так в чем криминал ? ВВГ - оболочка наверняка соответствует "в оболочках из несгораемых или трудно сгораемых материалов - на любой высоте;"

а гофра наверняка сойдет за "проложенными в трубах,"

одного не пойму - почему при открытой прокладке алюминий надо в стальных трубах, а медь можно без труб; ведь медь более пожароопасна

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.01.2014 в 03:11:03

VeloMah написал : так в чем криминал ? ВВГ - оболочка наверняка соответствует "в оболочках из несгораемых или трудно сгораемых материалов - на любой высоте;"

а гофра наверняка сойдет за "проложенными в трубах,"

одного не пойму - почему при открытой прокладке алюминий надо в стальных трубах, а медь можно без труб; ведь медь более пожароопасна

Нет конечно. Трубы- исключительно стальные. Несгораемая или трудно сгораемая оболочка- сталь или стекло. Винил всего лишь- не распространяющий горение.

Можно еще вспомнить про локализационную способность указанную в СП и будет вообще весело.

Хотя защищенные провода и кабели вполне допустимы.

Про алюминий смотрите седьмой раздел (7.1.) Правил. Он допускает его в жилых зданиях от 16 мм кв. сечением. И это будет уже не проводка а кабельная линия, которая попадает под раздел 2..2.

Для полного "счастья" еще открыть НПБ и "пожарный" ГОСТ на кабельные изделия. :swoon

0
VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

26.01.2014 в 14:02:22

Что такое СП и ПНБ ?

Защищенные провода - у них изоляция разве отличается от обычных ?