вас автоматом должна защищаться линия 2,5, которая далее разделяется на 2,5 (розетки) и 1,5 (свет). Я правильно Вас понял?

MaSeVi, Да

0
GORIK
GORIK
Новичок

Регистрация: 16.01.2014

Винница

Сообщений: 82

01.03.2017 в 17:43:59

MaSeVi написал:

GORIK написал: Почему не 10 как доказывали выше

Вот смотрите, у вас автоматом должна защищаться линия 2,5, которая далее разделяется на 2,5 (розетки) и 1,5 (свет). Я правильно Вас понял?

MaSeVi, Да