Добрый день. Котёл electrolux gcb 24 hi-tech i. Начала мучать ошибка E2. Теплообменник мыл(он не слишком забит был), воздуха в системе нет, вал насоса крутится. Единственное что заметил, так это котел не всегда реагирует на падение температуры. Выствлено 56 градусов, температура на дисплее показывает 50-а он не включает горелку. Выключаешь-включаешь котёл-начинает работать

0
Telariust
Telariust
Новичок

Регистрация: 13.12.2024

Бобруйск

Сообщений: 1

13.12.2024 в 02:25:08

(история, может кому пригодится) котел, Electrolux GCB 24 Basic X FI, 2012.06; (конвекционный, битермический, закр.камера сгорания)

котел ставил застройщик (вопросы к компетентности возникли быстро); (стабилизатор напряжения установлен прямо под котлом ...точно под клапаном аварийного сброса воды)

родной насос износился и был заменен на аналог;

начались холода, включаю котел; из котла по капле капает вода, где-то в районе насоса; со временем давление падает, открываю кран подпитки; осмотр насоса показал, течет клапан воздухоотводчика (встроен в улитку насоса); снял, разобрал, почистил клапан (а грязи не было), поставил назад - продолжает капать; течет и сам клапан, и основная прокладка под скобой (резина не сухая, норм); при этом воздуха в системе нет, и давление 1.5-2 бара; заметил, чем выше скорость насоса, тем сильнее течь (на 1й сухо, на 2й по капле, на 3й больше); решил, что это вибрация нового насоса открывает клапан;

спустя 1год, началась ошибка E2 (перегрев теплоносителя), звуки закипания воды; ..уже было решил, что теплообменник(AA10070014) нуждается в чистке от накипи или замене; ..задумался о замене платы управления (DTM-A01 V5.3, AA10040111D) на новую (EMAX-A01 V3.0, AA10040130), в которой есть сервисное меню (чтобы уменьшить мощность горелки); ..предположил, что насос создает перекос давления, что открывает клапан воздухоотводчика;

фильтр грубой очистки, решил проверить; из 4х возможных положений установлен самым нерекомендуемый, кверх ногами; не собирает грязь, а отправляет ее назад на дно трубы; (далее осмотр труб показал - монтажник поначалу перепутал вход котла с выходом) оказалось, фильтр занимается выращиванием накипи особо редких видов; изза его забития, в ранней стадии - насос создавал перекос давления и открывал клапан воздухоотводчика, в поздней стадии - теплоноситель перегревался;

Заметка плата, перепаяно реле вентилятора (я так понял, это типовуха); колхоз, впаяно последовательно два реле 12v+12v, а контакты запараллелены; (может у мастера небыло реле на 24v, а может хотел повысить надежность контактов)

Заметка Пьезо-пищалка на дисплее, звенит ошибку так громко, что соседи в курсе; (залил термоклеем, теперь громкость адекватна)