VeloMah написал :
так в чем криминал ? ВВГ - оболочка наверняка соответствует "в оболочках из несгораемых или трудно сгораемых материалов - на любой высоте;"
а гофра наверняка сойдет за "проложенными в трубах,"
одного не пойму - почему при открытой прокладке алюминий надо в стальных трубах, а медь можно без труб; ведь медь более пожароопасна
Нет конечно. Трубы- исключительно стальные. Несгораемая или трудно сгораемая оболочка- сталь или стекло. Винил всего лишь- не распространяющий горение.
Можно еще вспомнить про локализационную способность указанную в СП и будет вообще весело.
Хотя защищенные провода и кабели вполне допустимы.
Про алюминий смотрите седьмой раздел (7.1.) Правил. Он допускает его в жилых зданиях от 16 мм кв. сечением. И это будет уже не проводка а кабельная линия, которая попадает под раздел 2..2.
Для полного "счастья" еще открыть НПБ и "пожарный" ГОСТ на кабельные изделия. :swoon