minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

20.01.2014 в 00:28:37

Oleg V; Нет, больше никаких фасонных частей.

0
Соло
Соло
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 273

23.01.2014 в 00:17:34

minal1944 написал : В ходе ремонта вскрыли вентканал в кирпичном доме (4 этаж 12ти этажного дома). Как выяснилось, внутри кирпичного короба проходит одна большая асбестоцементная труба и одна маленькая.

Обычно, асбоцементными трубами большого диаметра, делали вентиляцию первого(нежилого) этажа. Из-за сложности присоединения спутников к такому сборному каналу, его использовали только как транзитный.
Вент-каналы для квартир, скорее всего, располагаются или в другом месте, или дальше в этом же коробе. И они явно не асбоцементные.

P. S. А насколько нетиповой дом? Может всё не так страшно? На "Яндекс-Панораме" этот адрес можно посмотреть? Если же Вам просто хочется запитаться в это место, то тут Вас никто удержать от этого не сможет. Можно только попытаться отговорить. Если запитаетесь в сам короб, либо в большую асбоцементную трубу и при этом не сделаете приток, то это место может стать постоянным поставщиком посторонних запахов в квартиру.

0
minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

23.01.2014 в 00:54:52

Соло; В том то и дело, что похоже вентканалы квартир асбестоцементные. Я залез в короб поглубже и немного ниже под обломанной маленькой трубой (на фотографии #3) увидел еще один спутник тоже 100мм вмурованный через колено 90 градусов в большую трубу. Как я понял, это соседский спутник, а мой канал, которым я сейчас пользуюсь, оформлен также 100 мм ац трубой, но он идет с другой стороны от большой трубы. В нем пробито отверстие и к этому отверстию подведен оцинкованный короб 18х18 ручной работы :)) , который заходит непосредственно в квартиру. Меня смущает этот лишний обломанный спутник: если это не заводское изготовление и систему лепили на месте строители, то зачем они его туда вставили, он там лишний. Я как раз хочу к нему подключится, что бы второй канал получить. У меня возникает вопрос: к 100мм ац каналу лучше подключаться 125 мм круглым оцинкованным каналом с дальнейшим переходом на 100 мм и вести его до вентилятора или вести вентканал более широкой трубой чем 100 мм?

П.С. Адрес дома кинул в личку.

0
Соло
Соло
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 273

23.01.2014 в 14:00:08

Дом посмотрел. Действительно, не серийный. Индивидуальный проект. И по месторасположению, и по внешнему виду, похоже что строился не для простых советских граждан. Возможно ведомственный. Значит на стандартное исполнение вентиляции можно не ориентироваться.

minal1944 написал : Я залез в короб поглубже и немного ниже под обломанной маленькой трубой (на фотографии #3) увидел еще один спутник тоже 100мм вмурованный через колено 90 градусов в большую трубу. Как я понял, это соседский спутник, а мой канал, которым я сейчас пользуюсь, оформлен также 100 мм ац трубой, но он идет с другой стороны от большой трубы. В нем пробито отверстие и к этому отверстию подведен оцинкованный короб 18х18 ручной работы :)) , который заходит непосредственно в квартиру. Меня смущает этот лишний обломанный спутник: если это не заводское изготовление и систему лепили на месте строители, то зачем они его туда вставили, он там лишний.

Если Ваш канал-спутник расположен с другой стороны от сборного канала(большая асбоцементная труба), то оборванный канал - это, возможно, спутник 3-го этажа. Чётные этажи с одной стороны от сборного, а нечётные с другой. Почему он спускается до вашего этажа? Это же асбоцементная труба. Её никогда не подгоняли под размер, ибо болгарок не было. Оказалась более длинной - опустили ниже. Если сделаете фото внутри этого канала, то возможно будет видна врезка с 3-го этажа. А пакля - это стандартная заглушка. Просто отглушили спутник не сразу под врезкой из квартиры, а в нижней точке. Главное, чтобы транзита не было, а на каком уровне глушить - это не важно. Одним словом, прежде чем воспользоваться этим каналом, убедитесь, что он не соседский. Кстати, вполне возможно, что выше есть ещё одна заглушка и на Вашем уровне в канале тяги не будет.

0
minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

23.01.2014 в 14:56:40

Соло; Соло, спасибо большое! Теперь до меня дошло, что это за труба. Скорее всего так и есть - это соседский канал. И подключится к нему нельзя будет. Как я Вас понял, так нарисовал схему. В этой связи вопрос, а можно ли будет врезаться в центральный канал? Например, коронкой просверлить отверстие в большой трубе и туда и к нему приточить колено 100 мм, например? Вряд ли строители делали колено еще и в трубе. Насколько велика опасность, что засверливаясь, эту трубу можно повредить? Насчет того, для кого строился дом я толком не скажу, но построен он не очень:). ?

0
Вложение
Соло
Соло
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 273

23.01.2014 в 15:11:58

По рисунку всё верно, только уровень перекрытий немного выше должен располагаться. Но это не принципиально. Главное - общая картина ясна.

Присоединиться напрямую в сборный канал можете. Вы ведь и так в нём, только этажом выше. На Вашем уровне в сборном канале только одно присоединение - это Ваш сосед снизу. Так что, сечение сборного канала, в соотношении с имеющимися присоединениями, позволяет без какого-либо вреда сделать врезку. Одно условие - никакого вентилятора. Труба прочная, но если бить по ней, то довольно ломкая. Сверлится не сложно. Простым сверлом по металлу даже легче чем победитом. Главное большие обороты не давать. Ну и кувалдой по ней не фигачить.

0
minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

23.01.2014 в 15:39:51

Соло; С нижним соседом у нас расстояние между врезками будет примерно 1 метр. А почему нельзя вентилятор? Будет задувать к соседу? Я рассчитывал на вентилятор примерно на 100-140м3/час (это на максимуме, в штатном режиме меньше).

0
Соло
Соло
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 273

24.01.2014 в 22:09:50

minal1944; Лучше не рисковать. Есть небольшой шанс, что можете опрокинуть соседу тягу. Даже несмотря на такой маломощный вентилятор. Летом, когда тяга сильно ослабеет, её и хиленький вентилятор сможет задавить - много там не понадобится. Либо делайте внутри сборного канала поворот отводом вверх.

0
minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

24.01.2014 в 22:15:09

Соло; Toесть, например, я пррезаю отверстие 127й коронкой, ввожу туда вверх оцинкованное 125е колено 90 градусов и к нему цепляю трубу? Вопрос, как закрепить колено что бы оно там не опрокинулось в трубе?

0
Соло
Соло
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 273

24.01.2014 в 22:26:18

minal1944; Закрепите его заранее на трубу и прямо вместе с трубой вставляйте. Возможно для этого потребуется чуть-чуть расширить отверстие.

0
minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

24.01.2014 в 22:57:19

Соло; Трубу с коленом, наверное, несколькими клепками закрепить лучше? Вы знаете, у меня тут опасение появилось. Теоретически можно предположить, что когда-нибудь кто-нибудь захочет прочистить центральный канал, а у меня там жестянка торчит? Переломают ее вместе с прилегающей трубой в квартиру... Такое может быть?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу